偶最近在做有关最优潮流的程序设计,关于里面变压器变比的问题有些不明白,变比是如何作为控制变量的,在什么情况下为控制变量?
0 x) V  ^: o: {! s  y# R* m希望高手帮帮俺-%-96845-%--%-95710-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-11 11:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-24 14:52:37 | 显示全部楼层
    那是对于有抽头的变压器而言的,有抽头的变压器,可以选择抽头,因此变比可变,为控制变量
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-8-26 22:08:24 | 显示全部楼层
    谢谢darren_0540。但是我的数据里面的变压器的变比是固定的,那是不是就不能作为控制变量呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-30 08:49:41 | 显示全部楼层

    当然不了

    变压器调节的档位,档位不变就当已知量了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-3 15:24:50 | 显示全部楼层
    有载调压变压器的变比才作为控制变量的,个人觉得应该是影响导纳从而影响网损,可以看看程浩忠的“电力系统无功与电压稳定性”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-3 18:22:47 | 显示全部楼层
    楼上的说的对,应该是有载调压变压器分接头作为控制变量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-26 22:50:36 | 显示全部楼层
    那在ieee的数据文件中变比的步长应该怎么确定呢?- ^7 ^$ J" I4 I
    还有一栏叫变比的相角?这又是神马鬼东西啊?