危险因素及危险分析:
8 \6 I( }' @2 I; }1、汽泵跳闸,电泵联启后调整不当,造成易容塞烧坏;
* d2 b7 z. A4 S' H' L1 I5 ~2、若跳闸联动备用泵过程中调整不及时就会造成锅炉缺水,造成设备损坏事故;
@" H" x6 s+ k' `& ]4 _3、跳闸电动给水泵未正常联动,而手动不起来,降负荷不及时造成缺水停炉停机或者调整不当造成熄火停机;
) M' s0 }/ k2 U( x8 I; K# S4、一台汽泵跳闸, 电动给水泵联动成功后未及时联系汽机关闭电泵再循环,而给水自动失灵造成电泵联动后仍然不能及时向锅炉补水造成缺水。) g, K5 C2 W" _6 e8 _4 T5 Q
6 [; ^9 j. d p9 s. C. e* X1 V
具体控制措施:! w' Y1 C: k1 H! J/ E+ Z
1、一台汽泵跳闸后,一定要看电泵是否联动,要及时联系汽机抢合电泵,若抢合不起,则应紧急降负荷,同时调整运行汽泵出力,直到给水流量与蒸气流量平衡;
$ _7 @* U( m9 L- u( \2、一台汽泵跳闸后备用电泵联动成功在调整水位过程中,调节水位的运行人员一定要根据蒸汽流量,给水流量来调整,若汽包水位偏低,要让给水流量稍大于蒸汽流量,让水位平稳上涨;% u" A F3 U ~9 y
3、调节电泵勺管时,要点动,点动后要看给水流量的变化,若不够,再点动,再看给水流量的变化,千万不能一直将给水泵勺管调节门长期开或关,大幅度的调整;- a9 {5 I8 s# S1 J4 T4 X
4、若电泵联动成功后,要及时联系汽机关闭再循环门;
) K7 i; T) w. p$ U5、给水泵跳闸后在处理过程中,水位保护达MFT动作值而MFT未动,应立即手动MFT; |
|