发表于 2008-9-28 08:38:02
|
显示全部楼层
这个是我曾经写过的计算书,发你参考嘛,同时,介绍一个参考书,清华大学编《高压绝缘子选用》(记不太清楚了,大概这个名字),对各种情况下绝缘子的选择比较清楚,可以到电力出版社的售书点看下。" [) A. R/ B d( j1 m8 k
一、 气象条件
' N. J+ ~! r- @3 F0 P, M; U& H1、 最高温度:33.8℃; 2、最低温度:-13.5℃; 3、最大风速:25m/s( f9 e' [/ ~. n7 r% V5 T
4、覆冰厚度:b=20mm; 5、海拔高度:1665m; 6、污秽等级:III级
+ S9 N4 r6 Q) Y9 E二、 与海拔相关参数修正计算3 Z1 P T/ P+ J! M
1、 绝缘子片数选择修正+ \/ E& h/ g' U/ e
1) 根据DL/T 5222-2005“导体和电器选择设计技术规定“,P234页,绝缘子片数应符合:
- s% q @( b4 ], Fm≥(λUm)/(KeL0)
, Y, P/ ^: O' U2 ^7 i5 P% m$ `2 `其中:
) b! }0 E3 ^( ^' X+ ?" XIII级污秽等级时λ取为25mm/kV;5 j4 l4 ?2 O o, d
Ke=Ec1/Ec2,# d, v* s( A8 h0 P
Ec2为基准绝缘子积污盐密值的人工污闪电压梯度;根据DL/T 620—19975 q* _( f! N7 [9 b$ |6 E4 v
“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合“中10.2.1条相关规定,以XP—70型绝缘子作为基础,其Ke值取为1。由DL/T 5222-2005P235页回归方程可计算如下:2 X# U" i+ M. E3 u, G
Ec2=5.319*0.13-0.244/0.2952 u4 q3 K3 S8 Z0 C5 X, W6 k5 A
=29.6624' d- q: R# _6 |5 U* P o
Ec1=7.255*0.13-0.219/0.45
' J) H; b6 O8 h =25.2041
+ y0 d2 R+ T) L- c9 p$ ~/ wKe=Ec1/Ec2=25.2041/29.6624=0.8497) e, Y" p5 L* l+ o
* b+ J4 E; K* ~
故可得:
+ y, `1 S4 U: r# D9 L! Um≥25*550/(0.8497*450)=35.9604,应取36片
' J( L8 `9 O) F" H; F% Z0 q& |% s& g" h. z+ K7 w# ^' ?$ E! c; [
2)若将Ke暂定为1则如上公式计算结果为:
) C Z) U+ l: U. m4 p: _$ Um≥25*550/(1*450)=30.5556,应取31片. i: ?# X8 G! _) M4 O$ y
* L5 K9 F' |8 C3)根据DL/T 5222-2005 “导体和电器选择设计技术规定“21.0.12条,海拔为1000~4000m地区绝缘子片数按下式修正: W- X0 V0 ~1 g m1 h, r
NH=N[1+0.1*(H-1)]+ D: p$ l. N. x# L8 U7 o
若按式1)结果修正,NH=35.9604*[1+0.1*(1.665-1)]=38.3518,应取39片& h+ K* t% x* c7 U' ~
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*[1+0.1*(1.665-1)]= 32.5875,应取33片
1 }4 i. A* A. v7 d
4 j/ T( q2 J3 A- [7 a8 i) m4)若按西南院“高海拔交直流输电线路外绝缘设计研究“文中所载修正绝缘子爬电距离方法修正,则修正系数如下:
, c5 W: u4 Z' u8 I/ \+ sK=e0.1042*n*(H-1) (其中校正系数n取03~0.7,一般取0.5)
3 Z7 r) E/ G$ g$ {- P =e0.1042*0.5*(1.665-1)% D5 ^" ~$ n8 J* `% S. }! f, `5 O
=1.0353) b( J: H* z5 y5 x9 h. J
若按式1)结果修正,NH=35.9604*1.0353=37.2298,应取38片- ^: x0 p, j* _4 }
若按式2) 结果修正,NH=30.5556*1.0353= 31.6342,应取32片
3 h% A8 M- O: h7 W. X$ n. z
" @0 C; |3 O4 z: T S) S* g) m以上计算结果列表如下:9 r/ |) Y& M+ ^2 L
% Y5 O; c$ y( h; L! p2 {- ~& |# L! y" S$ g$ d6 _& }+ [# E
计算方法 采用片数4 X, o2 @# o9 L6 d3 j
不考虑海拔修正 ①DL/T 5222-2005(以XP-70为标准绝缘子考虑爬电距离有效系数) 36
7 [" U5 o0 X+ U% h5 X$ E ②常用方法(不考虑爬电距离有效系数) 30或31
. J" ~+ \) P& h! b; _: M1 n" o①基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 392 f" x4 ]5 y+ i! `
院内建论文 38/ c5 S3 ]- H8 D; ]7 B/ _8 k* }" `9 `
②基础上,考虑海拔修正 DL/T 5222-2005 33, c* U( t1 w0 x) m) D
院内建论文 32
$ M+ ^! B/ C' g0 \4 Q; o% f9 h. U" Z ~& f6 n6 ~
综合以上,以往工程中,均将ke值暂定为1,未反映有问题,故此处按ke=1考虑。即应在②基础上,考虑海拔修正,不加零值时,若执行规程要求,绝缘子片数取为33片。% h3 P' |* m" [' V. G
2、 空气放电距离修正+ |* r& h. o3 w) j
根据大理等多个海拔在2000m左右工程计算结果,本工程设备、导线距离不作修正。 |
|