请问MATLAB中分布参数输电线路(Distributed Parameter Line)对应的在pscad中的元件在哪里?哪位高手解答一下,十分感谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-8 11:02
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-5-23 10:51:53 | 显示全部楼层
    刚好输电线路模型出了点错
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 椰子 头上,椰子 赚了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-10 15:10:29 | 显示全部楼层

    回复 1楼 dcl312 的帖子

    master library 的Transmission Lines库里均为分布参数模型。分布参数模型又分为“恒定参数”和“频变参数”两种。前者假设线路单位长度自阻抗和互阻抗恒定不变(如库里面的Bergeron模型),不能计及导线在高频下的趋肤效应,过电压计算时结果偏保守,因此多被采用,有实测参数时最好选用此模型。后者考虑了参数随频率的变化,能够反映导线在高频下的趋肤效应,过电压计算结果精确,采用此模型时要事先清楚线路的空间几何参数和大地电阻率,参数设置不当会产生计算收敛问题,计算中要注意观察。其它问题建议你多看看帮助文档。

    评分

    参与人数 1威望 +3 金币 +3 +450 收起 理由
    stoon123 + 3 + 3 + 450 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-10 17:11:16 | 显示全部楼层
    谢谢kolla,非常需要
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-19 18:32:34 | 显示全部楼层
    工具栏里也有"T-line configuraion"和"Tline interface"两个快捷键。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-26 22:58:32 | 显示全部楼层

    回复 2楼 kolla 的帖子

    2楼,精确的分布参数模型在PSCAD里面应该是FD模型吧,那样必须知道线路的几何构造。如果我只知道线路单位长度的电阻电抗电容等参数,而且用分布参数线路,该用什么?贝瑞龙的不精确吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-27 22:23:50 | 显示全部楼层

    回复 2楼 kolla 的帖子

    挺详细啊,呵呵,谢谢啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-12 20:49:25 | 显示全部楼层
    FD模型,,不能设置线路的每公里电阻,电抗等参数?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-2 10:07:36 | 显示全部楼层
    PSCAD中是不是不能体现每回导线的趋肤效应参数啊,怎么没有找到填写的地方?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-4 16:33:21 | 显示全部楼层
    可以参考徐政老师的《交直流电力系统动态行为分析》,里边有一定的分析。5楼说的很正确,去年我弄过,很复杂!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-19 22:46:30 | 显示全部楼层
    感谢, 很好用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-18 11:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表