设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: luckshihe

关于IGBT串联使用的技术问题

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-8 14:25:46 | 显示全部楼层
IGBT模块串联工作的最大限制点就是动态均压,现在做双管串联在一定程度上还可以实现,多管的串联在实际应用中很难做好。假如开通和关断时候,动态均压无法很好解决,稍一误差,高电压会加到一个管子上,直接崩穿。理论上用钳位二极管可以实现均压,但是二极管特性参数以及承受能量的能力,无法做到很好的均压。事实上,成都佳灵用压敏电阻实现更快的均压,压敏电阻对能量的承受能力也能满足。但只限于双管串联。如果任意管串联都能很好实现,那么IGBT以1700V单管就可以实现10000V等均的耐压了。这个在技术上太难实现了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-25 15:03:05 | 显示全部楼层
如果好实现的话(当然是稳定的跑了),器件和产商早就出现成的高压模块了,还用我们折腾吗?我认为在国人既然搞不成器件,那就好好的做产品吧,其实国外的产品技术也高不到哪里去,只是他们的工艺能够保证应用中的稳定。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-10 15:36:25 | 显示全部楼层
多个IGBT模块的串联使用,一般称为链式结构。系统的稳定性及可靠性,取决于IGBT模块的工艺,负载的电压等级、开断一致性、压降、热阻等因素。低压较稳定,高压不宜使用基于IGBT开关的补偿装置。9 K' u# ], S. c8 K7 e2 ^& d: b
   如:设计不够细致,可能导致整串IGBT模块组损坏(爆炸)。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-2 08:17
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-28 13:06:54 | 显示全部楼层
    回复 11# youhy2009 , j+ x, [* X$ U  L% L
    6 p) p3 ]9 b- U7 e/ b/ O6 y
    + {+ \' W) e  I  s0 y
    28片都可以做,为什么8片不可以做呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-6 17:08:22 | 显示全部楼层
    IGBT模块的开断频率和耐压是未来研究的方向吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-6 23:04:53 | 显示全部楼层
    hehe ,总是有些猛人会搞定一些猛问题,努力吧。不过搞好是挺难的。成都佳灵一直在做。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-9 18:03
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-6 23:26:17 | 显示全部楼层
    还没用过这种方式呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-7 10:20:02 | 显示全部楼层
    看看 也要回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-7 10:26:08 | 显示全部楼层
    直接串联 对器件要求比较高,好像, ABB的直流输电 都是N多个IGBT直接串联的据说 ,或者 就是像西门子那样 MMC的结构 一种类似 H桥级联多电平的东西,但是只是H桥的一半,这类电容均压控制时候 要考虑, 换流时 电压低的电容充电,高的放电,一半都是利用冗余的 开关组合 来控制 。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-7 10:55:52 | 显示全部楼层
    国内有搞得稳定的没有啊,要是有可以解决不少问题;
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图