切换中性点时如何操作?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-11 17:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
某变电站两个中性点,设正常运行时只有1个接地,在切换中性点时,是先合再断?还是先断再合,对保护有什么影响呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-10-13 08:57:19 | 显示全部楼层
这么多高人,为何不指教我呢?急呀,函授答辩在即,听往届同学说,老师经常对主接线图问这个
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-14 21:10:57 | 显示全部楼层
中性点倒换的原则是先推后拉,也就是先推上中性点不接地主变压器的中性点地刀,再拉开另一台主变压器的中性点地刀。在倒换时要注意零序保护和间隙保护的切换。中性点接地时零序保护起作用,不接地时用的是间隙保护。
; {! d' R' g! c7 I8 R3 a0 N, m
[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-10-14 21:12 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
小电驴 + 2 谢谢

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-14 21:40:57 | 显示全部楼层
    原帖由 yaochilan 于 2008-10-11 17:36 发表
    0 D) m$ A! P* V7 g: U+ D! v7 K% h某变电站两个中性点,设正常运行时只有1个接地,在切换中性点时,是先合再断?还是先断再合,对保护有什么影响呢?
    8 M! g* m7 \* o; d" S
    倒闸操作时,允许中性点接地数目超过正常方式,先合再断。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-10-19 15:15:53 | 显示全部楼层
    谢谢大家,我今天还遇到一高人,他说,应该是先合后拉。$ z# ]6 q* X5 E& ~6 p! a* x7 j
    原因:零序保护在零序阻抗变小时,保护范围要伸长,阻抗变大时,保护范围缩小。
    * t& D" @/ I0 L. Q      为系统安全记,先合后拉。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-19 18:27:25 | 显示全部楼层
    应该是先合后拉。1 k4 c  t9 {' Y$ }' Y& u3 Z

    ! K$ \, }6 a5 e- k  V,电力法规原因:零序保护在零序阻抗变小时,保护范围要伸长,阻抗变大时,保护范围缩小。8 p& Y3 l  Z2 B' ~' w4 O
    0 _+ o/ ^$ E- r: d9 H3 R' Z
          为系统安全记,先合后拉。
    ' X+ b( p, G  P4 C; A  T+ v- u) l7 s* H7 j$ z2 ?
    又增长了点知识
    . f. y# G- K/ X" U* Y1 F/ Y1 r多谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-21 17:00:19 | 显示全部楼层
    确实是应该先合后拉.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-1 10:56:26 | 显示全部楼层
    原帖由 bdlzh 于 2008-10-14 21:10 发表 ; P/ ?9 F! ?6 i( _$ E9 w
    中性点倒换的原则是先推后拉,也就是先推上中性点不接地主变压器的中性点地刀,再拉开另一台主变压器的中性点地刀。在倒换时要注意零序保护和间隙保护的切换。中性点接地时零序保护起作用,不接地时用的是间隙保护。
    , Q5 i9 D4 t3 d* b. R
    学习啦,这个问题倒是没注意过,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-1 19:45:56 | 显示全部楼层
    先合后拉
    , X$ s* m1 h  \5 e1、在合中性点之前先切换相关的保护,一般就是投入中性点直接接地保护或者零序过流保护。/ V* W/ B* \$ V  k
    2、合上断开的中性点。对于独立CT的变压器就不用退出中性点直接接地保护或零序过压了(间隙过流),如果间隙保护和过流保护是共用的CT还必须退出中性点直接接地保护或零序过压(间隙过流)# K. l; `1 e" Z
    3、拉开合上的中性点。
    7 @2 [3 R2 Y" g6 e$ f  d+ w4、切换保护(刚拉开的中性点的保护)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-10 08:08:39 | 显示全部楼层
    变电站如若有中性点接地变压器,则在运行中就要注意该站不能失去中性点接地而运行,所以应该先合后断,一方面是保护的需求,上面已经分析,另一方,是从变压器的绝缘强度来考虑的。

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    小电驴 + 2 谢谢

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-20 10:14

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表