TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
|---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
楼主 |
发表于 2008-8-1 16:52:48
|
显示全部楼层
今天练习何仰赞的《电力系统分析题解》6-4例题,该例题是两个三绕组变压器的,其中计算得出X3为负数,( r+ r z- a8 V: n* f
我尝试了很多次,不管怎么输入,计算结果都比例题的小,虽然例题的采取E''=1.05计算,
% w, S% X' r7 E' v! R2 a1 R我用程序计算出结果之后,乘以1.05,还是比例题计算的结果小,不知道是什么缘故呢?& B# _% W0 u$ ]
' P+ a5 O: ^9 C3 y; S下面是输入数据:& S9 J' E* D9 f: ]% Z( m
DAT文件:
! Q8 w" }1 S! c$ U1 E1 `1 T(POWERFLOW,CASEID=三绕组,PROJECT=7节点例题)
& \. S7 Q/ B: Y! p' M# b2 l5 Y/MVA_BASE=60.\
8 s4 [' m1 y! `: w2 Z6 p/NETWORK_DATA\
6 O$ e i8 d3 j6 ?9 {' YB 系统S 230.01
6 H0 Y% ~: d5 e7 B0 Q9 EB 发电机1 10.501
* {. z( X$ Z* Z+ v6 B9 I. cB 发电机2 10.501: F9 W' a( G2 @7 P
B 节点110 115.01 7 i! m' ?1 A- a9 o3 G$ u
B 节点220 230.011 D% w0 r) z# \; p; a! `
B B1 1.0 01
: z% o n' |5 S( j9 I% Z' FB B2 1.0 01
2 y* c0 @/ B$ y: W5 ?9 Y.L ----------------- transmission lines ----------------------------# L0 N# y5 p$ s: _
L 系统S 230. 节点220 230. 0.08+ i4 H) N! f$ ^( f/ M
.T ----- transformers ---------
/ W1 f* r) ~: P$ z0 Q, uT 节点220 230. B1 1.0 0.1075 230. 1.07 r- o% F p+ Z$ x" j. s. x
T 节点110 115. B1 1.0 0.0625 115. 1.03 ]: O, }3 C8 T9 f9 T* E' ^
T 发电机1 10.5 B1 1.0 -.0025 10.5 1.0( Y6 I0 b. s$ X' S. G: C
T 节点220 230. B2 1.0 0.1075 230. 1.03 e5 P+ K1 u O' e
T 节点110 115. B2 1.0 0.0625 115. 1.0
* {/ k, `2 d! y5 x5 {( n+ E1 rT 发电机2 10.5 B2 1.0 -.0025 10.5 1.0
- J5 ?) ?$ k# b: T(END)
+ c8 g, _& _( p; H _
) h7 l, A# K/ O( z) P下面是SWI文件:
) O# o7 J- m$ W
0 S# H/ ?4 h2 Y1 J( b; U! A ^CASE 三绕组7 r9 ]' L1 f/ Q) q: ]% E4 W
M 系统S 230. 0.08- [; a5 n+ B0 B* k
M 发电机110.5 0.15
5 F# y. N: x5 G/ oM 发电机210.5 0.15
, ~! S0 L* N* n5 t( D' {99
0 `8 ^1 c3 k: E1 \
- e% A; E" y+ S1 y3 _下面是FI点短路,即220kV母线上三相短路的结果:
9 \: p7 R7 \8 i; g) b" N8 B, d) \单个母线三相短路故障基本信息汇总:4 \5 U# f/ R% e$ x0 [
----------------------------------
8 Y: r$ f3 u3 _! @( d 节点名: 节点220
( k3 |& K$ q1 }1 Q+ `, j8 t+ o 基准电压: 230.0 kV
# d: d4 F' {% j7 y 分区: 01
1 x' j. J0 l4 R$ b& f6 R 开关额定遮断电流 30.0 kA. i* P5 Y/ G4 { _% R7 n
短路阻抗: 0.0000 +j 0.0710 (pu) 0.00 +j 62.56 (欧姆)4 I+ u x2 k! Y+ ?' ~, d
短路容量: 845.59 MVA3 D* g5 z1 A3 i
短路电流: 2.12 kA
2 g1 V7 V* @3 L. p* R 冲击电流: 3.0 kA! ^: b8 u1 U4 o4 q2 J# `5 O, d
2 o, t h! r1 ]9 m: {5 K. |下面是110kV母线上短路计算结果:" z* [2 B2 O+ S# D
单个母线三相短路故障基本信息汇总:
2 f; p' E( C2 ]$ J ----------------------------------
8 }9 f# k% m# n. p 节点名: 节点110 ! O0 A A; J; S) h
基准电压: 115.0 kV7 B3 D4 A* B8 C. S! ?4 c- j5 G
分区: 01
' [+ U& g$ X) I' Y 开关额定遮断电流 30.0 kA
# ?$ {; F1 E, ]( X 短路阻抗: 0.0000 +j 0.0861 (pu) 0.00 +j 18.97 (欧姆) j Q f8 D9 `6 `, h. Z
短路容量: 697.01 MVA# [# b, d/ m& k- T8 \- f( D
短路电流: 3.50 kA& J2 K) k& a: g- p! k
冲击电流: 4.9 kA
% `$ ?/ ^9 U. _! u# F0 g
2 b0 Y! }1 F" A/ W3 B! }
$ Q( D& q* q# o下面是计算用系统图 |
-
|