发表于 2012-8-11 07:56:06 | 显示全部楼层
内容学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-16 17:07
  • 签到天数: 76 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:76 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-11 21:04:33 | 显示全部楼层
    学习学习!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-12-2 16:46:06 | 显示全部楼层
    2楼回答正确 另外补充一点 逐级由高到低送电 可以减轻对设备的冲击 另外在存在潜在安全隐患情况下可以把事故控制在最小范围内
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2773 天
    连续签到:12 天
    发表于 2012-12-3 00:45:08 | 显示全部楼层
    回复 2# weilin2003
    8 S; |4 Y0 d9 W( d很好的介绍
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-12-18 06:00:23 | 显示全部楼层
    就是这样的。如果开关没有真的断开,先拉母线侧的话引起三相弧光短路,母线保护动作,停电范围大(至少一条母线);先拉负荷侧/线路侧,三相弧光短路的地方在线路侧刀闸处,由开关本身的保护动作切除。明白了。