|
发表于 2008-6-29 23:26:57
|
显示全部楼层
首先,需要明确的是差动保护和瓦斯保护的区域问题。. r" ]- S H0 B
瓦斯保护动作,说明变压器内部出现了绝缘等问题,有可能是相间,也有可能是匝间。差动保护也可以反映内部的一些故障情况,但请注意,对于内部故障,瓦斯保护是比差动保护灵敏的,因为匝间故障有可能差动保护不能反映出来。
6 E+ E4 [2 P; U/ j8 C9 }差动保护动作,首先看差动保护使用的CT线圈是哪些,是进线CT还是套管CT。无论是哪个CT,都需要检查其是否出现了接线松动导致差动保护动作。一般来说,引出线部分的接地、相间短路都极容易发现。
( X& R0 J7 G% p) t! R, i其次,对于差动保护的整定值需要仔细计算得出。因为变压器与线路、发电机不同,其本身是存在有励磁电流的,而且因为变压器的可调档位,本身的不平衡电流就很可观,因此正确的整定是非常重要,也是较难以确定的部分。
0 H8 o0 [; ^3 a T: r变压器的投入的时候,会产生较强的励磁涌流。如果变压器退出时剩磁较强,则投入时励磁涌流可以达额定电流的几十倍,常常会引起差动保护的误动。目前的变压器保护虽然都有谐波制动功能,但如果电流超过一定值,还是会直接出口。
. u6 h; t7 P% V! u7 B2 o
' j" N+ w# l5 i$ B* d- M[ 本帖最后由 endlesser 于 2008-6-29 23:31 编辑 ] |
|