设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7446|回复: 20

功率因数过低,无功功率为负

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-7 16:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本人是搞铁路变电所试验的。前几天在京津高速铁路永乐AT所和武清所AT所发生了这种情况:综自监视屏显示全部功率因数只有0.2——0.4之间,而设计规范是的在0.8以上,且无功功率因数显示这负值。我们在高压室核过相序,电流电压都为正相序,且六角图角度完全符合规范。这我就不懂了,所以请各位高手指教一二,谢谢了。对了高压室所用的设备都为西门子的,且高压室内的电度计量表与后台显示是一样的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-11 21:19:16 | 显示全部楼层
会不会是过补偿了,即补偿的容性无功过多,导致功率因数为负呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-12 10:29:09 | 显示全部楼层

有可能

有可能是这种结果,但过补偿怎么会产生呢?主要现在是这条线现在已经开始营运,所以不敢随便乱做试验,只好等相关专家的结论了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-14 19:20:02 | 显示全部楼层
过补偿功率因数也不会是0.2的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-7 20:04:17 | 显示全部楼层
过补偿了,即补偿的容性无功过多,导致功率因数为负
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-16 10:00:14 | 显示全部楼层
是监控系统还是继电保护装置显示的问题,这个十分重要。
' ^& d4 c1 ?& ?1 x7 `+ {" j/ D$ j我见到过监控系统里面出现过此类故障,现把此故障提出,看能否给你一些帮助。
$ G8 W8 X1 P6 L监控系统在出现类似情况的时候可能:
1 A' Q7 W* ^9 k% O" ~$ Z" G+ }/ J输电线路电流是存在正反方向的,当反向送电时,就会发生数据为负,一般只需在后台更改数据的正反即可。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-24 20:30:37 | 显示全部楼层
有些不解:功率因素怎么会显示负值,即便过补偿功率因数仍为正数吧。
8 m$ e4 k4 I3 p% Y' w如果功率因数0.2~0.4,无功负值,应该就是过补偿了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-1 17:17:44 | 显示全部楼层
过补偿,会出现功率因数负值吗?真是第一次听说
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-21 22:44:26 | 显示全部楼层
建议用相量表核 相
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-22 18:08:07 | 显示全部楼层
过补偿只是让电感电流大于电容电流使得脱谐度为负值。这个和功率因数负值没有直接联系吧,再说了一般的消弧线圈采用的就是过补偿的运行方式。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入