发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。5 ~ S" U+ }1 L
一、 气象条件1 s6 E+ E5 d$ P, P4 W
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s$ ~' _( g' r* J4 ?$ g$ K3 {
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
9 C5 _, s4 B+ ]: J二、 与海拔相关参数修正计算3 ^9 g1 s2 l, H5 ]: W R
1、 绝缘子片数选择修正
. z: O1 P& f: D1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
2 L& {; C1 p+ k/ p" {9 Hm≥(λUm)/(KeL0)4 K$ D# w$ k m1 v' U% A% W0 b
其中:
' l& P5 g5 S7 e- F0 g! o0 uIII级污秽等级时λ取为25mm/kV;5 d: E! U3 R' [" g$ R' o$ x" K
Ke=Ec1/Ec2,* t6 x& L5 c# H3 ~, ]4 n
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997; p' |5 N! W/ `3 E, x
“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:$ k ~5 Q' Y2 y( Q' Z) }8 X) D
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295
7 I; a, p$ e2 k% ^ =29.6624$ s) T2 F) `3 q
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45; c* z4 I% F( S' a$ a! G
=25.2041( e* r. v0 }$ k3 J
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.84972 y v- G: t! h9 ^- A& W( g0 P
7 B! h3 T, w6 n+ ~- A. s% n
故可得:4 j% v. P3 }- y) {) h0 {" s2 P, R
m≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片& q8 ?9 W$ H& V" x2 Z/ A8 F
# w0 [+ x: A- V h- [% K: Y9 _
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
" Q- z* I& b2 r3 w9 L: um≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片
\& m! _/ x, b* i
$ j$ r" `9 d7 e$ H3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:
/ O9 q0 X. P0 g$ m0 M+ ANH=N[1+0.1*(H-1)]
3 S5 f) C( G4 {8 L8 N" Y, b若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片+ w4 X% @6 h5 b- M
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片8 u& j. d i$ z6 Q E
. ?' y% A8 t3 X1 h8 X& K4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
S0 r0 O7 A2 X, c5 RK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
/ ~' Y% Q, \# {% d: t =e0.1042*0.5*(1.665-1)
) g/ g: i5 K# k2 B8 U& T- K =1.0353
8 I2 d2 Z; D: C( o% B0 A若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片3 P% e) C- [6 l/ s- d
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
% L# z( X$ y8 c/ j8 Y
% Y2 L% X! i( r$ v- P0 s }" p以上计算结果列表如下:
! b+ k# J% N( ^/ R7 [4 |9 }& s C+ [' k$ L5 m9 b. ^2 {
! f' a0 E' ^7 u 计算方法 采用片数1 T# T* S; E J7 m6 n# S
不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
V% |% }; Q2 {+ L! h ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
; A9 h/ v2 F/ A①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 398 m% R" P8 m2 M( r( h
院内建论文 38/ a; W0 C( t+ _) `" \2 E+ |7 [3 o7 J
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
* r% y& W7 A$ _$ H g 院内建论文 32: x; Q2 k9 F+ C0 J3 l
- A; ]1 N( q6 x4 x% T综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
' t9 H* B# i2 g2、 空气放电距离修正& d8 F3 x7 l! K+ m
根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|