发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。
% h# O, ~4 N* ?* U4 M一、 气象条件 r5 L% Z' p X
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s9 s% f0 n; C' S! R# `
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 . _* K- F9 _" ~0 _. x+ F
二、 与海拔相关参数修正计算
/ z( G) W, z2 l- z/ n. K1、 绝缘子片数选择修正
& `2 V! O2 P; [, Z8 Y; E8 W9 z1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:# f7 X! h( }" ?, b, a8 X2 t
m≥(λUm)/(KeL0)9 W1 H# E9 r/ s9 u' `1 g8 h
其中:3 Z4 b x) H7 ?" F3 }* H: P0 k) Y
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;0 y' ~: o/ Q/ y' o: v" F* ^
Ke=Ec1/Ec2,& z: H% I/ J( l7 L: l5 M" q
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997
8 A- M/ K( @1 \“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:2 w9 h: n2 e. q j2 r5 X- p
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295
3 B$ \4 g7 ?9 s/ e; @6 i8 E8 [3 d =29.6624" V K7 B; Z7 B/ s$ N) x1 o
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45
( b( o4 g( |0 P0 x =25.20410 _$ s* C3 d! J, D/ z
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497. Y9 D0 e7 D3 Y3 G }! G
2 B. D O$ G9 Y- _故可得:
' Q; f( P6 k9 n+ T% Om≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片/ |( l: O7 u& R! l/ k7 i$ z
6 G" i4 G `+ C7 o' c- [2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
: A9 p" j' g' ?+ k1 Nm≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片- J/ ^9 |, h2 B5 ?# m3 z% t
# [" E3 \+ J! A9 e4 [" k- ]! K: @
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:
. _$ e5 E: b, L3 P6 @) yNH=N[1+0.1*(H-1)]. ^7 g- n+ L, ^
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片6 ] ~" x; @) h% u6 ~' T
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片* @9 G; o: k' R
4 j6 O; U0 z5 Q# F' W
4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:3 _; s: N* y1 R
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)2 f9 s7 `* s1 d5 ?' m
=e0.1042*0.5*(1.665-1)" e0 ~4 h1 ?2 E5 s$ @7 y; M
=1.0353
' }# N7 s) A9 E( R/ H4 B若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片9 \' L4 q' t0 K- Y
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
) i* T9 f1 |6 f8 o( h0 F. j; b2 o" j0 _4 K1 Q) q+ }. @
以上计算结果列表如下:/ h0 N; m( M( G
2 S1 V& s- Z) q
4 Y# k& |0 P) n; V- c& o: P 计算方法 采用片数
7 Q; m+ @5 k p5 ?) d不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
( L B5 {: X& S; P2 M) a ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或318 ^) i! J( r) @( z$ J
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39
4 x! g& s( x; |( p6 ~ 院内建论文 385 \# ~* @0 r# g/ U, f( Q
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
& e& _* \ Z+ l8 e0 { 院内建论文 324 d* B b) B, L5 d3 T
" _$ H* G! {2 S/ {4 ^
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。
9 z1 _7 f& P- y, m1 g5 }7 r# L2、 空气放电距离修正/ G3 x9 R* ?4 A: O; _, k
根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|