马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我算了很久还是没有算出来。: h; T L$ x! a- Q' B0 O* K
如果哪位知道话帮忙指点指点话,十分感谢!
! C( K, D3 x5 Z$ P题目如下:
2 K% f& {/ W) ]7 {主变压器选用Y,d111接线的三相电力变压器,为可能产生的三次谐波电流提供环流通路。$ J _" r8 H% |1 D* f
产生谐波源的设备有低压变频器160kW 1台,132kW 1台,110kW 1台,90kW 1台,45 kW 1台,37 kW 1台,30kW 1台,18.5kW 1台。UPS电源135kVA 1台。总负荷电流2322.6A。总负荷电流1245A。
' o! u6 q! D! _# b! g# y. c, g表10.9谐波电流允许值及谐波电流注入值# `. g" H5 H3 a- ?# G' ?
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
! q" z. t% z7 H0 [1 v! z; S标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
/ R5 A; \/ O' z6 c, |& s6 Z标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
2 O; s s& i: B; a) B标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
, t5 R% F& I3 \" O" W4 K2 J谐波次数 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 总量+ E' F, `" E5 Z" X' l8 B- i
允许值(A)96 69 28.5 43.5 37.5 16.5 28.5 25.5 12 21 19 144.2
2 }0 O& M; D5 s. k) M* D$ d- Z" ~8 ]注入值(A)465 332 258 211 179 155 137 122 111 101 93 6958 m1 ~- E( `2 ]6 u
滤波值(A) 550; D5 Y' G0 u5 f* q
注:谐波电流允许值是按S =15MVA折算后的修正值。" J% K0 B4 F' z# n
最好有计算过程# {% g7 c3 e* U- K
/ G$ d8 N5 }, S* L$ |5 c条件:
) ~& _' I- z6 P6 P( a最大运行方式下短路容量不得大于450MVA,最小运行方式下短路容量不得小于200MVA。
6 k& ]: h) _+ K3 L, g. l8 @a)总变电所10kV母线短路电流有效值为26.2kA,选择断路器开断电流31.5KA;6 X! F! D" t+ R- K1 P% Q
b)总变电所0.38kV母线短路电流为45kA,选择断路器开断电流50kA;
1 Z; `7 E' B4 D8 n- E
$ Y# C' V: g( ^[ 本帖最后由 llljjj 于 2008-7-21 17:10 编辑 ]-%-90308-%--%-95002-%- |
|