南京南瑞继保电气有限公司! _5 Y+ a P& `& E8 H" M
1、RCS-915母线保护原理介绍如下:% u' F* U1 t* q+ f6 y' U
母线差动保护原理
: f* w8 b, C8 v) l3 {( I! u电流互感器饱和问题' j( u: n- x+ Y) Q2 `
自适应加权式抗TA饱和的差动保护
6 G9 M5 d! F4 r' x; E常规比率差动保护
# m) A* g/ U/ I7 A1 Z3 |( V母线运行方式变化时的自适应调整% P& f7 u% y; u* x5 i
各连接元件电流互感器变比不一致时的自动调整
/ O9 T7 m( z% b& M" j母联充电保护
" F6 i" a4 m' v, K0 q& b# _3 d母联过流保护7 [' @9 ?* S- c1 B$ |7 i
母联失灵保护
0 R# o2 O0 Y% E: r3 a' w" l& M1 j母联死区保护0 h8 j/ O' |$ M' l
断路器失灵保护) a8 z0 |1 `& C1 J/ H
2、RCS-978变压器保护原理介绍5 @8 i8 s% p- X2 o7 q
变压器差动保护需要解决的主要问题* \- z- Q5 b2 c1 Z& X2 a# z
励磁涌流的识别, \6 W7 y- A: u. u5 C$ O9 l
变压器差动保护的种类/ ?, W/ N/ U [; }
变压器差动保护TA饱和判别, A; E! A( h( F
电流相位补偿的新方法6 i0 O* ~/ X" k# t# r; S. i
零序比率差动和分侧比率差动保护
: J, p4 K8 @' E# m变压器的过励磁保护& y; L- a7 b( \$ u( B5 r
变压器接地短路的后备保护1 |* G' o& w4 L3 b# e