设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1627|回复: 2

高压线路两侧是否能配置不同厂家的电流差动保护,为什么?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-9-2 15:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    高压线路两侧是否能配置不同厂家的电流差动保护,为什么?-%-97510-%--%-97554-%-
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-2 17:11:38 | 显示全部楼层
    各个厂家的保护都有自己的通信规约和传输速率,出于兼容性考虑,一般不允许配置成不同厂家的电流差动保护。

    评分

    参与人数 1威望 +2 +100 收起 理由
    ywhywh + 2 + 100 正解

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-2 21:03:32 | 显示全部楼层
    哪有卖东西只卖一半的?不同的公司原理和通信机制肯定有不同,没办法通信的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入