设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1532|回复: 2

西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-25 09:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图书
电子图书名: 西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
编者:
内容简介: 西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
所属专业方向: PLC
出版社:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
/ ^: F0 h7 a9 H" r1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?2 O% c/ X  M' ~5 x7 ]
使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。7 H& F2 v& c3 a, _' b* @1 `: @3 F
S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.
( \, |- ?0 P6 C7 ]0 ~+ B' l. B  s+ a2 Q! K' t: i/ z/ ]
2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?   
  n5 {; V, `+ d$ D1 @    使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。
* w6 r4 W4 ^) Z4 v1 [4 r$ O4 d! I+ B" W9 e' l  j- Y
3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?# c% `7 P' ^2 p. n
    如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。
$ k1 K& W( B# q& ~7 ~5 k7 i) w" N# q& z' e$ Q5 _
4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
( X& J' X* b( E  }3 B    请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。+ T' [$ ]5 O8 w7 b. Y. s4 d# ?

/ ]3 A- t" h) |( H6 R! I* I5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?2 D5 e+ X' K# R  m% w4 d( _
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:. }$ m; x" P+ v. a
     输入和输出! B/ N6 ?3 k6 f/ F
     标记
: N: ]; F/ k: ?" l, B     数据块中的数据9 s1 Z4 X) @# ]+ z2 j+ p
     定时器和计数器功能( }: V6 y/ R3 ?: g6 [5 Q9 |  w
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。5 c4 h6 @3 T% _; @8 g4 L* R0 C" u
     单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。" Q% d; Z+ \* S! q9 }) L
     双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。  
2 j4 q$ B9 r7 T# U& ?, Q5 N必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
8 L; o; T! s3 S/ ?( k3 y% r7 l( O% L7 L# P% o( X
6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?   5 v. c3 }( p& F3 O' B+ m6 N
    在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。4 T7 J1 c" _' m2 G

" H/ Q9 a- T$ J" ~2 b  I  J7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?  
$ j$ p6 U1 M, Q3 p4 J8 {  v' \    对于下列型号的CPU  ,请检查 24V 电压是否接入引脚1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。
7 q* a: R8 B: l    313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)3 i& C. Z% J$ t. B5 ^
% A8 M! k  f: c
8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?
6 A' T9 i  G0 A, @# j    请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持100 Mbit/s全双工基本操作。避免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。
1 Q8 S1 W! U. t9 X& K% R  e2 q0 t- A  t( ?3 o5 C8 Y
9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
" @: {0 u2 j  i2 \* J9 L! O     在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。. U2 g7 X0 b" Z5 i

. _  _) ^7 U: E4 D' R10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?5 G& x- X5 n8 |* M% J
     在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。
8 l& _* H- c& y; D, Z
! I4 u! }+ n/ _- @11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?! E) `9 ^8 o& ^9 y: i1 u* ?
    通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:
) _. x. D! G1 w: b可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
% _2 p7 Q9 x" B& A9 D5 L8 {    1 = 模块标识8 C; e( @7 w  j* l0 g
    6 = 基本硬件标识6 K5 r1 n2 ?& y5 L+ P5 \
    7 = 基本固件标识$ E( B8 l3 \! w9 |; q6 u3 ^% H1 g5 A

0 G" L5 }* L! X12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
9 c2 d& ?" ?" @  }' ~/ W    为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,< 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。
+ I3 U& T5 n" e8 B% x2 U    CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性:+ _' Z# g3 i# x
FB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。9 I" P" C5 v, q/ c) j0 F+ D
    注意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。
. s( M  m  z0 c# _. r9 h
" r+ O" `$ c' C* |13:对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?
6 _( l# b* F8 \2 Z: d5 B. g    在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。
2 K2 K2 p& G" Y6 ^9 l$ {. C    即:只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB 65)。  
) `* L' w' |  A2 \! Z7 R$ {
# k( _1 b. }) K% Y14:可以将MICROMASTER 420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?
2 w1 M, |) E% t; f     可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。
- b2 j6 q# V- e
2 V* u8 e( W* e2 d% D$ }15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
2 d' c- |' N  r2 I3 w: Z     两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。- t0 W( w0 t! a% L

  o; U* Q& n0 N+ w1 m0 G16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?
- @( d" t- D) U     对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。$ l5 w. k6 M, g+ o9 \
     两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长。如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。3 t, T* N- \4 H4 T0 V* x. T6 Y

# o6 ?& y. K. u17:什么是自由分配 I/O 地址?% E8 }' |% }8 \. Z  Z
      地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。  p- W% j7 |$ N. Y1 }
      自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。/ v0 I7 Z; P( s8 M

& [0 I+ C- l  f+ q$ [18:诊断缓冲器能够干什么?
! R) U' u  b/ x: s5 W2 h     更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因。' [% W( S+ C) \- L1 x( h+ S9 o- f
      诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满,最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。: f) ?- }7 L% @6 K- \: `
: a% F6 h  t5 ]$ ?; l
19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?
: G  i/ {" R- v7 i+ i6 M      1)故障事件7 `: U$ }0 t5 u; o; o6 `
      2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件& Q" @. M6 a$ I
      3)用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USMSG)
/ c  P1 E6 }' z4 ?     在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。
6 v! ^9 D& ?) _0 ~9 v9 G  y6 P+ Q2 _6 R/ t1 ]! e
20:如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?
/ j' [4 M1 R& ~8 ?# j7 [0 o      为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:: ]* C/ [( B3 @' P2 x9 W% x- S' D
      1)首先归档STEP 7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。" V6 z* J; p) h/ O; U: X
      2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。  ! }$ H1 g) e. O, F
      3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小-%-88799-%--%-88397-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-7 20:14
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-25 09:57:17 | 显示全部楼层
    相当专业的资料啊,不错。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-8-9 09:57
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-7-26 08:11:04 | 显示全部楼层
    很详细,谢谢楼主的分享。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 09:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表