|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
液压机构断路器机构较为复杂,维护也比较困难,某220kV变电站近年来逐渐将各个间隔的液压机构断路器改造为弹簧操动机构断路器。我们通过讲述某220kV线路重合闸装置故障的处理,来探讨改造过后的弹簧操动机构断路器与原有二次装置的配合问题及解决方法。
\9 p4 [" v' [4 ~3 k5 X _1 ^; H% n( e- y' u
故障现象7 G- ?, r. | _- x8 O. B" I+ D
某220kV变电站上报缺陷,某220kV线路保护屏断路器控制装置“重合闸充电”灯常亮无法复归。该线路保护装置为北京哈德威四方公司CSL-101A,断控装置为该公司CSI-101A,操作箱为该公司FCX-12J分相操作箱。
. d! }* [& Y' {* K8 @继保人员到站进行检查,发现该线路断控装置“重合闸充电”灯常亮,按其面板上的复归按钮亦无法复归。经查阅该装置说明书及原理图综合分析,“重合闸充电”灯亮有以下几种原因:1、手合后充电时间未到;2、重合闸停用;3、保护或外部其它装置闭锁重合闸,使重合闸放电。由于发现缺陷时线路处于运行状态,且重合闸把手打在单重位置,故预判是由于有外部闭锁重合闸开入所致。$ r: j) D8 s- f2 l) z
继保人员对装置背板及端子排进行检查,发现断控装置背板有“闭锁重合闸”和“压力异常闭锁重合闸”两目开入端子,是由操作箱FCX-12J开入的。用万用表直流电压档分别测量两端子对装置开入公共端(+24V)的电压值,都为0V;解开“闭锁重合闸”开入端子后重复测量,结果相同,且装置面板“重合闸充电”灯并不复归;再解开“压力异常闭锁重合闸”开入端子后发现装置面板“重合闸充电”灯即时复归,重复上述测量,此时两目端子对公共端的直流电压值均变为24V。由此可以判定,是操作箱有压力异常闭锁重合闸持续开入,使重合闸放电,闭锁了重合闸,导致断控装置“重合闸充电”灯常亮无法复归。# f; z/ s6 l/ n( h: p& ~
FCX-12J分相操作箱相关原理接线图如附图。" m" R) O9 ]0 `( a+ q
' X; E! P: K! X& `1 M, e
故障原因及处理: a# n0 a" j3 V3 [- d X2 B
对操作箱YJJ插件进行检查,发现2YJJ2触点粘合无法断开,这正是故障的直接原因。由于该线路开关已经改造为弹簧操动机构断路器,因此操作箱中压力监视回路已经取消外部接线。正常情况下,继电器2YJJ应带电,处于动作状态,其延时动断触点2YJJ2断开,但由于2YJJ2触点粘合无法断开,故导致“压力异常闭锁重合闸”持续开出到断控装置。) F1 \# a% b! W8 [7 Q4 w
鉴于压力监视回路已失去作用,这里采取的解决方法是取消操作箱“压力异常闭锁重合闸”开出端子至断控装置的接线,之后故障排除。1 B- _0 s! G% O5 g& R8 }4 i
6 q: f ?# ^: @0 O2 j- h
结论 k, g7 Y- \! d% i& x
1.由于线路开关改造,操作箱原先用于压力监视和闭锁的部分已经不需要。如果继续使用原来配置的操作箱,则应该考虑这部分回路所带来的不安全性。从可能性的角度来说,如果图中继电器4YJJ的触点4YJJ1发生粘合,将导致运行中开关无法远控,失去保护跳闸功能,将导致失灵等后备保护动作,扩大事故范围。/ W% F/ F$ H% `, n
2.对于该回路引起的故障,可以根据实际情况采用取消外部接线的方法处理,但需要注意不能引起其他正常功能的缺失。
2 q0 k8 ]" ]3 ^* Y2 `1 c3.不能随意拔掉插件上的继电器或割断插件电路板的回路。如图中3YJJ1和2YJJ5是手动合闸继电器启动回路上的触点,若继电器损坏,将无法进行合闸操作。如果割断电路板相关回路,则一旦割错,将难以恢复。============= |
|