马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我算了很久还是没有算出来。
+ e3 K9 u9 Y o$ S1 c' |如果哪位知道话帮忙指点指点话,十分感谢!
6 B v6 r6 Z6 L% h题目如下:9 X; Q, s# J2 O1 K6 A
主变压器选用Y,d111接线的三相电力变压器,为可能产生的三次谐波电流提供环流通路。) J a" G0 l* ~) R
产生谐波源的设备有低压变频器160kW 1台,132kW 1台,110kW 1台,90kW 1台,45 kW 1台,37 kW 1台,30kW 1台,18.5kW 1台。UPS电源135kVA 1台。总负荷电流2322.6A。总负荷电流1245A。
7 P( L- s4 Z. ], X) y% e表10.9谐波电流允许值及谐波电流注入值1 F& {, o% K- z) W5 W
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
/ W" y8 j3 A1 | g8 n标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值, `$ T( {+ l/ L' i2 h# V3 K
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值% E; s/ w( {( E5 z, B' c0 x9 C
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
/ G( H& b) J" E' y3 I谐波次数 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 总量% u' e; K0 t& ~+ ` [; J* K# J+ J
允许值(A)96 69 28.5 43.5 37.5 16.5 28.5 25.5 12 21 19 144.2
' x) T: y. t9 B; p8 Y( G注入值(A)465 332 258 211 179 155 137 122 111 101 93 695
) o/ W+ E* d D& j! I% E e滤波值(A) 550$ e/ |, Y$ h; G5 a
注:谐波电流允许值是按S =15MVA折算后的修正值。4 n' U4 p" A% t$ O4 n$ A0 l3 D+ i& B
最好有计算过程6 [; B$ e+ b3 ], ]6 y7 P& H
6 d* H& c/ f5 J6 Z4 h0 x5 a5 y
条件:
# }7 h6 F' B+ V2 D+ v& O最大运行方式下短路容量不得大于450MVA,最小运行方式下短路容量不得小于200MVA。9 s/ {5 j3 a5 s9 X, p* L% \; e' t: J* l
a)总变电所10kV母线短路电流有效值为26.2kA,选择断路器开断电流31.5KA;
2 {- q* S/ I/ O/ ~$ m2 Rb)总变电所0.38kV母线短路电流为45kA,选择断路器开断电流50kA;+ s' I. J2 c* h t w9 ^
: m% u' _' L4 l. w1 \/ l1 N& H[ 本帖最后由 llljjj 于 2008-7-21 17:10 编辑 ]-%-90308-%--%-95002-%- |
|