PSS/E 30.0.1软件读入SEQ序网文件后,计算接地故障发现接地三圈变压器支路居然没有零序电流。而同样的操作在PSS/E 29以前的版本却无问题。两圈变也无此问题。" {+ ]9 T2 B# z4 h

0 d: M% Z4 D6 u0 k( T6 q+ \* T7 m经过摸索,终于发现了解决方法。在三圈变的SHEET上随便改一个数字,也可是变压器名字,然后再算接地故障,就有零序电流了。
6 c, I3 f4 d; n' a9 f3 i但是这样做有个问题,每次打开SEQ文件的时候都要把所有三圈变修改一下,才能用。所有; Z  H, j1 j' u2 W+ g( n! U( }
解决方法2:将修改过的文件保存为.SAV文件,下次读入.SAV文件就不会出现没有零序电流的问题了。
# K- F7 `6 e  ~$ r5 l4 ?- K1 E" ~& q6 D& F
不知各位做故障计算的朋友遇到过这个情况与否?- R; t# a* \5 N- _. x. ^4 n+ C

1 k4 W* c$ p8 l8 L, T* L更想知道用PSS/E 31的朋友,PSS/E这个BUG修正了没有?
4 H" V1 z, i, y' C5 n+ g
7 L$ A! R+ t7 g( E& ^[ 本帖最后由 dsyljh 于 2008-8-8 08:35 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-4 21:42
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-8 08:38:05 | 显示全部楼层

    回复 1楼 xuning0076 的帖子

    我不知道为啥有那么多人喜欢用Raw文件,每次都要输入一次。用SAV文件不是更好吗。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-21 13:22:16 | 显示全部楼层
    看个人喜好和倾向啦,这个不是关键