发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。" T0 J. b$ \) \: K! c
一、 气象条件8 c8 L* S H! G5 m( L% W
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s
# B& k! y" \, p; l" W5 |4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
/ l( G- n5 X! `$ V4 \+ q二、 与海拔相关参数修正计算
3 v9 ]& a+ r- w4 a6 g1、 绝缘子片数选择修正2 C" R8 {# M5 g0 \$ W# G- U: c8 \
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:; {* U. m9 b5 w0 a$ B% y, i
m≥(λUm)/(KeL0)6 Y! ^. H$ c Q, A7 ]! P6 V
其中:
5 e% _5 ~ N* ~2 Z9 ^( AIII级污秽等级时λ取为25mm/kV;, M8 [5 z+ r" @
Ke=Ec1/Ec2,
% \4 X* z4 l. U8 @7 oEc2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997' c! K4 a5 s9 [ I
“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:6 O# n% T- j9 |# H% l
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.2951 @1 z2 X: V! m8 r/ A: L* ^
=29.6624
; p( f: ?& T0 c! @! Z2 z3 \1 eEc1=7.255*0.13-0.219/0.45/ L, f6 ]9 C% `" ~6 N
=25.2041
" O% Y- `- b# S: PKe=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
1 {! T3 q! Y% P
3 g! ]. O; R' ]1 q, B+ n: J2 ~, E" Y故可得:
* e( N8 K; r$ N0 Gm≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片
2 J( |! E, `) Q' A# P% c7 N6 L7 F5 f) a/ s2 U7 ^. {+ d
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:9 j. S( o, l4 K7 C
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片3 y2 X+ B) G, {; L' O) q r: [' j
5 D1 [& T1 i# Q: {$ S$ p3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:
" ?+ B( I- O5 nNH=N[1+0.1*(H-1)]! @& i3 ^1 f8 M; H1 X( _$ ]
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片# w* N! C9 Z9 C1 P
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片8 z4 R3 K+ b6 U5 l( X7 d3 K( g
' c8 g9 R: C! \/ P8 E' h4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:5 D! V7 R! B8 z- k5 M! A9 T5 p
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
& W I1 t4 t* K& ~ =e0.1042*0.5*(1.665-1)
h8 {2 Z/ u% `) p/ d =1.0353
1 b" U8 m! d: b5 D! u" w- @若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片
0 F9 ^* o. F' _& H若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片+ a/ G/ W. Y% X) J4 \
0 b3 m- p0 d" |2 A以上计算结果列表如下:. R( \% J4 C6 ?( c
% X u8 W, ?0 c! V: E9 r7 o0 b
3 F7 _! W: ^# `7 k% y
计算方法 采用片数
3 K6 Z9 I: O% \. J不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36! P6 m3 Z0 s4 u5 V3 n
②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31/ _1 e3 l) H' c9 W) C7 S, r
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39
. Z1 `) E7 p+ H% R/ Z 院内建论文 386 D7 x/ y' B/ N8 F. v
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
, ~" C/ t4 l5 X7 R: G 院内建论文 32+ e) p+ R0 s" x J5 F" t- a7 E& Y
# d/ x9 R8 P, u综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
3 }$ Q; }+ w! f( f2 n! z& z2、 空气放电距离修正
. q8 E; }+ P2 o- Y/ s根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|