我算了很久还是没有算出来。2 z/ ^$ q) B- D1 D3 r( W
如果哪位知道话帮忙指点指点话,十分感谢!" I8 M% s2 ]; R/ ]/ o& L* N8 D
题目如下:- _+ s: C: M2 i! C' ?5 V! p1 ]
主变压器选用Y,d111接线的三相电力变压器,为可能产生的三次谐波电流提供环流通路。
: z. O& [- S/ J$ P: `# F: o' C% W产生谐波源的设备有低压变频器160kW 1台,132kW 1台,110kW 1台,90kW 1台,45 kW 1台,37 kW 1台,30kW 1台,18.5kW 1台。UPS电源135kVA 1台。总负荷电流2322.6A。总负荷电流1245A。
% K, a$ M7 V) s: F7 l, M- G8 E9 b表10.9谐波电流允许值及谐波电流注入值- `$ A- X$ m% p1 v+ M, {6 { P
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值* F% ]- D9 i6 P) i/ S! f
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值( {* |) ?8 k# v& v* `4 N8 ~+ q+ ~
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
0 h1 S9 U4 D0 s' E# `/ V3 S' m标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值" ]: m5 v# e. C# p- ?
谐波次数 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 总量
: v* T( n! U/ `+ p允许值(A)96 69 28.5 43.5 37.5 16.5 28.5 25.5 12 21 19 144.2
1 v6 C) i3 A% J5 M9 U/ D! W7 g注入值(A)465 332 258 211 179 155 137 122 111 101 93 695, y! H. u1 `& o8 u$ ]' y8 ~
滤波值(A) 550" B3 Q7 I" t6 B) e. B4 V/ C
注:谐波电流允许值是按S =15MVA折算后的修正值。
) R! {' q! z$ g最好有计算过程8 I& C. L4 U, A: O$ m t* Y
( v6 r3 j, w! t条件:# W) J% F( O( C# T/ ~! U# d# H
最大运行方式下短路容量不得大于450MVA,最小运行方式下短路容量不得小于200MVA。
$ p( I) C4 u' G. D9 j. J2 ia)总变电所10kV母线短路电流有效值为26.2kA,选择断路器开断电流31.5KA;
4 M$ I5 l5 b+ I/ H4 fb)总变电所0.38kV母线短路电流为45kA,选择断路器开断电流50kA; k+ N7 M7 R$ @: s
/ w9 t# z0 I' k$ A; Q
[ 本帖最后由 llljjj 于 2008-7-21 17:10 编辑 ]-%-90308-%--%-95002-%- |
|