请问这种重瓦斯动作的情况是不是以后会酿成重大事故?!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-24 09:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
有关继电保护的问题向各位前辈请教。
/ N8 R  P; `0 i6KV的变压器(沈阳全密封)在送电的时候,出现了两种不正常现象:
' n$ k, m8 B9 y: L; @1、一合闸就报重瓦斯故障然后跳闸,退到试验位置时候,校验轻、重瓦斯的动作情况(从变压器室端子箱以及拍重瓦斯继电器)都是正常的。之后打开压力跳闸压板后,在变压器室留人观察,送上后无异常,现在正常运行。
# M/ \2 Q! R8 v2、另一台一合闸也是报重瓦斯故障(综保屏幕上),然而没有跳闸,退到试验位置后,同样在变压器室内进行轻、重瓦斯的校验,动作情况都正常(重瓦斯正常跳闸)。- K  X/ S: y8 |9 t" T
请问为什么在合闸的瞬间会报出重瓦斯呢?今后如果真的产生了重瓦斯故障,不知道是不是能够保证正常动作?
" ^; F8 f3 d& h" I& B十分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-27 06:35:18 | 显示全部楼层
发重瓦斯保护动作没有跳闸,查看保护回路,你的综合显示的信息对吗?定义的如何?瓦斯保护是很简单的回路了,如果真的有原因了查看油的色谱分析再说了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-27 10:04:54 | 显示全部楼层
发重瓦斯保护动作就应该跳闸,应查看保护回路及断路器的跳闸回路。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-28 15:12:25 | 显示全部楼层
对照图纸,检查辅助接点是否正确,再检查一下后台开入量定义看看,开入量定义错误的可能性较大。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-3 11:22:16 | 显示全部楼层
学习学习。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-3 15:00:08 | 显示全部楼层
新变压器或大修后的变压器,油中溶解气体较多,送电时容易造成瓦斯动作,要集气做色谱分析,如果乙炔等成分较多,就要格外重视了。至于重瓦斯动作为什么没有跳闸,就要检查回路和设置了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-10 12:25:03 | 显示全部楼层
应该是二次回路的问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-10 19:41:37 | 显示全部楼层
‘6KV的变压器’别太外行了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-19 13:01

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表