发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。$ y/ q+ b# a0 U+ ~! k p% p
一、 气象条件" m' t- K5 Z& Q; I
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s
" L7 U% C2 M( X6 V4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 7 C# g5 P8 E& r8 y/ e1 x
二、 与海拔相关参数修正计算8 m5 c5 S; h( ~* m2 b6 E3 E! E
1、 绝缘子片数选择修正
: {( k o7 V2 H* ^8 i1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
2 V) l8 k$ K- j0 u, _0 [" h6 {6 lm≥(λUm)/(KeL0)& n; d5 l0 a. d( i N+ `
其中:) c/ M, T/ ?, \& R/ L- p! n
III级污秽等级时λ取为25mm/kV; }2 K1 K7 i1 o3 P! F5 \- r: o
Ke=Ec1/Ec2,5 q! W8 |8 Z/ ~2 o7 [' ?
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
% Y4 I+ `4 B- f& b0 J0 F4 ^“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:2 `' [5 M" m# J7 }/ q
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295) E6 Z4 d( J" r$ J, a
=29.6624) s9 x Q9 ? H. w2 ?6 g
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45
K4 h2 M( \9 X" e# q' D =25.20415 _8 e; _, U; ^4 y6 `) s
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
# U: z6 T% Q1 h' P5 t2 N2 d5 t$ R9 j6 |' N* |
故可得:! \5 M* b% I$ z& l1 |
m≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片
, a9 y% y% H: `! y
! q% N2 h6 J3 l! i! C, j2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为: s% I7 m* {( W) E7 y7 s
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片1 T6 M4 f( l5 X5 I' K: K
7 F+ D8 U" r" x( E+ C
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:
7 p4 v8 N/ p) ?( k" L$ nNH=N[1+0.1*(H-1)]
r* s+ v- J' Z若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片' s& g8 l2 L% J1 Y* n
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片4 ~8 Q: K+ j: C4 n% Z4 V p- H9 T
: _8 G# t& R1 k+ ]& y4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:5 i) Y7 N9 J: [# W
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)& ?; v, s, u! }; P
=e0.1042*0.5*(1.665-1)# f* t; r, Q! \* @0 e' R7 `; g
=1.0353; Q9 J9 m) _/ ~) W: h& y
若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片. a& C2 a ~4 s0 n1 l3 b
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片, g2 G4 _6 q( Y$ C
* z" u7 l/ K# Z3 _% B
以上计算结果列表如下:
+ ~" Z& U8 f0 \- y3 g
: U; z# o# p, x( k; A v/ S" d$ N0 y' _
计算方法 采用片数
C2 G2 f+ z3 {# W不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36- a |) I- Z9 W. K. B
②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
; q) I, O5 d3 M. S W' ^①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39/ J/ D, w K$ f2 I2 q8 k5 L7 h
院内建论文 383 t: n; ~* p, H9 f
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33" I! R5 H, C7 F+ r, q2 f
院内建论文 32% a: Y G" N: _
$ m. q* y+ p( c( G8 t8 M综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。( e+ C" y* g& R# x
2、 空气放电距离修正
3 I2 r/ E2 o( ~7 B根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|