我算了很久还是没有算出来。
) C/ Z8 `+ {9 n" Q如果哪位知道话帮忙指点指点话,十分感谢!
/ E! E, m! X4 q$ R3 e4 F题目如下:" i7 Z0 s4 r7 d8 }* D8 P
主变压器选用Y,d111接线的三相电力变压器,为可能产生的三次谐波电流提供环流通路。
4 U8 u( Y" ?' M3 G# r: L产生谐波源的设备有低压变频器160kW 1台,132kW 1台,110kW 1台,90kW 1台,45 kW 1台,37 kW 1台,30kW 1台,18.5kW 1台。UPS电源135kVA 1台。总负荷电流2322.6A。总负荷电流1245A。+ u) _8 B/ ^3 u" v1 b
表10.9谐波电流允许值及谐波电流注入值0 u. e: V1 B- s W/ X" ^) S2 K0 F
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值" ]/ m! `/ p w. t6 W* u5 l
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值/ `$ \4 _2 J6 K5 [. {- z6 ~
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值0 U1 L, { y9 X, b/ C
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
4 N$ _: Y! M' | }! b" t谐波次数 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 总量
9 k& p/ g& n9 y% P% ]/ x' L允许值(A)96 69 28.5 43.5 37.5 16.5 28.5 25.5 12 21 19 144.2, B: Y& O4 b( I9 A* {2 t# r
注入值(A)465 332 258 211 179 155 137 122 111 101 93 695" i4 x4 p: [( D* k: c" Y
滤波值(A) 550- e/ j1 M2 A5 R: h% u# P
注:谐波电流允许值是按S =15MVA折算后的修正值。0 U2 g5 V+ u: e* J4 e. M$ Y
最好有计算过程
- a3 K; j, Z* v( S+ |8 ]+ Y* d2 K6 ]0 V. u$ i
条件:* V' c& T4 ^9 Q2 S
最大运行方式下短路容量不得大于450MVA,最小运行方式下短路容量不得小于200MVA。
+ I* F t/ u- ~, P3 f' |" e! M$ ~5 la)总变电所10kV母线短路电流有效值为26.2kA,选择断路器开断电流31.5KA;
5 [$ y8 Q) z% a, E0 w" ub)总变电所0.38kV母线短路电流为45kA,选择断路器开断电流50kA;