设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1896|回复: 4

电网安全稳定控制系统的运行维护

[复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-29 23:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    电网安全稳定控制系统的运行维护,有很多和保护装置不同的地方,大家讨论
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-30 10:01:29 | 显示全部楼层
    •        注意事项:+ y8 s/ f& {/ C
    (1)定期检查装置运行状态,发现有异常信号时,及时查清异常的现象和原因。 : v/ E! c3 a; E( Y) ?* [
    (2)发现装置动作时,及时上报调度。在装置(或笔记本)上检查显示报告、动作报告,故障状态,变位;将装置的动作报告打印,以便进行分析。
    " F% L( Y7 [! ?# [; Y6 y& h(3)在进行定值和策略表的修改时,应将装置退出运行状态,即退出“跳闸出口压板”、“通道投入”压板、 “总出口投入”压板。8 q9 z# H$ ~4 a3 m9 `
    4)在需要将其中一套装置退出运行做试验,而整套系统又不允许退出时,应退出“通道投入”“总出口投入压板压板”,防止对子站或执行站发出动作命令。8 K3 M/ m; @) x, S7 |8 Z- p
    (5)若稳控装置与保护装置的CT回路串在一起,在做其他保护试验时,请注意退出相应的稳控装置或采取安全措施,以免装置误动。重点注意!!! j$ \6 w( J  m+ y" m
    (6)相关线路保护作开关传动是注意退出相应的压板。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-30 10:03:57 | 显示全部楼层
    一次设备操作时的注意事项
    3 b% I9 W5 g; B/ @6 z7 P( V; s( g•        母线试验时,当装置接入母线电压时,一定要注意先断开本屏(柜)后上方相应的PT空气开关,核对装置显示的母线电压确已消失,再进行母线的有关操作和试验,防止在母线试验时引起误动作。待试验的母线恢复运行后,应再合上被断开的PT空气开关。
    " R. [9 m) G, H7 E% e
    ' e0 I& k$ F, w  L" N•        线路拉闸操作,如被操作的线路接入稳控装置,或操作此线路会影响相邻线路,造成负荷大幅转移从而影响稳控装置的运行的,在线路作拉闸时,应遵循以下过程:
      t4 e* n8 j  q8 p" \- N6 G/ ~•        1.应首先与调度管理部门联系.
    0 B4 w, M; q+ N+ i9 B; J# \•        2.检查当时的线路潮流或断面潮流是否满足装置定值,如满足或超过定值,应先调整潮流,缓慢降低线路或断面潮流到动作定值以下,再进行操作,否则装置会判出线路无故障跳闸,如在此运行方式下,线路拉闸时的潮流(或断面潮流)满足动作定值,装置将立即出口。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-30 10:06:23 | 显示全部楼层
    •        旁路操作时
    # w" S% Y5 I9 v4 Z6 B  1.先投入屏上旁代相应线路的压板,合上本屏(柜)后上方相应的旁路PT空气开关时。  `6 a0 W* v: ], F* @/ |$ }: x
    •        2.合上旁路开关,拉开线路开关。
    . q6 P2 U% q. K+ V9 }•        3.核对装置显示的线路电流确已消失,装置显示的旁路电压、电流已正确,然后再做有关的操作,防止在试验时引起误动作。
    ; E  m" Z1 L$ a9 j  注:如此时有旁路出口压板,应注意旁路出口压板的投退。
    ; ~, L" Q# J2 [3 v! v) i! D- q•        被旁代的线路在恢复运行前应严格按照以下次序操作,次序一定不能颠倒:
    9 q$ u& M, g; U4 |- k•        1.先退出旁代相应线路的压板。4 t& O( U( Z. z, O; b+ |; t$ P0 U
    •        2.合上线路开关,拉开旁路开关,断开本屏(柜)后上方相应的旁路PT空气开关。# v4 t' n, D8 s8 Z
    •        3.核对装置显示的线路电压、电流确已正确,装置显示的旁路电压、电流已消失。
    ) M5 g) _% c: I. ]% D% E& C•        注:如此时有旁路出口压板,应注意旁路出口压板的投退。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-30 10:08:15 | 显示全部楼层
    •        通道异常处理方法:% z% T5 Y# K+ q# f  C" l
      装置运行后若出现通道异常,检查步骤:
    ) x9 Z1 o, g5 q3 v1 E/ L! y  (1) 首先询问对侧是否有工作,对侧RCS-992装置“通道投入压板”和相应的“分通道压板”是否退出或者通道上是否有工作。(如有工作说明原因是由此引起,待相关工作结束后,异常应能自动消失。)如对侧无工作,通道上亦无工作,需要进一步检查。8 K- _& N/ n4 Q; I* M: d, @
      (2)退出运行装置,在本地进行自环试验。(自环方法:对于异常的通道接口,用电缆线自环,收发短接,试验定值中的“通道自环”置“1”,投入试验压板及通道压板检查通道状态,若装置恢复正常,说明装置没问题。 )  \! p6 d9 {: K) p& S7 l
    (3)如本地自环没有问题,则通过对侧自环回来,带着通道进行自环试验。$ T3 y: Z2 w/ [3 R( p/ p
       (4)带着通道自环也没有问题,则联系B厂站做自环试验,这样一步一步检查,就能发现通信异常的原因。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-18 12:39

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表