设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1955|回复: 2

KYN柜子的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-23 11:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问图中两种柜子的作用有什么区别?
# W1 `4 `% A4 f0 l: P: o网速太慢,图死活传不上来
, N/ m) G+ C& U  h3 m4 Q8 m是这样的,有很多厂家给出的一次线路方案都是2相ct跟3相ct两种,其它不分完全一样,谁能说一下两者的区别。多谢了。7 q! o8 \* U; m

& ^  g. T: l  x" y8 E! U# p[ 本帖最后由 changyahui77 于 2008-7-23 13:52 编辑 ]-%-93081-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-11 12:09:38 | 显示全部楼层
三瓦特表、两瓦特表测量功率效果是一样的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-30 13:55:54 | 显示全部楼层
    KYN柜子一般用在3-35kv不接地中压系统。
    ; a  {- e( U0 v8 O. X三个CT和两个CT均可以,两个CT省钱,但是保护灵敏性稍差,不过一般都能满足要求。工程实际一般电动机用两个CT,变压器用三个CT,计量表计不一样,保护接法也不一样
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】