发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。% b) v; s" _( H3 X+ q |
一、 气象条件
) k2 m9 m/ z& p' s1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s# f# F8 R! r6 C+ t1 L
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
2 i v& a" U2 X- h& k. m二、 与海拔相关参数修正计算* s" Y0 V! X( s6 ^# i
1、 绝缘子片数选择修正
7 g) \$ K% [2 _. Y; V5 i1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:: l$ m$ Q+ {* k1 O; Z; o
m≥(λUm)/(KeL0)
, @8 t- I# F% g- w8 K其中:1 J4 a* q' J9 ~! \+ g. }: V# w
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;2 n9 L# `0 ~' J, l b7 K$ r" o$ _4 W
Ke=Ec1/Ec2,
: p( q/ _% o. c L& a4 }( ?Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
2 \/ ]' R' Z3 H* z. ^ R0 t* M; j$ a“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:1 C' b1 n1 H; `: d8 d! Y
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295
5 N6 ~, a7 K3 Q$ Q2 m& ?& ] =29.6624
& Q$ }, f& z3 x& j7 kEc1=7.255*0.13-0.219/0.45. M% D6 {7 m5 S: Y; j
=25.2041& f4 C3 R4 w9 t; U
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
/ w; m7 @$ \3 \+ L4 B7 R# F: P* ~) ^& W' A6 F
故可得:
2 {1 u: }, d8 s$ S2 K' I. nm≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片3 s" d! L7 B7 a& F( { u# x0 c
7 G* B# X' R* j, A5 g* }+ f0 U
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
# r' T/ b. z& \ ~) ^m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片
# J6 `, M t. F) j' _, U1 j, b4 h$ B& z3 w4 S
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:! M6 l* B/ T4 w" M- E [
NH=N[1+0.1*(H-1)]. K1 x# d- z$ P* w* s
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
) s3 R! P0 ^+ h/ T若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片
0 R" Q7 w+ ~5 F5 K
: H6 w% n8 `; t B4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:$ i9 b. y7 c; _4 W+ m2 ?( L
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5). ~3 j, }2 U) c9 |/ d) e" ^
=e0.1042*0.5*(1.665-1)
$ R7 i- Q j0 J0 K& k =1.0353
" I! n) J! i! r若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片4 z( C; a7 X2 ]7 R6 q! }
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片+ L2 r) ?8 b. w2 [: r
; t8 O: w6 L% e. c
以上计算结果列表如下:
+ _, f* r: e: r0 P
/ p* R) ?+ h( S3 L' ?
1 y" j6 l1 p) b. P- i) \) i) w 计算方法 采用片数
. s' p& w3 x; a! M+ ?% J不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
$ d' \5 l/ t6 S m9 g ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
3 b' u2 p- R; L* N①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39
% N' X* s- X2 ]9 V" o% E! @! f- o 院内建论文 387 w- I: W) |( ]1 P" v. t4 k
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
3 l$ t# w N6 ~- t6 D" d2 ]- x+ u* D 院内建论文 32
, k7 \4 n2 o8 \ `, }1 k5 ?" M1 X3 C- t/ c3 H% k. X
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
5 L/ p5 |; c0 v6 `2、 空气放电距离修正4 k) \# @% R, E1 |
根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|