TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
|
发表于 2008-6-28 19:59:00
|
显示全部楼层
不得不批评楼主,介绍得太笼统了
1 v+ H9 j. x) s# _, C8 D我补充一下:' K6 A2 n0 N& S# `, P
南京南瑞继保电气有限公司
. m% j; T0 L9 e6 R# D4 U1、RCS-915母线保护原理介绍如下:$ r$ J8 b2 }' |; j" j9 J* d4 V) @
母线差动保护原理
6 @2 T! D. n! M2 t! |) d电流互感器饱和问题- s: w. ~6 d- N* k" W6 v. S6 q
自适应加权式抗TA饱和的差动保护
; x. I4 l" \, z; ~; C" x常规比率差动保护
4 H! t3 B8 J) G4 _" t+ c7 _. X4 Z母线运行方式变化时的自适应调整
z% R2 n6 N( O各连接元件电流互感器变比不一致时的自动调整
) X6 i2 M0 ]' q母联充电保护
7 w+ v; f1 A) h3 z; H) T母联过流保护$ V8 z6 X0 P1 D9 \3 y4 N! F
母联失灵保护
5 e. N5 {( F4 S% |! k4 O母联死区保护. K7 y4 M3 l2 u; T. x, E7 M0 M
断路器失灵保护
+ c6 ?6 v! {1 |$ r, `2、RCS-978变压器保护原理介绍; P% [( K* V0 @' @3 H7 R
变压器差动保护需要解决的主要问题9 P# J8 A' m' x* i( W( W% h) T- N
励磁涌流的识别
9 g. B4 u! U: C/ R变压器差动保护的种类
2 z+ d$ N# k; q9 @& F# }* X, l变压器差动保护TA饱和判别
1 c$ l6 n) {0 \: z8 ?1 Z9 Z电流相位补偿的新方法; z+ P( m8 @: ?1 q* N
零序比率差动和分侧比率差动保护6 R* A/ ^0 t* G/ n5 T
变压器的过励磁保护
! b h% S7 R- y1 \变压器接地短路的后备保护# Z) w$ q+ {( W0 s
TA二次回路断线与短路判别 |
|