设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: lokia0870

沟通三跳的作用

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-27 13:26:57 | 显示全部楼层
    原帖由 freelylei2008 于 2008-8-20 19:06 发表
    ! ^$ q7 b7 Y# A4 d4 e' ?/ p* U二楼的回答完全正确,支持一下!. B! t8 |  X6 ~" d' X5 Z# z! R. Z
    另外说重合闸退出就必须投入勾三的,不正确,因为有些保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三跳,所以不必投入勾三了。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了 ...

    & q( ]2 Y9 v' k- X( K说的很好 受教了 非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-28 11:45:01 | 显示全部楼层
    沟通三跳(只有分相操作的才有如220kV)是在下列情况下投入的:1.重合闸停用。2.重合闸故障。3.重合闸未好充电。总之就是在重合闸不能用的情况下投入的。具体是当重合闸发生以上三种情况而又没有投入沟通三跳压板时候,线路如果发生单相故障时候保护单相跳开,此时会 出现线路缺相运行,对于这种故障要靠线路的三相不一致去跳闸。由于三相不一致保护的动作需要0.3S(好像是300mS,具体不是很记得了)的延时。这个延时对于220kV以上的系统造成的振荡比较大。考虑到这个情况之后故设计“沟通三跳”压板。如果在上述情况下投入“沟通三跳”压板。那么当发生单相故障时候,保护会无延时的沟通跳开三相。其实有没有“沟通三跳”压板区别就在于一个300ms的延时而已。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-28 18:51:37 | 显示全部楼层
    楼上的,三相不一致时间整定要躲过重合闸时间的,所以不会是0.3秒那么短,一般在一秒以上的。比如3/2接线时,边开关2秒,中开关2.5秒,当然,各地的规定可能不同。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-2 17:54:07 | 显示全部楼层
    原帖由 freelylei2008 于 2008-8-20 19:06 发表
    % D: u' h, p8 j, m0 e2 z二楼的回答完全正确,支持一下!
    % ^, a! m' t- V: M/ e; a3 ^另外说重合闸退出就必须投入勾三的,不正确,因为有些保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三跳,所以不必投入勾三了。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了 ...
    * h5 L" G: f; k. ^# t
    我们这里就是南瑞和南自线路保护配合的 两套装置重合闸都是投用的 是按中调令这么做的 不知是何原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-2 21:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢!初学保护!各位让长见识了 !~谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-3 10:51:35 | 显示全部楼层
    原帖由 shutter 于 2008-11-2 17:54 发表
    1 K4 J3 j8 q0 _: q4 w: U5 W) r/ T% m
    , C- q- ~+ {( A我们这里就是南瑞和南自线路保护配合的 两套装置重合闸都是投用的 是按中调令这么做的 不知是何原因
    * M3 d$ M- \. z1 _

    . s/ F7 Q# ?  z& w3 C  u3 ^很多地方现在都采用两套重合闸,一套合上以后,另一套检测到已经重合成功的话,重合就不用出口了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-4 20:10:31 | 显示全部楼层
    原帖由 etracy 于 2008-11-3 10:51 发表 4 E) Q! G' ~3 Z6 @# ~1 H, i
    : R& E, k  G4 v/ J2 L% `/ y4 Z1 C4 m3 Y
    , j3 W( a8 b4 ^/ a' v
    很多地方现在都采用两套重合闸,一套合上以后,另一套检测到已经重合成功的话,重合就不用出口了
    - D3 {5 M+ b6 f, S4 n" i
    两套重合闸不是一起启动 那一套合上了还好 如果合不上呢?另一套检测到失败才启动 岂不是误事了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-24 09:51:46 | 显示全部楼层
    同问,两套重合闸之间怎么配合呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-21 23:26:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的无私奉献!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-28 11:47:17 | 显示全部楼层
    沟三闭锁重合闸压板是为了方便重合闸退出。若控制字或把手中重合闸已退出,重合闸就应该放电,自然就会沟三了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 18:25

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表