发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。
L6 t( w' L& Y/ |9 \1 j一、 气象条件
& U+ t2 J6 |; Z, P4 _8 N4 ]1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s
& ? A5 m9 \7 c3 y7 y4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
6 X/ |' g7 I! ~% Q; C二、 与海拔相关参数修正计算
* f* s% I' s* { i' l( e7 j1、 绝缘子片数选择修正
% }: X; Q6 H" \% N- m. @: [1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:& k! f! |$ Z; T# a# c, n9 m
m≥(λUm)/(KeL0)
6 e4 w+ ^0 I; t( I" d, i2 J其中:: n2 d1 o# u8 }$ B
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;
' K" g% |- ^1 i) \0 W. y, _ pKe=Ec1/Ec2,
7 U8 X: `/ X$ L/ YEc2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997% ]8 q5 q/ `% ~( M3 H
“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:* E% X9 F A4 c# A3 |( J% s
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295
$ i1 J$ ]/ j7 R" \$ N9 ^ =29.66244 t6 W* k' W8 G! y1 z
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.450 \( s1 o( |/ g7 c0 J- t
=25.20414 I% F! ?1 E3 f) ]2 M
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
, Y7 c$ |, ?' ~; k
5 ?2 U- J: s9 S' }! X7 n6 E/ U8 f6 Z故可得:
1 J" d2 A+ a; i! h+ Mm≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片5 ~! g: O- P0 h. e8 u
+ f# p+ N, S! {' ~$ I) o2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:/ M4 b: r1 n! K& A- e- A
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片: [$ ?- y$ w z) t; o; n
0 @& O% O. L& c; A* O3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:
; t1 M8 h# B; ^* BNH=N[1+0.1*(H-1)]# p- c: g! u5 Z( x
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
% B( g. y8 A. n1 p# z$ `若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片+ D/ O6 K% Z4 V) r3 q4 y3 k5 g
/ B9 A, @$ m' m1 S- y5 H4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
! n0 g5 y, x5 C+ F9 OK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)9 Q& M+ e3 _0 _" Z
=e0.1042*0.5*(1.665-1)
! _' u# }: M5 f5 D3 U/ H$ z4 ~ =1.0353
6 s! [4 p4 z* F8 }若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片; z3 N. S B5 P9 m9 N( ~
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片2 T Q: e- `2 m; v. T4 p0 l& q
4 a r2 ?2 X* H5 A( Q以上计算结果列表如下:
3 ]+ x/ C* |- L# ?2 Y, ^/ @, M
]3 G: L s( a* l0 Z4 q
4 b% ]/ _3 ?& R# D9 F 计算方法 采用片数: n( I% w% B& V2 n$ G
不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
+ m! ^. S. o$ W/ ^/ ?# j ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
" n0 F, j% k4 z" v# V# `5 [①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39; x0 Y/ q3 m5 m* c, C# |8 p
院内建论文 38
0 k D( @0 P- ]2 O②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
3 g6 h Q& e, j3 I( D& e0 C6 ]) M% [ 院内建论文 324 K4 Y8 [2 U& s j5 c F! |
* {$ N- L' e3 g4 m- v1 R: j8 p1 |: r综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。7 e+ Q3 K I6 i' ?
2、 空气放电距离修正1 U5 B, f: ~/ D/ L8 D- t$ z+ u7 V
根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|