TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
楼主 |
发表于 2008-8-1 16:52:48
|
显示全部楼层
今天练习何仰赞的《电力系统分析题解》6-4例题,该例题是两个三绕组变压器的,其中计算得出X3为负数,- ]4 ^9 M' F; B3 x6 _$ G
我尝试了很多次,不管怎么输入,计算结果都比例题的小,虽然例题的采取E''=1.05计算,
* l5 u1 S% a* R5 w0 d我用程序计算出结果之后,乘以1.05,还是比例题计算的结果小,不知道是什么缘故呢?
& P p/ q( K9 {$ B& P ^4 H8 A' P( O9 g8 S: d6 G
下面是输入数据:
+ i7 g# x+ _! ~5 E7 V1 E& h& z' wDAT文件:3 p4 `+ V, `. J: W" I( q- v! E
(POWERFLOW,CASEID=三绕组,PROJECT=7节点例题): B& ]# C8 a: b5 [) i
/MVA_BASE=60.\
! A- K( _& }* C; ?3 \* k' b/NETWORK_DATA\
! z% g/ o( `( x: K2 ^- ]B 系统S 230.01
% r9 a" \; I3 WB 发电机1 10.501
) z. @9 d$ I4 t' D8 P7 lB 发电机2 10.501
: I' @4 R& H. s2 C" d! S0 hB 节点110 115.01 7 X. x4 P$ H" g4 S! ]3 f
B 节点220 230.01
7 k$ O% [3 v9 |B B1 1.0 01' U5 W% O4 V' d4 o/ u7 C$ z/ [
B B2 1.0 01
7 J! g2 P' F* e+ d+ f+ W.L ----------------- transmission lines ---------------------------- c3 {; W+ \ h- _
L 系统S 230. 节点220 230. 0.081 k' p/ E( O& @5 J
.T ----- transformers ---------
1 r# `3 V1 o6 b4 S5 w9 W5 JT 节点220 230. B1 1.0 0.1075 230. 1.0
* s/ j; l3 e. o. @4 v9 N) c& l0 gT 节点110 115. B1 1.0 0.0625 115. 1.0
7 ]# I6 U, j; qT 发电机1 10.5 B1 1.0 -.0025 10.5 1.0
+ j: o/ l1 }" z- f E4 UT 节点220 230. B2 1.0 0.1075 230. 1.0
3 L$ O" A& U6 P& Y; s$ |6 rT 节点110 115. B2 1.0 0.0625 115. 1.0# i% Q6 B7 m, [+ w8 L+ v" M+ y: f- \
T 发电机2 10.5 B2 1.0 -.0025 10.5 1.0& H: O5 V& R) |0 c& f7 b
(END) 6 l5 L) N6 }/ X) f8 u9 R
n& s; p9 ]8 B# j' y8 T
下面是SWI文件:
+ ^ R% Q4 K; i) d& k! d% }" g0 f) D
8 Z3 z& }1 E- \CASE 三绕组
' J# r5 }0 }$ O% E% ]& ~M 系统S 230. 0.08
# k$ c+ O. Z+ o; `M 发电机110.5 0.15. K' k; N6 m) R3 [
M 发电机210.5 0.15
! N% ?# \8 a3 s* R99, a: _: h5 y& a: F8 k
- C; z# q. D) b8 F' Y/ b1 Y下面是FI点短路,即220kV母线上三相短路的结果:3 D% a8 @4 K' ^7 \# p" t9 i, F( U: t& A% n
单个母线三相短路故障基本信息汇总:
6 G+ k: N2 q& _ ----------------------------------/ |: ~+ @4 y: E4 ~6 N
节点名: 节点220
, u' X; F) I* ~; f7 x- x5 M9 F 基准电压: 230.0 kV# h f; T! f( L+ {
分区: 01! ?( i$ s% {) K {6 ~
开关额定遮断电流 30.0 kA2 i% q) m5 [& ~) p K! s
短路阻抗: 0.0000 +j 0.0710 (pu) 0.00 +j 62.56 (欧姆)
8 F! P" B8 @! v 短路容量: 845.59 MVA6 S7 A' A$ J! y/ y6 \1 y+ w
短路电流: 2.12 kA4 c/ \# v4 D* r. o0 Z2 S
冲击电流: 3.0 kA
1 Y1 `; B c4 d) y, Y4 b' g6 G6 r8 e
0 X& }. l E' r2 l/ s下面是110kV母线上短路计算结果:
8 @: e; S* \, \; r) S$ X单个母线三相短路故障基本信息汇总:
; J$ ~/ c; C9 K1 O. I* B ----------------------------------
2 l1 l0 ^' X" ? W( Z) [7 E' G/ g 节点名: 节点110 - `& L/ Z* f3 y! V2 x: A6 P$ o" k
基准电压: 115.0 kV
( B; C0 h7 |/ n# a' d4 D" h1 Z3 [ 分区: 01 s6 ?/ k6 X3 e% i
开关额定遮断电流 30.0 kA
$ F7 o& o! S. H* D5 S 短路阻抗: 0.0000 +j 0.0861 (pu) 0.00 +j 18.97 (欧姆)
" W" A" y/ c4 @. a+ h* \( Q7 i9 E 短路容量: 697.01 MVA! |7 B5 a3 }1 G% x
短路电流: 3.50 kA. E4 X1 w3 I8 l e3 ^
冲击电流: 4.9 kA: E% U/ e+ l% o% o
, |6 s( p) F ~
$ |: X; x$ d% J/ B; ]6 t: [
下面是计算用系统图 |
-
|