设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2415|回复: 6

有关110kV主变放电间隙求助。。。。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-15 22:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我看到好多变电站110kV主变虽然装有放电间隙,但是二次保护部门没有配线,也就是间隙零序过流和过压保护都没用的。请问,单装一个放电间隙在主变中性点处,会有什么不利的影响么?   还有 间隙零序CT又该如何选择勒。。。新人求教各位大哥~~~-%-97079-%--%-97119-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-31 13:01:54 | 显示全部楼层
楼上的,有资料的话传上来吧,学习学习,这个问题没关注过呢,主要是没碰到过110的变压器
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-13 00:36:03 | 显示全部楼层
大部分应该还是分级绝缘吧!或许是考虑仅仅依靠避雷器配放电间隙作中性点过压保护,但是不用间隙的二次保护似乎不好吧!间隙零序CT一般100~200/5左右啊,一次整定值都是100A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:1851 天
    连续签到:3 天
    发表于 2010-8-19 12:54:06 | 显示全部楼层
    回复 2# ftcwang 0 {/ |$ c* m! n. v9 E
    # X6 Z4 S, H- z8 Q5 C) b& g

    : D& |9 M& ^) u    我现在急需这方面的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-21 11:30:57 | 显示全部楼层
    间隙保护和零序保护的投退由中性点地刀决定
    # |3 O& a6 y6 B2 B拉开时投入间隙保护,合上时投入零序保护间隙保护退出。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-30 11:15:01 | 显示全部楼层
    取消不一定好吧,可以考虑延长间隙保护动作时间,防止误动
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-18 20:06:16 | 显示全部楼层
    回复 2# ftcwang
    1 {! U" q6 P9 M& P$ [8 v3 E+ J
    . q& O! T. K) v- G* Y; i有资料的话传上来吧,学习学习,这个问题没关注过呢,主要是没碰到过110的变压器,先谢谢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-5 11:28

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表