发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。& S @7 ^. p, k
一、 气象条件3 k. ?% `/ N/ |' {) l3 d( P
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s, b F p8 F2 {; V+ o1 m. v9 x1 i
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
+ a3 R: ^( ^3 A7 z( \ Y! d4 H$ w二、 与海拔相关参数修正计算0 C! d* r" i- y/ `0 F, t4 j H
1、 绝缘子片数选择修正
2 p. m1 P0 R# d! o- v% \1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
- ~# ~$ U- n+ c5 o4 x/ am≥(λUm)/(KeL0)7 K/ m/ p: \# k; E' D2 h: Y
其中:' u6 b4 f; h8 v8 ~* S# C
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;7 Q: u: o5 R, ^& H
Ke=Ec1/Ec2,
! o( [& k# Z/ X; k' s2 bEc2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—19979 | D- R, r! {; u8 b0 a
“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:
4 c! u! K7 o# O' c$ uEc2=5.319*0.13-0.244/0.295
$ Y6 U' e( A S: c =29.6624# R( z6 D+ Q* y; K0 e; V- m5 Z' K. d. c
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45. z" b: ^( d9 {' T% x$ s9 @' u8 i
=25.2041# w1 _8 L* v) M. V1 M
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
& o6 I& ^# `1 w
- ^" v" \3 r6 @' U9 ^故可得:
9 ~0 E: M& N7 q: H. Y8 S. lm≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片/ e* G* J* c# `% z; }2 U* ?
2 Y- z9 s% p% ~2 v: c2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
7 Z+ z n+ F( q5 U9 Z. i# lm≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片! r) d2 w+ `& Z' R9 I* F. g9 p
8 e8 ~8 I7 C: D0 Z2 E* U7 w
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:5 _) \2 n+ b, v' C8 U8 h, j; ~9 j
NH=N[1+0.1*(H-1)]
$ i& a5 t5 |6 U9 x( b0 T7 [若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片- @! D; ?1 Z4 s
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片9 Y& a, j5 r/ p6 M
2 n. \% v, f7 i4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
+ {+ G, u6 w8 Y% nK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
1 j3 m* e' V8 m5 D- b, b b =e0.1042*0.5*(1.665-1)
( V+ Z% ~7 a2 z# g =1.0353& {2 J b, M& [8 y! f' i
若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片6 l9 J5 q# B. S# M0 W+ [
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
; E. }. v" c, n2 k# A
: V4 f+ p4 U: D以上计算结果列表如下:- }& E6 f4 D! f( ~: P1 _2 P
, L* W& X! X0 m8 M1 o) V. X3 i/ [! Y3 C! x' F L: F. Q
计算方法 采用片数
0 x% X, j4 A6 Z不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36/ T5 q3 a- d, x
②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31+ K) D6 M7 q& P, s! V
①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39
5 v5 k y- _( p 院内建论文 38
3 [/ T- F, a) e N②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33
$ s8 c H: U, Q- p5 \: \ 院内建论文 32
! l) V6 V0 R' L6 P7 N4 ~$ c ^3 I- v/ z( C, `5 ?( x& l5 J# }6 F
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。4 l- o' W9 X* b. @
2、 空气放电距离修正
5 V( j7 S, `3 k% p& K根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|