变压器短路电流请教

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-29 07:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
当一台变压器一次侧是三角接法,二次侧是星-星接法并且中性点直接接地。当二次侧单相短路接地,一次侧是否会反映出短路电流?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-29 08:43:38 | 显示全部楼层
这个问题在电力系统故障分析中有非常全面的分析,针对变压器接线方式以及各侧故障在两侧的电气量反应。
+ ?" J& D1 U) Z' p7 j. \/ z7 l此情况下,应该是一次侧有环流,体现在相电流中,但线电流中似乎没有% X% W* l0 W  ^0 H; G
未经过仔细考虑
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-7-29 09:22:18 | 显示全部楼层
谢谢您的答复!二次单相短路电流量应该是三倍的零序电流(3I。),因此在一次侧线电流中没有反映二次的短路电流,而只有在三角内有零序环流。请问对吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-29 20:36:16 | 显示全部楼层
对,一次侧的三角接法使得零序电流无法构成回路 所以线电流中没有零序电流 只在气线圈内部有环流