摘要: |
大容量风电场并网运行势在必行。由于大型风电场并网时具有和其它常规能源电厂不同的特点,可能会对电力系统稳定性产生一定影响。本文以恒速恒频异步风力发电机组成的风电场为研究对象,着重研究其并入电网后对系统潮流以及稳定性的影响。 论文首先研究了系统稳定性分析所需要的风电场数学模型,将风电场等值为一台风力发电机,建立了考虑传动轴柔性的风力发电机数学模型。其次,在研究含风电场的两种潮流算法(S迭代算法和修改??Q w /?V算法)基础上提出本文的改进算法,通过算例分析比较了各种潮流算法在迭代次数及计算精确度方面的优缺点。然后,采用特征值分析方法研究大型风电场接入电网后的系统小干扰稳定性问题,以一个两区域系统为例,通过求解系统特征值,分析风电场出力及接入系统距离发生变化对系统小干扰稳定性的影响,并用广义自回归神经网络对含风电场的电力系统进行小干扰稳定预测。最后,采用时域仿真法研究大型风电场接入电网后的系统暂态稳定性问题,用PSAT软件对接有大容量风电场的电力系统进行电网侧故障的暂态仿真,以IEEE-39节点算例对上述问题进行分析,对比基本风和混合风情况下的系统暂态稳定性。 |