设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1323|回复: 1

南方电网2010年低频振荡问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-20 23:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-9-23 08:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    论文文献
    标题: 南方电网2010年低频振荡问题
    作者:
    所属专业方向: 电自
    摘要: 对2010年南方电网的小扰动和动态稳定性进行了频率分析和时域分析。分析结果表明,2010年南方电网存在多个地区振荡模式和云南-贵州之间的区域振荡模式。在某些极限运行方式下,区域间振荡模式甚至出现了负阻尼,并成为控制南方电网西电东送的主要因素之一。通过调节系统的参数和配置,能使云南外送极限由8150 MW提高到8800 MW,贵州电力外送极限由9400 MW提高到10 GW,其表明南方电网输电极限受动态稳定限制。文章最后分析了提高南方电网阻尼措施。研究提出文山—大新线路加装50%串补,其中40%固定串补,10%可控串补,可以有效抑制低频振荡。
    关键字: 低频振荡;动态稳定;极限传输容量;柔性交流输电系统