设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1472|回复: 2

西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-25 09:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图书
电子图书名: 西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
编者:
内容简介: 西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
所属专业方向: PLC
出版社:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)# k0 _. f2 L/ C9 N: L; y7 x  ]
1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
1 y' j6 F* k- U: G! a$ O2 I使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。- j3 Y' j8 u0 z- U$ Z$ V
S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒. 4 ]( ]  V6 o4 e7 I+ U9 s4 a

' y* ^# |" {, ]: b3 ~6 @0 }2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?   
: A4 R! P5 J# U" D/ J+ C    使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。4 U0 X$ w5 o' C+ z

3 c7 Y" O( ^9 K* c8 r3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
0 t" {% a1 A5 M4 t5 \8 \1 F    如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。
9 d* H9 W8 n! ]( F
! j' A! k8 s$ L) D; m& [! A# H  O4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
% u) B: s8 J1 N* b    请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。
% t- `% S* D' {# ^8 \& w7 _4 U5 e, z* a3 d" g- t) B5 Q
5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
% U% W5 j8 @+ M+ Q( b2 e全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:5 v0 c0 \) |2 L9 X# B
     输入和输出
2 m) |# r9 p2 e* c" b) m' D     标记. R& N& c  k+ b' O3 S! y0 S
     数据块中的数据' U# z, v( y9 A1 a  n+ ?0 J5 Q
     定时器和计数器功能
  k- w* p5 \& ^* o9 r8 G! t1 D8 [2 s8 C0 Z数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
; ?% ^# h: _  b; w* I  ~9 i3 Y     单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。3 Q2 v$ c! G, p4 d9 o0 _* J$ O
     双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。  * I* u6 u& ?% c! C0 `* f
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
9 P- p* Y( b. v1 e* y: [9 Z
& l! {7 }+ V0 e- j+ g6 \6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?   
* k0 x" R# V" X    在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。! P& E% w( |' T
! T6 ]% d$ `5 W+ I0 K
7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?  
+ w9 G" R: v0 Z1 E4 ]2 A    对于下列型号的CPU  ,请检查 24V 电压是否接入引脚1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。; O2 s- N4 p& Z6 N. l/ o
    313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)' @! A& q/ u/ ]9 g' M  T3 ]

! a" L7 k3 L7 o% L# o' R" m8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?
) C; o( Y. j# j9 N9 V" [    请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持100 Mbit/s全双工基本操作。避免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。; t( }7 ?( N" k5 k

1 e/ r: B& H: n" H" ~0 g  ~9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
2 w( e" D  Z% d: c" a     在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。; D" G7 x5 c! k
' t3 {7 d9 R1 K+ a: L: [9 V7 J+ R
10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?
! j6 g: g7 R+ P% o+ o  [8 q     在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。6 W* q2 u; t6 d- b

( [3 n% r! w+ [* D5 }% _6 t11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
% T% _. [" c- n% y    通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:
9 D$ @, {# Z  h/ }可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
" ^8 r* g% m( v, @    1 = 模块标识
$ g% M& b& G/ Z    6 = 基本硬件标识9 c: I" E8 T1 n1 P
    7 = 基本固件标识% l# e0 N2 O( y8 x( |
3 [4 V2 E* i) j! R2 x+ E4 T
12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
: v- A; ^  w# F6 q& u    为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,< 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。
% g; k, C/ M) j; y5 J- _    CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性:
& b3 O; K8 d) s) u; U/ b+ [FB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。
1 _. x9 r* J( i  n    注意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。
# @1 F  J& h1 ]+ \
4 t* T! x& S8 |- u2 B# d* R13:对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?
! R. r$ g+ p$ x. B9 J! B  P    在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。4 p4 R0 y+ u' I* b
    即:只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB 65)。  , P+ q% \5 h7 f5 k* b, G9 U; N

& a* z& D5 j- s14:可以将MICROMASTER 420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?
& ]0 W( N- x) g0 [. B. P1 Z$ a     可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。% l; W9 q" }4 R6 [
% O% n& G/ ~2 ^& a
15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
, q, X( D, R) w     两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。! h) k+ d- M% @- Y  I% O0 g7 z' _
+ g# b0 @& G8 u  o! e2 v( Y
16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?6 n5 J  Q5 Y# D* ^5 R/ V) z
     对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。# B5 {/ u5 c1 {) w0 q- x$ y
     两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长。如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。
  s# \3 G4 d& r9 C5 @6 f7 F$ I+ W. W0 |3 ~; w8 O, D) y$ [
17:什么是自由分配 I/O 地址?2 k0 `* O+ P, h& }
      地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。
4 X( a) [) N! G( [      自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。4 H; c8 `, A8 l' \4 Q

+ o# v  c* G2 j7 w  y! C4 M18:诊断缓冲器能够干什么?$ K) l5 v: i' F6 m
     更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因。4 {' |0 u; U: d
      诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满,最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。2 f8 Z  u, ~& v( C6 W$ x
( R$ k! x7 o: I* Q" V- G9 \
19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?
+ C# f+ l( E$ T8 A( ?      1)故障事件
( Q; v5 q3 a; j* y' a- |      2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件' ~6 P# |9 n4 R0 W* z2 |1 ?
      3)用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USMSG). y7 v" S+ o/ n$ ^( d
     在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。
: j, f9 i# d7 Q: {! U" Z8 Y- z3 {( @; Z, T; P% v/ u3 A
20:如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?
& u& s! d1 @* i* l& ~3 |5 W! x3 L      为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:- V% b; [( S6 N
      1)首先归档STEP 7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。9 {( L. K/ `% J2 n; p6 U3 G1 l4 T
      2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。  ) z+ C& s* k2 J8 z0 y; O* I0 Q  |
      3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小-%-88799-%--%-88397-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-7 20:14
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-25 09:57:17 | 显示全部楼层
    相当专业的资料啊,不错。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-8-9 09:57
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-7-26 08:11:04 | 显示全部楼层
    很详细,谢谢楼主的分享。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-13 18:31

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表