发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。8 y; C! s8 L# p
一、 气象条件5 O' g) D* @) C% K. U) e
1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s' Y- d8 L, ~; M' k+ C/ T
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级 0 o3 W3 X+ m) o, ]
二、 与海拔相关参数修正计算
. k. P- w' _& c( C, E. O; J1、 绝缘子片数选择修正
+ }- X- p3 R9 }1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:8 o' H3 X5 r& Y8 W2 ]0 H
m≥(λUm)/(KeL0)
7 o* F: p+ F% {+ z其中:% f' j5 B. A. X7 c9 u7 x
III级污秽等级时λ取为25mm/kV;# B! V( T5 H+ y5 d9 @ V4 t9 S
Ke=Ec1/Ec2,: g: _. {6 Y1 ?8 x" N$ e" y
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—1997( r% `, @0 q/ a
“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:7 o. [& `$ ]0 K0 V
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.295/ G& D# \% d; K" [- E3 N9 v9 x5 [
=29.6624
8 @6 m' t& X. \# _7 ~* u; W% ]Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45
4 M5 T/ n8 i, b. {8 z2 j# |: Z =25.2041% u9 ~6 m5 t8 Q' P6 r
Ke=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497
. H: l$ \3 X% I: k8 M" }& s2 w0 |; q" Y* g
故可得:- v" ]+ ~$ {3 a
m≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片0 L7 w' M' }& L2 j) d/ P
8 c" ?" O; @, }! Q, w8 h2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:2 n& r! s0 w' ~& i4 y8 V. X
m≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片
# w$ l2 K- K2 }$ L/ V8 m+ ?6 c; @; D% {# B
3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正:; U( _/ e% V7 z" _2 `8 N. i
NH=N[1+0.1*(H-1)]; L9 e. z4 D5 v; Y
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片
3 v* s8 M6 d6 p& T g* A. O- ?若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片
V- N; m. P2 E
. k; I% Y& p% k4 c6 I4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:% P, C- S1 R1 c
K=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
, q- H8 j% E: F4 Y =e0.1042*0.5*(1.665-1)
5 d: K8 }% r. c% h( t# q =1.0353
1 y7 P3 ^% _& z. P. N( e% t" R" l, I若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片3 M9 [4 U# N" ~9 l0 k: I
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片# [0 o2 ]$ ?/ U% E% s( E" |1 s3 L- Y
3 w k- H. f" Q) S8 D以上计算结果列表如下:9 ^7 d, s" I0 I/ D, U
, `* F/ i3 S4 y- n$ u2 p/ V) F/ E) _
, |* x& n# O4 j2 K! I 计算方法 采用片数
9 f4 S0 l3 u1 `" I不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36; O) J$ v) S% p$ M5 Q7 Q
②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
6 r; e3 `1 g9 K* \8 E b①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 39- w" J7 k9 ^) o; G0 B% u
院内建论文 38
$ P/ o/ j$ `2 r, ~) K②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33( _+ o/ |: {7 D( u9 f
院内建论文 32& U! d% @" U) ?/ u3 s
- Y1 M6 L, H1 p1 m5 m5 y
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。5 _8 N. v+ I8 Q! S0 _
2、 空气放电距离修正
6 @1 t- F1 @4 q- { N根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|