    在电厂中用于发电机保护的互感器都是同一型号的吗?有没有同步问题呢?-%-92370-%--%-83307-%--%-84113-%-
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-8-1 14:42
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-5 21:40:48 | 显示全部楼层
    这个问题没人研究过吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-5 23:20:52 | 显示全部楼层
    发电机保护?比较笼统,一般差动是同一型号的,至于过流等等么,个人认为只要是反应速度够快以及精确度满足要求就可以。
    ) B5 `0 F; r  b+ y8 Z我们这原来出现过这样的问题,就是一个10KV-380的变压器,一段时间后变压器差动动作,后来检查,低压母线上所带负荷过流导致低压母线过流,而变压器低压侧是穿心CT,高压侧是浇注CT,因为浇注CT反应电流的速度比穿心CT快,所以一过流就是差动动作,

    评分

    参与人数 1威望 +2 +300 收起 理由
    ywhywh + 2 + 300 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-8-1 14:42
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-6 11:56:08 | 显示全部楼层

    回复 3楼 sumraincom 的帖子

    我就是指发电机的差动,有没有这种情况:在一个发电机保护中同时使用ECT和传统的电磁式CT而出现同步问题。如果有的话保护设备是如何同时处理两种CT的数据的而保证同步的?本人没有现场经验,所以想请教一下实际运行中的情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-7 20:12:39 | 显示全部楼层
    电子式的CT没接触过,你说的同步问题是不是ECT的脉冲信号的同步?以下是个人意见
    & S! m; @* v2 i& z! y$ O这种情况未遇到过,不过依个人经验,差动的CT,一边是ECT一边是电磁CT,貌似这种情况很少出现,改造的话,发电机两侧的CT都会改,因为差动保护的特性,一般尽量避免两侧CT不同型式,不对的地方希望大家指正,共同进步。5 e1 g0 K) r& ~

    % j3 ]/ ]2 R  d. u0 k+ V[ 本帖最后由 sumraincom 于 2008-7-7 20:28 编辑 ]

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    ywhywh + 2 差动保护应要求两端CT同型

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-8 09:32:14 | 显示全部楼层
    谢谢,我学习了不少东东
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-5 11:10:34 | 显示全部楼层
    楼主说的很好,支持
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-7 13:58:18 | 显示全部楼层
    没去想过呢8 a  v' l  e' t: f
    不过听力这么多人的高见,知道了不少东西
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-16 11:07:33 | 显示全部楼层
    学到了不少知识啊3 S+ i! @1 A' h) `$ |8 ?
    我就遇到过这样的问题
    ; g( B: N5 c& D, P1 L; t. d- t6 l10kv出线三相接地引起发电机差动保护误动
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-16 13:35:36 | 显示全部楼层
    发电机的差动,应该有这种情况,猜测的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】