|
|
电子图书
| 电子图书名: |
西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20) |
| 编者: |
人 |
| 所属专业方向: |
PLC |
| 内容简介: |
西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20) |
| 出版社: |
|
| 来源: |
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
/ H6 K. ^$ E Y& P- {) Q1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?) u1 a9 ?. a0 @& C
使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。0 l( v% d$ U. x
S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.
7 `! p9 R1 P( n" j- D; Z( |$ O p$ `1 U3 ]
2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少? 3 K- D4 s/ S; a5 `4 g
使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。- D) F3 e$ T( P M9 Y; l( d" U
9 D: r# r8 m! H5 V0 G3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
% D t9 {; p% s1 ~ ] 如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。# R. v% R, \1 `2 h
! ^. S& Q7 `1 o$ B5 A& X
4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题? Z: Q# B3 J% J- f5 g8 Z- v1 M
请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。6 r( K0 B8 k4 U3 @! i& G& ~; z6 s
1 `* ?5 n8 q3 K) n4 X; w6 K" e5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?5 H" S! C& F. I6 p
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
7 J' ?5 F1 e0 S0 g0 L5 b 输入和输出; g( T8 A1 _$ E7 P( l% d$ h
标记
/ Q+ U. M1 E2 s; r' B 数据块中的数据
}4 a. y0 I3 d' W, S. Z0 }* J! | 定时器和计数器功能* ], d# ?8 M9 c6 {3 [8 M
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
$ e# O8 L5 y5 |. G* @ 单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
1 m# g6 |/ {% I/ V# X- [- O9 k 双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。 8 H5 D# ^! v K
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
0 F& q) V" a, A$ C8 }6 P3 ]+ q$ r7 o) ?3 z1 K o' K
6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗? ! C; s) b: z- n L/ P* r: ?
在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。2 a8 ] }2 a% G0 S0 h
# S* M3 `. ~4 @. b( z2 ~/ r) |( v& U
7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入? - i" b. M; D& G4 W( o& F% k1 @
对于下列型号的CPU ,请检查 24V 电压是否接入引脚1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。
: ^2 A" @5 b$ [9 ^2 u0 C0 w 313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)( h9 L. x+ B- a! V1 Y3 h: {
* i- G( R) s8 k# \
8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?
/ N; D3 d" A6 {2 {9 w3 l4 w- p 请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持100 Mbit/s全双工基本操作。避免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。
3 J2 l* h9 R( d& g. @
9 n" t/ N: d# n+ g3 K9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
" j9 r1 L2 J3 Q5 i" ?. z 在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。
4 n1 D. G+ c5 T ~' K$ E
/ V" @6 q& X$ J0 \' a: a10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?, [) _' D& F( ]1 L/ H
在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。! Y6 P: S. ^7 ?- E \
0 e) o+ f# R; D+ G- b: r: t5 z
11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?! D" n$ f* ]/ w* K7 p+ X. E
通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:! m2 i( D1 z+ L5 k8 p, C
可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:0 Z: Y- q6 ]7 f# d2 m3 E
1 = 模块标识
+ j7 ^, k# k$ L* B5 {3 I: e3 r 6 = 基本硬件标识+ }/ o0 s/ G6 z' S4 {* x
7 = 基本固件标识
. R1 w3 h6 J) m. Z! J) c5 @
6 q/ O3 l7 b' R12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?# t8 `; R- a( h. N6 w6 h
为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,< 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。
+ J4 d) j9 W! F% f CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性:
) _' T2 E# \: r, r; o' c CFB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。
* v/ Y2 l1 V% P+ k6 x/ {8 j 注意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。! J, o4 w, c2 y- F* D- z6 O2 E) V
& x" @& R0 T! O! R( `
13:对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?- K3 ]( y" ]$ e* G
在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。6 l* b& w d' q4 T
即:只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB 65)。
" M4 ^# K: b% v) n% Y2 m
+ F1 Y- Z: h6 |" R% l14:可以将MICROMASTER 420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?4 f- W9 x: {0 t' i: x7 p
可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。
" p+ ~( U; E, O) H: M x' j4 B. v3 P7 z8 V* }1 P
15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?3 a& S6 R/ [7 y( J3 M
两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。
* r* M) X* W6 n/ S
6 t2 E/ q( z. k8 j+ a* V16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?
`* w1 R4 t9 H- D g 对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。9 J2 e( X% m) C+ X4 a1 m
两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长。如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。
" C T% g0 h; e0 E8 e+ d3 ]; D N6 V. a% _' d1 U
17:什么是自由分配 I/O 地址?4 g0 c) j. x! s: U$ u
地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。! D) H) H x, K" G/ u
自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。& |+ f# b/ _! e" z5 O
' p- y3 _5 M/ O6 V7 K# C* K: d- I18:诊断缓冲器能够干什么?2 ]$ p( m+ Z; F- w# r$ m
更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因。
5 L; ~ N8 Y+ q$ P Y 诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满,最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。
. l. K& z( D$ o8 P9 z
8 _$ |" i% m( d" D5 m19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?5 u" H! D- ^/ E- p' C g) b5 u3 V
1)故障事件6 ~, `" F2 j! e3 R% D4 Q
2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件9 Y2 c( x8 i, u: a
3)用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USMSG)
- Q6 [4 |0 K/ k( g/ V 在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。
# L" C9 Q8 \! x: ^+ ? T5 p
- m8 M9 }. j( v# |5 X( M20:如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?1 Y: z& M7 }" Z& r8 k0 O$ ^
为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:3 X, z8 ]' B4 D# d+ i1 L* D
1)首先归档STEP 7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。
; O' Q/ \0 J, d r$ b, n 2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。 " w5 X( D" H3 k% h' V
3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小-%-88799-%--%-88397-%- |
|