10KV进线变电问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-13 13:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
厂里有4台高压柜,一台进线,一台计量,一台PT,一台出线.进线柜合闸,无问题,PT保护无问题,继电器保护设置,进线CT变比75/5,速断电流保护22A,时限0S,限时速段保护,5.9A,,过电流5.9A,过负荷4.49A,低电压70V.出线柜CT75/5,速断电流17A,限时速段5.3A,过电流5.3A,过负荷4.49A,低电压70V,变压器1000KVA,复合电压闭锁,方向功能均退出,零序过流报告户,低周减载,重合闸,后加速,母充保护等均推出.出线柜一合闸,我们上一级供电局的设备跳闸.有1,2次送到低压侧,且带负载运转了一段时间.后来再分闸合上时,又把上一级供电局的设备顶跳闸了.是不是供电局的整定小了..请教各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-13 20:27:14 | 显示全部楼层
你应该把问题说清楚,我来帮你理一理,首先不要提二次,把一次说清楚,你在送电时,有没有带负荷,特别是一些电动设备,一定要一级一级送,这样才能把问题搞清楚,有可能你这一送电,上一级的低电保护动作跳闸.不会是上一级整定的问题,因为上一级如果保护到你这,应是上一级的二段或三段动作,那是需要与你这一段配合的,如果有故障,你这一段应先动作,如果在你这的二段,应是上一级的三段范围,你这的二段5.9A应不大,你这应先动.
! U# g7 j4 c- s4 o# H( e3 W
7 t3 j8 i5 B5 x解决有两个方面,一:首先要确保你这的保护是好的,能正确动作9 D: q  K$ A. K6 U9 Z" t
        二:你这的一段电流是否整定的过大
( g" R, t* m6 m! L+ b& o$ j以上两点均是建立在你这的系统存在接地的情况.
% k2 k1 W+ W8 |9 o% C( G& I$ s. N5 j6 \& x* s0 h/ n8 S+ u
如果排除以上两点,哪就是你这一定带负荷送电了.