发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。0 J* f# X/ y! V- l
一、 气象条件
2 }, _% D5 p, T( R L9 B1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s1 Y' z9 l( f% g5 Q2 H0 V: l
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 ' J8 k6 |. Z7 r) l: c( G
二、 与海拔相关参数修正计算
1 G& L7 y% G) o5 s; w1、 绝缘子片数选择修正; D5 g' l3 H6 n5 ~7 h
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
- g; P/ \9 a$ fm≥(λUm)/(KeL0)
6 J6 ~# [( ]# C; }2 _3 v其中:
5 Z2 g5 n4 ^2 j0 PIII级污秽等级时λ取为25mm/kV;
1 e! z4 ^% u( j1 R9 a9 b8 QKe=Ec1/Ec2,+ c! D& m5 h$ L* x+ ?6 v) W% X' X
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
+ g. W% n8 o* t B7 q1 A* C7 p* L; ^“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:4 _5 L" z5 ^. J( J! s
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295
- ]7 [ A, @7 i. [8 G( j5 Y; D =29.6624
, E" C3 N3 t0 Z; @# E6 |Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45
; R+ G u# w* V6 h6 t; [ =25.2041
& x+ r# D8 s! ]. BKe=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
6 a! t0 o3 l. V- a7 w1 i8 W, n! u' {: n% V
故可得:
7 s) o# P/ Q, g( @* Fm≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片
) t7 ]6 P& L5 \ B! o5 q! L5 G( _, g5 h/ x5 ?
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
; T- H0 K5 z( K: Z8 Om≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片/ D3 e1 U! ~+ s( V
% W; U+ n1 r& B3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:& s4 x$ V/ J* q4 C+ G |
NH=N[1+0.1*(H-1)]
% `9 v E* D( }! l若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片; K% _, X2 f! ]/ r1 R6 _- H. _
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片7 V, I' o# S8 @7 i- _# e, h, `% \
! n$ }: Q& l3 A) A, i, h9 v
4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
. d; u/ d1 L" s9 O% p2 d2 hK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
- y/ A+ \" S: k2 e =e0.1042*0.5*(1.665-1) p: Q- t5 _/ i* y5 W4 Y
=1.03539 Y J$ k( s* x
若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片0 L0 `- E9 f) b0 m& i& t: j' L
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
8 y2 E6 f- D4 y$ @" N6 i) z9 V% S2 D- b" p0 T" F- g( G
以上计算结果列表如下:* F' _- l, u Y1 N9 y V; S: [- v
8 c4 ]& }5 v+ F3 r: y* x# b
; S) D) X1 ]" Q6 |4 p 计算方法 采用片数# }6 {- }/ ?: V8 h1 Y
不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
$ E u$ p; \2 [0 I% ] ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或310 u) m& D9 S/ Z. Y. {
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39
, V' t5 _9 p L4 N2 Z) i: P 院内建论文 386 x8 ~! E ^2 H _! D
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
4 D' ]8 i' \; ` 院内建论文 32, ?# v5 k1 E$ k9 V R7 ?- }* Z/ U
' e. y6 |- ^6 v4 D% y综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。) e6 Q+ r! E3 j- n- X' O
2、 空气放电距离修正