设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1623|回复: 2

西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-25 09:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图书
电子图书名: 西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
编者:
所属专业方向: PLC
内容简介: 西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
出版社:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
0 ?; u4 P# S, f" \# Y9 H! N1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
( [: j% g- Y- R使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
4 d1 h" W* {, _S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.
  _3 B  B  S% K& B' p
) H/ s  k: ^- X2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?   $ X* s2 }# |; z  }
    使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。! E- z4 |6 ?# M
0 Y, h: D# e- A/ N( R+ b
3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
( l+ C1 R( |# l* k; Z$ w  }$ N    如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。
7 [- E  n, U3 c6 p- e; {
1 b3 F6 P: P; r0 ?! ?0 J4 G; P4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?) `; ]! x, G# K9 s8 \
    请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。; r+ ?$ U! s3 g

2 z+ _/ ?; x: R5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
' Z/ D3 g" C+ `. s8 @" Q& s  F0 h全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
  x+ O4 @: A# `" ~* f     输入和输出/ g* k* N5 X/ V) M  o0 |
     标记
" Y( T# s, ?. e     数据块中的数据
, ^  y0 E8 D" z. }* e' Y6 |. F     定时器和计数器功能' B  m0 J  X5 L$ x1 Q/ k; S
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
0 D% p9 a! A8 y- G% [$ P) s5 c, Y3 e     单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
2 `9 Q+ U0 r( ]3 u2 ]     双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。  6 b; M" l9 F# U0 E. g& u
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。5 {8 X9 y4 F& E. K& S1 k
; z9 ]6 i; e$ ?, W, z
6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?   
- y9 w8 g$ ]- x! Z% w    在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。0 z# ^- {- X; U: X

+ n& ]. }: k# e6 k- j6 ^7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?  0 R2 o6 N0 X! h7 T
    对于下列型号的CPU  ,请检查 24V 电压是否接入引脚1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。' `" k8 x" F/ W" ]8 e' ?
    313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)* I( B" f/ m# ^+ d! f. ]
9 s7 M% Z. D7 H' p- P8 g
8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?
6 N& ?4 I! Q2 z4 \: t# ]    请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持100 Mbit/s全双工基本操作。避免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。+ |5 }+ a, y5 \$ U  L9 e" Q8 b; v4 j" C

* v. G, p9 i. O8 E; X! z9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?, A( x; v% f5 p4 @9 ~
     在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。- M/ P" q0 Y  _$ @( ?, R
  d  f- u: c' o) O. y- @. y
10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?
1 z/ X. x3 u% [" l     在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。
1 H' V- X4 f$ X2 c
2 O) e0 e9 @8 t0 h$ V$ M11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
5 J9 ~" h0 v0 ^    通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:
% ^1 F9 B$ V: e2 e可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:) m4 c+ ]' n" d; R  R( [  n
    1 = 模块标识" w5 v' r6 U' b
    6 = 基本硬件标识
6 b. U* E- d+ r- d3 a" b    7 = 基本固件标识* y  T" L& G  y' Q: q
' a$ a5 o1 Q- S! r4 A
12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?- i5 {8 S( t& b
    为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,< 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。
- [' e6 W/ a, |, b    CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性:
! Y3 C' z" ?. f* X, ~- M' QFB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。
& b, [6 M" m3 j. ~* r9 b" R    注意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。0 C# ?% o3 `9 D# S' `% \

4 m5 ^. }/ E9 v8 C13:对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?
1 g  |: S/ h5 P. u+ V; p- Z    在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。
' K2 M& z$ ]; H' e& d! v    即:只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB 65)。  ' i7 }/ c5 _" n- K' Z
1 f0 P% i( X9 K5 Z6 N5 q% C
14:可以将MICROMASTER 420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?6 s, x4 N* m- P# a5 B9 i* K
     可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。* I4 z$ o) M2 |* o; j" f* d
. s! V! H$ ~4 {4 |+ b
15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
7 b1 Z4 S& [' w. S7 u+ ~     两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。; y3 l0 a: h: r0 Z5 T0 ^( |
' ]8 Q( T: v$ o/ G1 P: y5 T; c' q
16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?5 Q3 _2 J" N' ^) x: T
     对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。
# y# u  y7 O, J, R     两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长。如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。
$ G- C1 Q, R. X4 \& `' F0 m/ U7 s. h6 {$ F; I/ x
17:什么是自由分配 I/O 地址?- l$ T8 n5 s) Y2 B; j- {- G: `
      地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。+ M" Y+ u% W4 ~1 c! t- d* j
      自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。
1 X1 i6 C1 D) r6 m/ [% Y
0 H% C! m! M. }) X, f! X) R' @18:诊断缓冲器能够干什么?& P* x3 v, A( `2 a3 ^
     更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因。  l3 E2 v: G! `6 v7 z
      诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满,最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。
& O" V5 m# B2 b0 R. C! W$ l: R3 a& Y6 {  y0 K9 G: \6 j
19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?
: ^7 ?4 a, t6 N8 r0 [( B; G      1)故障事件
2 j; g; M( q* a9 o      2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件  W) S- j& ]0 U0 W  U: [( G
      3)用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USMSG)
8 P5 }" B% G" ^: a: \% t1 R$ w+ c     在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。& s. _9 }0 R9 c, T* I
/ Y' B. _4 N7 G9 C
20:如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?% w8 ^6 ^% j5 p- q# Z1 q
      为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:
4 V3 {7 Y6 s9 X, ^      1)首先归档STEP 7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。
% b9 G+ n. a0 z. w      2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。  
: W) x* J0 Q% s+ {- u      3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小-%-88799-%--%-88397-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-7 20:14
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-25 09:57:17 | 显示全部楼层
    相当专业的资料啊,不错。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-8-9 09:57
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-7-26 08:11:04 | 显示全部楼层
    很详细,谢谢楼主的分享。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-9-2 19:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表