发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。; b/ N# \0 h. [. X' U
一、 气象条件
4 @; g. Y! u0 P1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s" A: r! M( Z- Y2 h7 T, W# J
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 ; Y9 e; a' L v
二、 与海拔相关参数修正计算1 H- J' a% I& g5 s) y) E6 b& b" N" R6 h
1、 绝缘子片数选择修正! D/ ~6 Q: d0 T8 E, V
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:9 q) G: k& B. P9 Y
m≥(λUm)/(KeL0)
" a/ m2 g9 [& }2 S其中:1 m/ g& x6 I) d
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;# X2 b' j) N+ x1 k, Z
Ke=Ec1/Ec2,
/ [! T$ v+ \ @* c3 t, q4 _Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—19970 c% |1 O/ M: U2 H9 n
“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:
. i: ~- b* t6 F. d4 p: LEc2=5.319*0.13-0.244/0.295! U) N) \+ ~3 L. \) ~* c) j6 f
=29.6624
' u2 R' r1 r" }* d+ ?2 SEc1=7.255*0.13-0.219/0.45
s5 \. T$ U \/ l9 |, H =25.2041
( U4 q( E+ t' h) d# x; zKe=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
8 U w4 K* b2 Q2 ^/ K; j0 ?/ d# G! Q8 S% f v) [& g0 F; T
故可得:
8 z3 n1 c& ?+ y' y2 k. Xm≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片
" X. u% `* K7 ^ W! F. E( d7 n) j4 z( ?, z! @7 Q. k
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:/ X8 x5 s# W2 }$ _
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片8 v# c2 {2 z& K- b- X8 {4 Z
" j: e J# N/ ]1 A/ |3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:$ z5 ?3 ^! ]: w7 ]4 f7 F n% [
NH=N[1+0.1*(H-1)]
. |3 R) O+ a/ Z C4 n' P$ A" C8 `若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
# V) I" B, w5 c8 ]8 l5 g( N4 H若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片' h8 W* i, D; e6 ~8 x3 C
3 N# t) c% I" g) g. u6 K
4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:3 A4 Y1 h7 T/ {; n
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
8 _1 y+ t2 l0 c =e0.1042*0.5*(1.665-1)
$ E: U0 D8 \8 H2 l1 J) m, ?8 V =1.0353
1 _* q; t8 M- Q4 v若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片+ t! z/ e) r) l7 P
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
' p; M# f' v8 R
m$ D8 k/ r! }4 I以上计算结果列表如下:' V9 W9 |% c( ?" ?
L- k9 b5 ] ?9 ?( d) u
e; g3 h! C" g C, z3 v 计算方法 采用片数6 E- A4 W% V! x2 k9 Y) S
不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
5 L1 M) ^, y( a0 b2 s0 `' M! }/ w ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31; V+ V* H' y$ k7 k
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39$ O: @8 `4 ]* U+ N, O0 \
院内建论文 38
$ `6 f8 Q* k! H2 l) J' @( H u0 t②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 336 x% ?" a/ s+ p+ W
院内建论文 32# J- A$ \4 Q3 n& v$ e. S9 n
9 e0 v9 E. p( L, [3 j
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。8 d$ ]2 _$ t, O3 x/ F3 [/ o
2、 空气放电距离修正
9 W: z* Q! ? i o# u根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|