我算了很久还是没有算出来。: |3 R. _ l. l( y) ]. S# H
如果哪位知道话帮忙指点指点话,十分感谢!- |- W E' v0 I3 G; D9 ]3 Z
题目如下:7 T6 @3 v; \( f/ g9 S c+ I
主变压器选用Y,d111接线的三相电力变压器,为可能产生的三次谐波电流提供环流通路。3 U) H* ^" `' {! |" z" @
产生谐波源的设备有低压变频器160kW 1台,132kW 1台,110kW 1台,90kW 1台,45 kW 1台,37 kW 1台,30kW 1台,18.5kW 1台。UPS电源135kVA 1台。总负荷电流2322.6A。总负荷电流1245A。8 L0 i! p" t9 [" @! c* j6 e! @4 `
表10.9谐波电流允许值及谐波电流注入值
0 t$ @- F. U2 B) m6 ^标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
) S; g* H% Z0 g8 g标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值; d( v X O: x4 l8 j
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
% z7 N5 y8 z3 o5 I/ M6 b标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值6 {& w1 k% b8 c" P/ @( V6 [
谐波次数 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 总量
# i! M& G( L$ S允许值(A)96 69 28.5 43.5 37.5 16.5 28.5 25.5 12 21 19 144.2
/ x8 x3 n$ o) X7 j/ W) E* c注入值(A)465 332 258 211 179 155 137 122 111 101 93 695& d. v4 a* S6 N8 V% ?
滤波值(A) 550
9 \3 }% e/ D6 G$ H; ?0 { 注:谐波电流允许值是按S =15MVA折算后的修正值。
) e+ }8 h0 ?$ p" y |最好有计算过程! P+ s4 J/ W0 ?+ }0 D X
9 i7 ~2 l% {1 M) a' |
条件:
- X3 _% G* z( B; H2 w! b0 O最大运行方式下短路容量不得大于450MVA,最小运行方式下短路容量不得小于200MVA。
1 V, J/ X0 g( _' L3 ea)总变电所10kV母线短路电流有效值为26.2kA,选择断路器开断电流31.5KA;
6 r. |% H8 }+ s4 j; S9 |: a; f3 |b)总变电所0.38kV母线短路电流为45kA,选择断路器开断电流50kA;( L# b+ Z5 i0 @2 k7 q0 V
" J) h1 `+ c: v/ G[ 本帖最后由 llljjj 于 2008-7-21 17:10 编辑 ]-%-90308-%--%-95002-%- |
|