110KV刀闸SF6气体泄露

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-24 09:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本站为220KV全密封式SF6结构 其中一110KV出线刀闸SF6气体压力异常,经检查为SF6气体泄露(这里问一句,SF6只是一中灭弧介质,刀闸本身不具备灭弧功能,那么刀闸SF6气体有什么用?)- ^! ^0 X! K# ?8 t

3 V1 X0 I, F# p  E经现场检查为紧急缺陷,需要停用线路负荷处理
  _6 t* O. {% ?" i/ W% ~
  R# `. `% s& V这里再问一句:如果刀闸SF6气体是起灭弧作用 那么我不操作刀闸,就不影响设备的运行 是可以带负荷的,起码不应该立即甩掉负荷,应该办理检修申请票,而不是事故抢修单)
/ M# W) m: k) e" `$ S1 u. \/ N7 r! U+ }$ `( D/ }
望做下解答-%-97152-%--%-97045-%--%-96340-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-27 19:38:29 | 显示全部楼层
刀闸也有SF6气体?
+ m, o( D) t: R( j9 k4 F0 W( V俺是头会听说呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-30 20:10:32 | 显示全部楼层
SF6气体除了灭弧作用外,还起绝缘作用,刀闸气室的起绝缘作用
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-31 07:28:36 | 显示全部楼层
你们用的是不是全封闭组合电器?  l; v( G  P9 C  Z+ P' N
是的话里面都充SF6气体的,刀闸部分的主要起绝缘作用。
% w2 H) b  R, L/ Z" \0 O! B& }8 B如果泄漏,绝缘作用不就达不到要求了?# _( a. H# p% B2 Y
个人理解
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-31 15:44:08 | 显示全部楼层
刀闸里的气体就是起绝缘作用,如果里面的气体达不到运行要求的话,肯定不能投入运行的!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-3 19:58:08 | 显示全部楼层
楼主说的情况应该是你们那用的是GIS全封闭组合电器,GIS的刀闸气室的SF6气体是起绝缘作用的,如果泄露就会造成绝缘强度降低。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-18 22:45:09 | 显示全部楼层
我认为楼主说的是对的,“如果刀闸SF6气体是起灭弧作用 那么我不操作刀闸,就不影响设备的运行 是可以带负荷的,起码不应该立即甩掉负荷,应该办理检修申请票,而不是事故抢修单)”SF6气体泄漏到报警绝缘也不会这么容易就放点或者击穿。我们在做耐压试验的时候就算没有冲够气,也做得起。但不提倡这样。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-19 21:52:59 | 显示全部楼层
绝缘作用 下次去站里研究下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-16 20:09:37 | 显示全部楼层
回复 2# wangjun9898
" w( ]6 V& c# ]4 `6 L! v( V* G/ d! G, a  \( {+ C

  A6 ?: a8 u$ q# ~% D    那是GIS站 全封闭的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-4 19:29:46 | 显示全部楼层
GIS中,如果刀闸间隔中的SF6压力偏低,可能导致刀闸对GIS的外壳绝缘不够,可能会出现击穿的现象,对人身和设备都存在安全方面的问题,另外至于你说应该用检修申请票的问题,因为现在在实际的工作中采用的是状态检修,一般都是计划好的,当然也有计划外的工作,得视问题的严重性来分紧急、重要、一般缺陷,一般紧急的话要求在24小时内解决,对于你所谓的这个问题肯定是紧急缺陷,当然得看实际的压力情况来说,如果在巡视中发现SF6泄露的比较慢,我们可以采用封堵的办法,然后带电补气,如果泄露的速度快,压力降低的也快,那就没办法了,只有停电了