马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我算了很久还是没有算出来。
7 Q5 O& B+ I2 d% @1 v6 [- Z; ?如果哪位知道话帮忙指点指点话,十分感谢!+ y8 p3 z' {6 c: M! B
题目如下:# X% W% v4 n, _0 R* ~4 O
主变压器选用Y,d111接线的三相电力变压器,为可能产生的三次谐波电流提供环流通路。8 e- p$ m c3 q4 H7 g7 M
产生谐波源的设备有低压变频器160kW 1台,132kW 1台,110kW 1台,90kW 1台,45 kW 1台,37 kW 1台,30kW 1台,18.5kW 1台。UPS电源135kVA 1台。总负荷电流2322.6A。总负荷电流1245A。
; d4 P: M, s: z表10.9谐波电流允许值及谐波电流注入值. T7 U9 r) h! m3 b9 n- ?
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
# r; J; t. I: ^. x标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值: x5 p# Q% l0 U/ x, L
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值; w; J4 [+ b. K! x( ^/ c
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值. D c" r- |- O/ n3 V+ ` p( y
谐波次数 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 总量
2 I8 E% l2 B; l+ h( O9 a) Q% V允许值(A)96 69 28.5 43.5 37.5 16.5 28.5 25.5 12 21 19 144.2
@6 h2 O; n8 S7 F注入值(A)465 332 258 211 179 155 137 122 111 101 93 695
6 Q; h9 z. q9 u" a滤波值(A) 550! a( ^. I# P. G4 U: v
注:谐波电流允许值是按S =15MVA折算后的修正值。
% K H/ l/ F1 c; x' j& N# A- s最好有计算过程
$ F. X4 M M1 A3 z C+ s, r; L$ S0 y$ M! w! i4 Y
条件:
0 {& q8 o' B) m; x5 o最大运行方式下短路容量不得大于450MVA,最小运行方式下短路容量不得小于200MVA。3 g1 @' l1 ^0 Y, R4 K
a)总变电所10kV母线短路电流有效值为26.2kA,选择断路器开断电流31.5KA;
" v6 [5 `* \6 B7 e1 B2 i4 Q9 Fb)总变电所0.38kV母线短路电流为45kA,选择断路器开断电流50kA;