各位同行,最近一个220kV站在雷雨天气,110kV线路单相接地的时候,220kV侧线路本来应该判反向但是.高频零序误判正向动作跳闸,从波形图上看故障相的电流电压接近180度,而生成的零序电压很少5V左右与故障相电压同相,造成零序电压与电流判断为正方向,怀疑是PT中性点两点接地的地电位差造成,但全面检查又未发现故障点,看各位同行是否有这方面的经验介绍一下,谢谢!同时也想请教大家,有多少种情况下自产零序电压与故障相电压会出现同相.多谢指教!