设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: rocketsun

双母线的运行方式

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-10 14:49:11 | 显示全部楼层
原帖由 sobing1000 于 2008-8-6 18:51 发表
3 A) R1 {  W  e6 d% m双母线并列运行,母联开关在运行,没有所有开关刀闸都合的状态。
5 f7 m$ O4 U$ D- ?% [1 Q双母线分排运行,母联开关在热备用。

2 }- u) p1 K6 S9 W9 M4 R9 J) A哦了,证实了我原来的猜想
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-23 11:48:11 | 显示全部楼层
双母是并列运行,但是没有所有开关刀闸都合的状态,那是非正常状态,正常是个母线各带固定接线
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-27 21:52:28 | 显示全部楼层
双母线运行联络开关合闸,首先这种方式不应该长期运行。因为采用双母线就是为了提高供电可靠性,在一条母线故障或检修时能够通过倒闸操作保证线路供电,若母联开关长期合闸,则两条母线实际为单母线,故障时两条母线都感受到故障电流,对设备有冲击,故障电流会比较大,也不能提高供电可靠性。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-3 15:20:31 | 显示全部楼层
这个是什么意思啊2?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-1 20:33:54 | 显示全部楼层
经常这样操作啊。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-6 10:33:16 | 显示全部楼层
光听老师讲过,还是不太懂。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-12 18:59:38 | 显示全部楼层
我厂的双母线并列运行,检修,倒母线时合母联
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】