单相TV断线是否应该闭锁全部的距离保护呢?
6 V7 q4 _) D. p! i7 K如果是自产零序电压与外接零序电压不一致的情况又该怎样呢?-%-98122-%--%-98199-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-4 19:08:25 | 显示全部楼层
首先澄清楼主一个概念,保护装置中是没有单相PT断线之说的,要么PT断线,要不PT不断线,不区分单相还是多相断线。PT断线就会闭锁所有的距离保护。
2 x; j2 Q0 Y  k6 H自产零序电压和外接零序电压不一致,超过一定的幅度基本就会判PT断线,这是PT断线的其中一个判据,此外还有有零序电压而无零序电流,有流而无压等,厂家不同判据也不同,参见具体保护说明书。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-4 21:22:12 | 显示全部楼层
PT断线肯定是要闭锁距离保护的,但PT断线的判据却各不相同。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-4 22:38:04 | 显示全部楼层

请教高手

PT断线除闭锁距离保护外还闭锁什么保护
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-5 09:49:33 | 显示全部楼层
PT断线肯定是要闭锁距离保护的。其中,自产零序电压和外接零序电压不一致判据、有零序电压而无零序电流反应单相断线,有流而无压反应三相断线。
& H# \3 Q$ s* r! B% ]+ l/ |$ C此外,反应零序和负序的高频保护也应该闭锁。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-5 18:49:30 | 显示全部楼层
既然是PT断线,那么需要用到电压的保护基本都需要闭锁,除了距离保护,带方向的保护也都需要电压,所以也要退出,或者变成无方向的保护,比如原来的零序方向过流保护,可以退出方向,变为零序过流保护等。楼上提到了纵联保护,肯定是要退出的,因为它也是利用方向元件的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-5 22:55:57 | 显示全部楼层
恩,学习到了。感谢各位的讨论。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-6 00:57:36 | 显示全部楼层
听高手讨论真是获益匪浅,但是有很多概念还不清楚,看来要抓紧基础了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-13 00:27

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表