发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。
. O( f8 k, G% i1 _+ ?' d一、 气象条件& i! ]6 S J6 R& d5 l4 |
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s6 t6 h, o- U9 }* K1 u7 M; p5 ]
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
' o9 Z6 z' Y( Q( N e# Z9 @8 O6 ]二、 与海拔相关参数修正计算! ], r8 o" ]/ |; C# }3 Y# f7 R: R
1、 绝缘子片数选择修正. _3 ^4 c- T: N) s* m9 U* u
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
, B: D/ K# d; H& T9 {m≥(λUm)/(KeL0)( Y* U$ S b; [! S
其中:
7 ]; c7 C Y7 e( G2 ZIII级污秽等级时λ取为25mm/kV;5 K/ X) [( A7 U3 a
Ke=Ec1/Ec2,% [' L$ O0 V- t, h
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
4 v" F$ }, m9 i# ~( b b“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:
8 M2 a5 o$ R& w# b! U* ~* C; wEc2=5.319*0.13-0.244/0.295
$ \- V: c0 f( E2 N4 @/ G4 Z9 i. G( `* } =29.66247 ?) Q% Q- o- l3 y: Y
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45- N& ]: j7 \: @) T% V# s
=25.2041
1 j2 A7 J4 r% @Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.84976 D c4 @" o. k' B6 Q. B6 n
1 M5 t7 U; N7 w8 Q! N+ K
故可得:
" `0 `; p* q1 ]m≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片/ o4 W8 l4 I( n$ e3 H
/ w( A: ]3 H9 k! y3 m% s
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
( }' Y3 A9 x4 X `: `" Y3 \m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片: E4 ]+ X' _1 p' V1 F2 V; N0 E
' k5 v% x& L7 D; I) z$ V
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:
7 B5 ^! x+ S4 `7 dNH=N[1+0.1*(H-1)]
0 y! K6 e; L, I, e2 M若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片4 f9 H* E7 A8 z% [& F
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片
4 M G5 Q; P- D' D, ^/ ?: f" c2 N, s+ h3 O- C8 E# s f* d
4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
% L6 F; @" F; `# e1 o. A1 X$ IK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)& G3 x5 R5 E/ L& y1 H+ c
=e0.1042*0.5*(1.665-1)
$ [9 t! n. Z% W2 G$ i" ~! u) |2 I =1.0353/ `$ e! N* S# b3 g# f
若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片2 ~$ t, x W# t r1 X% e2 n, `; z4 R/ ^
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片8 P& U1 J- G' N! }* c. [# K: Q
, m, k% }+ q" J0 u" u
以上计算结果列表如下:# P7 s n! H6 z' _2 E, k4 _3 J# N
) @' A' J( z+ N+ v1 h
5 d1 R# K1 `8 _. k% w 计算方法 采用片数
! O1 l0 S* I; g: d/ h不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
, h1 [. a3 j) @ ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
7 t: @5 H- j# }①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 396 U- J$ c1 p: b( n
院内建论文 389 j' e& g$ t, A, H
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
' E& j, G8 R* Q, m. c+ u 院内建论文 32
! B4 I4 X! S1 S; B! d7 f
$ n. }, Y1 [' e% p# V/ [/ t综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
1 S) T2 z, ^$ n2、 空气放电距离修正
( c T& U' n1 c. w( r3 @8 n0 o根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|