设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2703|回复: 4

求助一条关于电力系统的有功功率和频率调整题目(帮助解题的同学,将得到奖励)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-30 19:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
3-9  某电力系统负荷的频率调节效应系数KD*=2。主调频电厂额定容量为系统负荷的20%。当系统运行于负荷PD*=1,fN=50Hz时,主调频厂出力为其额定值的50%,如果负荷增加,而主调频厂的调频器不动作,系统的频率就下降0.3Hz,此时测得PD*=1.1(发电机组仍不满载)。现在调频器动作,使频率上升0.2Hz。试求二次调整增发的功率及系统发电机组的单位调节功率。1 e2 U  M. ]" F+ {) w
[答案:△PG*=0.067,△KG*=0.239(以PDN为基准)]
. Z9 H/ R* N; I0 h: t2 c希望会的人帮忙解下标准过程,本人十分感谢。。。。
8 n. X* E9 B3 M: X
$ i6 g: N; [& Z* C[ 本帖最后由 norika 于 2008-10-1 08:10 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-1 08:11:21 | 显示全部楼层
    应该是一道本科稳态计算部分的题目,希望论坛的同学积极帮助解答,将有金币和流量奖励!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-8 20:20:42 | 显示全部楼层
    1)负荷增加(1.1-1)PDN时,频率下降0.3Hz,即△f=-0.3,负荷频率效应使得负荷减少,即0 I) a8 h  @2 e3 z% T" a
                              KD×△f=KD*×(PDN/fN)×△f=2×(PDN/50)×(-0.3)=-(0.6/50)PDN1 b- ^! @& F' a3 `
           从而,负荷实际增加:(0.1-0.6/50)PDN=系统中发电机增加的出力△PG
    6 ]# j4 B5 o! S2 @1 A! G       于是有:KG=-△PG/△f=-(0.1-0.6/50)PDN/(-0.3)=(1/3-0.2/50)PDN≈0.293PDN
    . \: L4 ^9 t& o0 n: J& i" y2)二次调频时,频率上升0.2Hz,即△f=0.2。; O7 t: ^; @- T/ z
          根据发电机组频率特性可知:频率上升时,发电机出力变化为3 D$ s1 X' s* F: G& L0 S- ^
                       -KG×△f=-(1/3-0.2/50)PDN×0.2=-(0.2/3-0.4/50)PDN  U. u/ {# u3 C; \  Z9 t3 G
           即出力减少(0.2/3-0.4/50)PDN。
      J. k0 C2 T4 X* I/ Y7 s* N       而此时负荷频率特性可知,频率上升时,负荷增加
    % Z9 |& w0 D+ m* W# C6 q                   KD×△f=KD*×(PDN/fN)×△f=2×(PDN/50)×0.2=(0.4/50)PDN
    - b3 @4 B" P) i8 [0 v/ p9 Y  D# k       因此,二次调频时,主调频率厂应增加出力为:
    # s& y: h, r# H                   △PG=机组因频率特性减少的出力+负荷频率特性产生的增量
      M# {! i* A$ W7 J                            =(0.2/3-0.4/50)PDN+(0.4/50)PDN0 i: ~& t  n' \6 j  X+ R
                                =(0.2/3)PDN≈0.067PDN
    8 l% U  j# `7 r- Q- _4 O$ x3)说明:以上所得结果均为有名值,可以自己化为标么值。
    ' G7 F! ~- ?" @& K* n1 A+ ?4)好久没做题了,不一定对,仅供参考。( Y: g5 y) I! `
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-8 20:22:58 | 显示全部楼层
    % z' |* U  P$ p7 |& I! d" M/ k

    7 z7 y2 K% Z- K8 f6 R可以参考韩祯祥的《电力系统自动控制》一书。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-8 20:59:50 | 显示全部楼层
    《电力系统自动控制》,谢谢2楼!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-7 05:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表