TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
楼主 |
发表于 2008-8-1 16:52:48
|
显示全部楼层
今天练习何仰赞的《电力系统分析题解》6-4例题,该例题是两个三绕组变压器的,其中计算得出X3为负数,
; J8 K9 s3 Z: C B% }4 Q, |0 d3 O我尝试了很多次,不管怎么输入,计算结果都比例题的小,虽然例题的采取E''=1.05计算,3 v8 P3 D3 P' N. b- t
我用程序计算出结果之后,乘以1.05,还是比例题计算的结果小,不知道是什么缘故呢?0 D: ], k, a2 t7 ^9 n3 F5 S
8 H& y1 Q0 a7 S6 R
下面是输入数据:
% R3 c/ P8 N1 GDAT文件:
+ h3 P' D x5 x0 d(POWERFLOW,CASEID=三绕组,PROJECT=7节点例题)
+ k5 { j& G& O/MVA_BASE=60.\
2 }. W& f: n$ c# O/NETWORK_DATA\
2 N1 Y% @, y) k, }# |+ d" dB 系统S 230.01
) Q3 k2 m0 r, l2 P3 e/ @B 发电机1 10.5019 f+ S* ~, @9 A' i* s) O( g
B 发电机2 10.501
# p; I! ~3 o5 S; @# I6 ~% f% YB 节点110 115.01
$ L- ^0 U3 d8 ?& eB 节点220 230.01/ e- @5 a- Y c0 I2 R
B B1 1.0 01
$ {+ D$ x3 l) X- _8 ZB B2 1.0 01+ X; c; ?. F% n& H* O- Y
.L ----------------- transmission lines ----------------------------' Q2 A+ g" i6 T
L 系统S 230. 节点220 230. 0.08
8 z6 V1 T. n. R# M1 E1 p5 o" {.T ----- transformers ---------5 i& i) ]$ x9 [
T 节点220 230. B1 1.0 0.1075 230. 1.0
% B+ w& R* a a. r2 AT 节点110 115. B1 1.0 0.0625 115. 1.09 J8 Y. C/ x3 @6 m
T 发电机1 10.5 B1 1.0 -.0025 10.5 1.0) ^9 [" l" Y8 `
T 节点220 230. B2 1.0 0.1075 230. 1.0
- `- O7 N0 X5 ~3 U' AT 节点110 115. B2 1.0 0.0625 115. 1.0* q5 y# f: ^7 J2 s% T# v# V
T 发电机2 10.5 B2 1.0 -.0025 10.5 1.0* [( i1 x$ O) i- p# D
(END) 1 S* q% e+ N) g) t6 |7 q" I" X: y
2 G; p: v4 n* q4 K5 m3 [; M下面是SWI文件:* C/ J6 N+ E( e6 Q) _$ Q1 x
. [+ x+ A8 x: _9 T; lCASE 三绕组 |- N6 x8 N* ` Y$ X8 u" X! P
M 系统S 230. 0.08
8 q# Q; d+ D8 ?% i! ]M 发电机110.5 0.15
# N3 z, ]# e# `) ?3 {# l% j; QM 发电机210.5 0.15
% ]$ p; ]3 i, u$ D* `4 Y99
& I9 e) w$ D% [" a' p8 Z8 o5 J* j1 C8 C
下面是FI点短路,即220kV母线上三相短路的结果:
* P& X0 u; j, \单个母线三相短路故障基本信息汇总:9 \% s' |( _: \+ i9 ?9 D1 O
----------------------------------
" u) e4 }1 r( V/ H, R 节点名: 节点220
- B1 e5 B; X1 s [2 n9 s3 f 基准电压: 230.0 kV0 C; @) a/ X) Y! b4 ^; B
分区: 01* B8 e2 W# O$ b+ M# B2 M3 }9 I
开关额定遮断电流 30.0 kA- ?4 |4 ?5 x" ^) j
短路阻抗: 0.0000 +j 0.0710 (pu) 0.00 +j 62.56 (欧姆)
1 a% a! C+ R, V. a0 n, n* x 短路容量: 845.59 MVA
1 a7 P f9 R b* Y 短路电流: 2.12 kA, z' f0 u( ~' s2 R0 n
冲击电流: 3.0 kA( r) v8 s8 z7 Q6 ]
# A: g, `6 q% S5 [8 M6 m3 ^下面是110kV母线上短路计算结果:
8 X6 t$ h" I& K* O4 l" ^单个母线三相短路故障基本信息汇总:
+ G2 h6 y: t& a' \( E9 d, y ----------------------------------4 {# Q$ }" D' q- |& M$ t
节点名: 节点110
0 H% A3 W F( n2 M# w k 基准电压: 115.0 kV6 R. d: @6 A7 H% E5 U/ x% I
分区: 01# u$ ~7 Q" n$ H% O0 P
开关额定遮断电流 30.0 kA! S. `/ W6 \' b p
短路阻抗: 0.0000 +j 0.0861 (pu) 0.00 +j 18.97 (欧姆)
8 |' n. B% n4 U& e 短路容量: 697.01 MVA
; z0 h6 J! K: g9 L5 o! G5 w 短路电流: 3.50 kA, h8 p& v* ^- {- N5 Y
冲击电流: 4.9 kA
3 u+ w- ~0 t, J* T
1 M4 U8 ] K% q, H/ @+ K; ?
9 n5 H3 K7 @2 B) B5 K下面是计算用系统图 |
-
|