 楼主| 发表于 2008-10-16 11:13:06 | 显示全部楼层
行波保护目前在直流系统里是作为线路住保护用的,薄志谦讲的那个利用故障信息的保护类似于纵差保护,不过是利用的故障分量的频率信息来实现的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-16 12:21:30 | 显示全部楼层

    % u5 m( j6 g* L# j
    % ~8 X/ v  i; x, C" |" w" P葛老师何时在何地说得?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-18 11:06:55 | 显示全部楼层
    不就是暂态保护嘛!不新鲜。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-20 10:02:21 | 显示全部楼层
    行波保护就属于噪声范围内,是以前被滤出的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-20 14:18:03 | 显示全部楼层
    原帖由 broccole 于 2008-10-8 20:51 发表
    , v8 C% w& U# @前几天听国外一个公司研究院的报告,提到了噪声保护,利用的信息是我们通常滤掉的部分,感觉比较新颖,但是不知道有没有实用性,不知道大家有什么看法,或者国内有人研究这方面吗?

    ( l% `) {2 d3 c( p5 \8 E# d! S6 j我个人非常“不看好”这个保护方向。理由如下:
    " Z) C( \& ^* c$ ^' a1、暂态量的保护本质就是行波保护,行波保护有2个致命弱点,1是存在时间短,不容易捕获(包括软件和硬件方面的不容易),2是行波的识别要区分噪声和打雷,一次设备操作等等诸多因素,受影响的因素太多。( q8 S9 Y: _! S* _) ?
    2、相关的理论还不健全,我估计将来也不会健全。目前发表的论文基本上都不成体系,因此要想用在工程实际上,万里长征才走了一步。1 @, n& V6 E  _. l' _* [0 x8 @+ J
    3、暂态量保护的强调的优点是“快速”,张保会老师声称“1ms”就能判别出来,我觉得太夸张。退一步讲,假设能在5ms内判别出来,也仅仅是比目前的常规快速保护10ms(诸如工频变化量)快了几毫秒而已。现有的保护理论非常成熟,没有必要因此来冒风险。$ F  Q) I6 q  K& a  {
    4、用继电保护的“四性”来衡量暂态量保护,可靠性,选择性,灵敏性,快速性,除了号称的快速以外,其他方面都没有满足。
    & R3 W8 U: D' r* m$ d综上,个人觉得这是一个死胡同,建议高校的老师、研究生们不要浪费精力了。当然,如果要通过研究课题本身,提高自己研究问题的能力,还可以。

    评分

    参与人数 1威望 +3 金币 +3 +450 收起 理由
    norika + 3 + 3 + 450 恩,不过发文章还是不错滴

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-3 11:28
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-11-20 20:08:43 | 显示全部楼层
    阿海珐就是以前的阿尔斯通,卖给阿海珐了,薄志坚一直在那里工作。好像是在英国。上海有个阿海珐的开发中心。
    + V7 b; W, E, k* Q% z3 y  r4 \8 S
    5 Y/ p0 Y: \* I5 o* P$ ]" L阿海珐的保护实际也不错,而且比较便宜
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-28 21:21:22 | 显示全部楼层
    真是第一次听说啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-11 10:31:00 | 显示全部楼层
    中国的继电保护有100年的历史了吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-4 16:26
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-12 10:28:22 | 显示全部楼层
    本人也非常赞成这样的观点:
    ; _" T5 @) `8 a' f8 ~' s首先是没有必要要求保护速度要这么快,至少目前是这样,现在这么多年的运行也没有说电网的稳定要求继电保护要多快;6 v: @8 ?0 Y/ \/ b  }& l' u
    其次个人觉得暂态量保护不仅理论上有一些死点,而且在实际应用中肯定不好弄,例如整定,如果没有一个相对定量的整定原则谁都不敢用,暂态量保护原理与外回路以及断路器配合起来能否稳定的处理故障,个人觉得问题很多。暂态量保护顶多以后做一个辅助性的保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-12 14:29:42 | 显示全部楼层
    突变量属于广义暂态量?& S  A) g8 l- m4 `8 p; X, g
    一味追求保护原理的几毫秒动作时间的提高可能意义不大,因为还有滤波,出口相关软硬件动作时间的问题。