电压互感器的开口三角形侧为什么不反映三相正序,负序电压,而只反映零序电压?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 12:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
是否因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a-x-b-y-c-z相连,而以a,z为输出端,即输出电压为三相电压向量想加.由于三相的正序,负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压.-%-96619-%--%-96410-%--%-96418-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-28 07:22:28 | 显示全部楼层
好像就是这样的,因为三个零序大小相等,方向相同
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-28 08:55:49 | 显示全部楼层
楼主说得正确。根据对称分量法,零序分量等于abc三个相分量之和的三分之一
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-28 21:44:05 | 显示全部楼层
因为三相正序是对称的,三相负序也是对称的,相加后都等于零。而三相零序不是对称的,所以相加后只反应零序电压值。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-28 23:11:59 | 显示全部楼层
哦,受教了,又学习到东西来了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】