设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3302|回复: 8

【疑难求助PSS/E】请问各位研友如何用PSS/E 30版本画PV曲线

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-28 09:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
最近在用PSS/E进行静态电压稳定的分析,英文说明书看得很痛苦,而且满头雾水。PSS/E 30版本为什么需要利用DFAX创建后缀为.sub,.mon,.con的文件名才能进行PV分析?是我理解有误还是?负荷增长模式在哪里定义也还不会,郁闷。请问各位研友如何用PSS/E 30版本画PV曲线?有些研友以前指出新版本的PSS/E 31可以比较方便的画PV曲线,不过还没这个版本,没用过。先谢谢啦。
, c$ l! a& g9 u& E: W( h
2 s/ ^  ^" t( c2 V, Y[ 本帖最后由 dsyljh 于 2008-9-28 21:00 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-1 11:10:55 | 显示全部楼层
DFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon
2 f* x1 v& n/ F. O/ A% ~. [, t简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P* d- m# ~, o% F, H& b1 I  X; N
.con是你要测试的故障文件
  w* q9 i! ^+ L, }' ~.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可
- W3 P% z+ u7 v& @# n' v6 M% yV30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-11-3 10:35:32 | 显示全部楼层
多谢lalahuang。我根据你说的再仔细看看说明书先,呵呵。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-7-9 22:32
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-7 22:55:54 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主一定没有好好看手册啊。打屁屁
    . q" T  E9 M" ~  o: q* M这个问题俺张飞都知道呢,呵呵,在这个版里我会的问题可不多啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 10:21:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 baiom 于 2009-4-30 10:24 编辑
    - ?: d1 T" @& S. s  Q2 X3 Q8 M0 C" D7 {/ R! X7 P7 R
    DFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P ;.con是你要测试的故障文件.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可V30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis) g; K: ~! E4 r6 a; u, F, t

    0 N; l0 D$ u5 i# `: j: Q6 D为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:02:15 | 显示全部楼层
    为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢
    9 J0 a$ }  I9 N8 s' v# i* E
    " I) h0 w0 H& f, L; q& U; _
    在.mon文件中要 加入MONITOR ALL BUSES 用于监视所有母线, h( R) _; R+ w0 e( L
    也可以自己选择单个母线监视1 D, E" [( c9 \
    这样就可以看到bus voltage选项和Generator MW选项可选了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:21:28 | 显示全部楼层
    顺便问一下
    ' g2 k# ?& N* U8 ^+ P+ D, j我得到的PV曲线没有V可以到0.8以下的* r- f: y- i% f& @% N
    似乎用的方法是普通的潮流计算而不是连续潮流
    & _  u; }2 E) {$ j请教在不使用二次编程的条件下
    / q* Q( X: r! h6 B如何获得V在0.8以下的PV曲线0 H, ?! x3 I3 ~  [& g% u* u5 n# X
    多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-3 21:44:25 | 显示全部楼层
    回复 6# addying
    / [: k+ e- l) _2 y) v. U! R( a( w7 f. C! \* H6 ~6 o
    6 a) J9 x8 R; i. H% Y3 @/ s
        我也遇到这个问题,也这样试过了,但是还是不行啊,而且报错,没有这样的输入格式
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-21 15:51:50 | 显示全部楼层
    回复 4# 田继伟 6 A4 D2 T: L7 M/ M! o9 f" v

    # U* e/ w  `9 h1 y( {0 c
    ) z2 Y, ^1 X6 Z( U9 |& o/ g/ j   问下你,有没有关于pv曲线的说明书啊,看自带的引文说明书有些东西说的也不是很详细
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入