110KV内桥接线方式的保护配置(变压器为三绕组变压器)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-6 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问一下110KV内桥接线方式的保护配置,包括线路及变压器的。4 z* y1 ?  u0 l) }. s; \- K

# N4 I! p# k. X: X: y[ 本帖最后由 tgh0814 于 2008-8-6 10:08 编辑 ]-%-94262-%-
未命名.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-15 22:33:23 | 显示全部楼层
从楼给的图来看的话~~不知道两条进线是否是用主变的高后备保护作为线路保护。。(因为我们这很多变电站都是这么配置的),或者设置专门的线路保护,然后主变的高后备保护就作为线路保护的后备保护,用于线路保护拒动或者母线故障时保护能够动作切除故障。应为没有配置放电间隙,所以当中性点接地那台主变对应的那条线路故障时,应一时限跳母联和中性点不接地那台主变,第二时限再跳中性点接地那台主变。两条线路重合闸停用,其他配置就和常规配置一样,建议去变电站拿定值书看下就了解了。9 |( l6 Q- S6 G( p; N" N% b
   我自己也是新人,说得不对的地方希望楼下的朋友更正~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-18 19:28:35 | 显示全部楼层
谢谢,我再找一下,因为还在学校,所以那些工程用书很难找到。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-26 23:54:11 | 显示全部楼层
看看怎么回事?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-28 13:55:47 | 显示全部楼层
    针对内桥接线的一次电气方式,现在很多是GIS的,保护可配置如下:, x. e/ ?8 ^. L
    1、110kV进线间隔, \" s# h, Y7 [1 Y9 F& v
    110kV进线测控装置、操作箱;
    1 K5 q2 `8 z& z; i  K8 g2、主变间隔
    - _( p3 L8 b# L主变四侧差动保护,110kV进侧开关、主变中低压侧开关、桥开关;
    # n* q6 D8 @7 n% J) ?主变高、中、低后备保护;$ M5 v, e, `1 |7 [( o1 }: w
    主变本体保护;2 {4 @3 {6 ^) s9 k# Y# K
    主变测控装置;
    8 v, ]; I1 _9 A主变中低侧操作箱
    / z8 b1 M0 c, C8 r6 ]3、桥开关间隔
    * D/ Q" e8 y$ V/ @" o( K1 h桥开关备自投装置,桥开关测控装置,桥开开操作箱。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 17:36:37 | 显示全部楼层
    学习了呀,请问下:内桥接线的断路器要设保护吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-11 10:33:38 | 显示全部楼层
    学习学习学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-12 13:35:43 | 显示全部楼层
    主变配差动和后备,线路就配线路保护
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-31 08:46:22 | 显示全部楼层
    好久没上了,看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-1 22:32:47 | 显示全部楼层
    回复 7# xdch
    . m6 D8 t5 k7 e3 B
    0 ?$ p# v" z" \  @+ k5 ]& W) ?
    - n8 ~0 E6 m, a# _: e. \# |     建议110kV进线测控不要配操作箱: X- g: l4 m4 O1 Q
    直接在主变上配置就可以了!这样主变的跳闸回路就可以直接沟通进操作板了