设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6739|回复: 32

牵引变的绕组听说是两相的吗?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-2 16:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
牵引变的绕组听说是两相,相差90度的是真的吗?那它是如何工作的呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-2 20:14:48 | 显示全部楼层

! E9 r/ c0 ^5 b# f2 }2 m+ {, E基础问题搜索百度
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-13 10:42:52 | 显示全部楼层

纯单相变压器是的

在AT供电中,纯单相变压器比如输入220kV,输出为T+27.5kV和F-27.5kV,即T和F绕组相差180度。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +2 收起 理由
norika + 5 + 2 谢谢你的回答:)

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-5 22:39:47 | 显示全部楼层
恩,都是两相供电,主要供电方式有, a5 r6 V9 [0 {2 y# m
直接供电方式(DF)     Direct feed% a) Q( _& v* M) C2 |+ Q, `% w, t
带回流线的直接供电方式(DN供电方式) & M6 w- Q: G! Q1 M
自耦变压器供电方式(AT供电方式)   Auto-Transformer5 O& q0 T# R6 o; u$ U) K& @; A
吸流变压器供电方式(BT供电方式)   Booster-Transformer
) C8 M1 C, b1 A) @同轴电力电缆供电方式(CC) Coaxial cable
- m: ?3 m$ J) L' }5 F( m% B我国现行的牵引变电所供电方式绝大多数为三相-两相制式。对于三相YN,d11或V,v接线的牵引变电所,次边两相电压的相别是原边三个相(或线)电压三中取二的某种组合;而对于平衡变压器,经变压器的变换,次边形成大小相等而相位相互垂直的两相电压。& @: j( M  _) L" s9 [; q0 }1 \
3 Y3 Q8 N7 x; S  o$ e+ N
更多的内容,可以到我在本板块发表的新帖中的附件中找到0 ~' k9 Q' @# X2 h0 j0 @# ^; d
https://tech.cepsc.com/viewthrea ... e%3D1&frombbs=1

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
norika + 2 + 2 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-14 15:24
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-13 21:45:17 | 显示全部楼层
    你说的电压相位相差90度的是平衡变压器供电,Scott接线变压器(又称T形接法变压器)属于能完成三相-两相变换的平衡变压器。由于Scott接线变压器结构的特殊性,其电气变换关系和分析计算方法与一般的电力变压器不同。Scott接线变压器可以采用单铁心结构,亦可采用双铁心结构,其接线如下图所示。一台变压器原边绕组(高绕组)AO的一端0,与另一台变压器的原边绕组(底绕组)BC的中点0相连,构成倒T形,其三个出线端接入电力系统的三相电网。底绕组的原边匝数为W1 ,高绕组的原边绕组的匝数为(根号3/2)*W1 。两台变压器次边绕组连成相位差为90 的开口三角形接线,其公共端接钢轨,其两个开口端接馈电线。并分别接入相邻接触网区段,次边绕组的匝数相等(均为W2 )。当两个供电臂负荷相等时,反映到原边的三相电流是对称的。A、B、C三个一次端子接110kV三相电网,一次绕组BC额定电压为110kV。两个二次绕组额定电压均为55kV,用于向2×27.5kV的AT牵引网供电。

    评分

    参与人数 1威望 +10 收起 理由
    norika + 10 谢谢你的回答!不过“其接线如下图所示”, ...

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-23 09:51:06 | 显示全部楼层
    Scott接线与YNA、YNV接线的变压器的输出两相角度相差90度,其余的牵引变压器角度相差不是90度
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-1-26 08:32
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-17 08:47:16 | 显示全部楼层
    现在有V-V接线的,有单相的,角度之间我还真不知道呢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-20 20:25:39 | 显示全部楼层
    好像我国主要是三相—两相制式吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-10 22:03:23 | 显示全部楼层
    v那的看什么主变~有VV6,VV0是相差60,T型变压器T座和M座相差90
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-20 17:20:07 | 显示全部楼层
    主要是YND11平衡变压器,三相变两相的