请问一下110KV内桥接线方式的保护配置,包括线路及变压器的。
) [+ _) @$ |9 R' [. n0 [+ k" G0 _9 e  ?. q; D0 i
[ 本帖最后由 tgh0814 于 2008-8-6 10:08 编辑 ]-%-94262-%-
未命名.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-15 22:33:23 | 显示全部楼层
从楼给的图来看的话~~不知道两条进线是否是用主变的高后备保护作为线路保护。。(因为我们这很多变电站都是这么配置的),或者设置专门的线路保护,然后主变的高后备保护就作为线路保护的后备保护,用于线路保护拒动或者母线故障时保护能够动作切除故障。应为没有配置放电间隙,所以当中性点接地那台主变对应的那条线路故障时,应一时限跳母联和中性点不接地那台主变,第二时限再跳中性点接地那台主变。两条线路重合闸停用,其他配置就和常规配置一样,建议去变电站拿定值书看下就了解了。
) d# ~2 H3 X' b3 v0 ]   我自己也是新人,说得不对的地方希望楼下的朋友更正~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-18 19:28:35 | 显示全部楼层
谢谢,我再找一下,因为还在学校,所以那些工程用书很难找到。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-26 23:54:11 | 显示全部楼层
看看怎么回事?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-28 13:55:47 | 显示全部楼层
    针对内桥接线的一次电气方式,现在很多是GIS的,保护可配置如下:/ ?" s3 V9 c9 P6 {  U8 m! T
    1、110kV进线间隔7 d+ W6 k3 E1 R. g0 N. h' k# s
    110kV进线测控装置、操作箱;
    0 q  v8 w- B+ K, c) Y2、主变间隔$ Y3 |# C" b* B
    主变四侧差动保护,110kV进侧开关、主变中低压侧开关、桥开关;
    % v9 n! J9 S7 W7 t0 o; s主变高、中、低后备保护;% I2 c+ V3 ]( q" v# t* Z/ y
    主变本体保护;/ E. A7 ^$ A! e- f0 G) O
    主变测控装置;
    7 b+ C, y9 o2 M$ @7 F3 X7 ]主变中低侧操作箱3 j1 w, b0 B6 S5 w+ v0 a# P' R
    3、桥开关间隔
    ( H) F, j: j) R* y  U* H桥开关备自投装置,桥开关测控装置,桥开开操作箱。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 17:36:37 | 显示全部楼层
    学习了呀,请问下:内桥接线的断路器要设保护吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-11 10:33:38 | 显示全部楼层
    学习学习学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-12 13:35:43 | 显示全部楼层
    主变配差动和后备,线路就配线路保护
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-31 08:46:22 | 显示全部楼层
    好久没上了,看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-1 22:32:47 | 显示全部楼层
    回复 7# xdch ! I0 J; o: k: M# W

      p9 L0 k0 ]7 ]8 P, r+ `+ d+ ?% i( ]8 O( ~% A
         建议110kV进线测控不要配操作箱
    % m- g1 W% _7 z* v4 [# W直接在主变上配置就可以了!这样主变的跳闸回路就可以直接沟通进操作板了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-19 17:05

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表