公司最近买的12kv系统的真空断路器在仓库内发现,漏水,机构箱内生锈,有明显的进水现象,
9 y6 Z2 u4 |) l: b8 D, N2 b  d2 d( G/ Y! J4 P& k( M
请教各位达人有曾经遇到过没有,主要原因可能在哪里呢?6 ^$ a9 p8 P! B1 ]( q& S
' a& M, T) c6 ~. A
我们本体上有加装航空插头。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-9 08:22:57 | 显示全部楼层
在仓库里放着还能进水?什么仓库啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下