今天练习何仰赞的《电力系统分析题解》6-4例题,该例题是两个三绕组变压器的,其中计算得出X3为负数, g; F4 v0 A3 Y+ m' }2 ^& l& U
我尝试了很多次,不管怎么输入,计算结果都比例题的小,虽然例题的采取E''=1.05计算, q9 P+ ~8 v9 `! A/ `) q" c. o- l
我用程序计算出结果之后,乘以1.05,还是比例题计算的结果小,不知道是什么缘故呢?
. T& ?# r# k1 Q+ J* y$ c- f) O: P9 R) x6 T9 E$ M
下面是输入数据:
5 D5 w5 o0 l4 [DAT文件:1 o$ [$ b! m8 _9 u/ W
(POWERFLOW,CASEID=三绕组,PROJECT=7节点例题)5 y' X& q! V2 w v2 y% R0 C9 t
/MVA_BASE=60.\0 n* ^, N2 Y% |! W% C
/NETWORK_DATA\% V5 h$ @0 t$ D0 K" f
B 系统S 230.01/ g2 |( G8 K+ P: A5 j3 @5 Y
B 发电机1 10.501
4 Y O) i- N1 r: _) cB 发电机2 10.5017 v9 T8 v5 T( R" s0 m& T( Q7 ^
B 节点110 115.01
. B6 f( [4 t0 w' \! fB 节点220 230.018 ^% ^# l, h& n+ K; X; k3 |/ d
B B1 1.0 01
. b: @, i5 g' p1 n6 C* H1 ~B B2 1.0 01; J8 T0 N2 m+ p
.L ----------------- transmission lines ----------------------------" }& m) f) N. F3 L) A* I6 a
L 系统S 230. 节点220 230. 0.081 X$ \& O- a& [- s2 a
.T ----- transformers ---------
( {- d1 r% E: U4 X1 E. MT 节点220 230. B1 1.0 0.1075 230. 1.0+ O) a |6 u3 W
T 节点110 115. B1 1.0 0.0625 115. 1.07 | n% W) z& ]1 p" G4 X
T 发电机1 10.5 B1 1.0 -.0025 10.5 1.0
+ E" F7 I) {! eT 节点220 230. B2 1.0 0.1075 230. 1.0
# A! M5 O4 U# p/ D* Y; ~- v. f7 F" {T 节点110 115. B2 1.0 0.0625 115. 1.0
! |5 Q" W0 Y0 [& a/ _6 rT 发电机2 10.5 B2 1.0 -.0025 10.5 1.0
4 s1 i5 c, z; R" t+ J% Z4 T(END) # L* I' k: U" @0 u0 A" |2 T
5 j4 S0 q$ O/ j
下面是SWI文件:
2 k$ V8 ]8 q8 O9 W W$ o# p' z9 l7 |9 E: Q9 t7 H
CASE 三绕组
9 e' W* e& U$ C/ CM 系统S 230. 0.08: @) N {, d" R
M 发电机110.5 0.155 M; k& v3 ]$ C+ s( h J
M 发电机210.5 0.15
# [7 k3 W. I7 L8 k* r8 O* [% u99 ?9 I! L+ B' j
4 H7 |! X/ F8 Y6 L/ J下面是FI点短路,即220kV母线上三相短路的结果:. P( W, S# c7 Y- @- c! ^$ q/ @
单个母线三相短路故障基本信息汇总: s9 l4 V: Q* J0 \9 O) X
----------------------------------
; E/ {$ ^5 ]; r8 N* w 节点名: 节点220
8 f& g1 L4 v" C+ r d) @: y 基准电压: 230.0 kV
: m2 u( z& {2 p' S 分区: 015 S. O6 k. N) ]( ^ ]
开关额定遮断电流 30.0 kA
) V' t/ h, B J$ K! p% z& H9 K 短路阻抗: 0.0000 +j 0.0710 (pu) 0.00 +j 62.56 (欧姆)
" \* Y5 ]$ O% U0 t+ \: r' F 短路容量: 845.59 MVA
: C* ]3 c, z2 g" x g* i 短路电流: 2.12 kA# \6 X" n5 M9 u/ s3 ~
冲击电流: 3.0 kA$ f X1 a' P9 i1 g( |2 O- }
2 @# \% k- y* ?
下面是110kV母线上短路计算结果:8 x( z# \) `5 }5 Y, s. Q
单个母线三相短路故障基本信息汇总:
$ a1 W# Q' t, u. \, d ----------------------------------
2 X, q9 b8 u: o- \3 Y 节点名: 节点110
- {: j7 `+ n" u! c) a 基准电压: 115.0 kV" V0 Z r, F t; c$ r- U7 B/ v
分区: 01
+ O% j$ o0 S* F8 h) o; b! f 开关额定遮断电流 30.0 kA6 B: ], G& ^% O$ A
短路阻抗: 0.0000 +j 0.0861 (pu) 0.00 +j 18.97 (欧姆)
6 a6 x- ?! n, P 短路容量: 697.01 MVA3 z# c6 j/ o4 m
短路电流: 3.50 kA. C# d& m; m x H6 c. i1 E; @
冲击电流: 4.9 kA
0 l% T( o4 l: {* d# N V5 e% o) ?# c: D3 f
5 D& b# N+ d4 L
下面是计算用系统图 |
-
|