发电机出口断路器并联电容的作用是什么哦?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-9-26 11:22:24 | 显示全部楼层
凭感觉,应该10楼是正解吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-29 12:01:38 | 显示全部楼层
由于回路参数的不同,发电机断路器在开断时将面临高的暂态恢复电压陡度,其原因是回路分布电容较小,而发电机电抗也较小,导致断路器开断时引起的高频振荡频率甚高,陡度甚高.; m6 N6 L3 c6 w: q3 @' @2 }
西门子公司生产的发电机断路器,通过的恢复电压陡度试验达到4.5~10kV/μs,而普通配电断路器,IEC56规定为0.24~0.57kV/μs。0 n5 ^& D$ T$ H5 S( x$ n" T, L
为了降低或改善恢复电压陡度,国外一些厂家生产的发电机断路器,在其两侧都配有吸收电容器。如果装设阻容吸收器,不仅能降低频率,降低陡度,还能降低截流过电压。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
yuanzhen + 2 学习了,增长见识

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-15 20:29
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 3 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:3 天
    发表于 2008-9-29 12:09:51 | 显示全部楼层
    12楼回答的很详细啊+ Q" Y& |- h8 ]# m  j; \" \
    很专业哈哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-9-30 10:44:11 | 显示全部楼层
    12楼回答的好专业!是不是可以简单的理解为限制断路器开断时引起的过电压的幅度?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-4 20:35:15 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-10 09:12:30 | 显示全部楼层
    这个电容器的配置对限制传递谐振过电压能不能起作用呢?望高手指点!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-10 22:43:38 | 显示全部楼层
    保证在开断电流时,端口上的电压均匀分布。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-8 14:35:45 | 显示全部楼层
    应该思考一下,我公司有无功补偿装置,没装
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-10 08:21:19 | 显示全部楼层
    消除和虑去电网中杂质谐波,改善用电质量
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-16 08:20:13 | 显示全部楼层
    12楼说法,第一次听说,谢谢