显示全部楼层
不得不批评楼主,介绍得太笼统了 + [7 G1 j: q! A' m5 M. P8 n
我补充一下:
. k6 k. I- l% O% h南京南瑞继保电气有限公司
5 p/ s! ?6 W& v1、RCS-915母线保护原理介绍如下:+ i5 K0 ~% Q: t+ d
母线差动保护原理# d1 }% Z7 T9 A* }8 E' T
电流互感器饱和问题
6 X5 B# a: q& s6 D0 c; H! d3 _自适应加权式抗TA饱和的差动保护 E- Z4 }, U0 U9 X" h5 Z9 ^, W+ i
常规比率差动保护
' S% g% T5 ]* Y母线运行方式变化时的自适应调整
1 h6 s+ } S' U! d( e" w+ \1 H+ Q9 n各连接元件电流互感器变比不一致时的自动调整
0 D- Q9 e# v1 W. G母联充电保护
0 k6 a& M+ R3 W' A q: X母联过流保护6 t0 G" u" \& S2 p; ?2 c8 F' U
母联失灵保护" J9 m2 N) P% G& @+ {% A
母联死区保护
6 o4 A3 L L- }! s. y3 D断路器失灵保护0 P) f: _ w% h1 t8 n: m: U3 Z% n
2、RCS-978变压器保护原理介绍' u) |& h1 E9 f! ~
变压器差动保护需要解决的主要问题5 u7 H6 V/ G8 |0 G& q# f
励磁涌流的识别
" C! N+ p: j$ p5 X# Z变压器差动保护的种类
( H; k. V2 |/ ?8 |变压器差动保护TA饱和判别
& w6 @3 j9 O! `' u9 k电流相位补偿的新方法
( g! t& O. z L$ M8 g8 |, c3 M零序比率差动和分侧比率差动保护+ W. D: ^# \2 d4 X$ A1 r ^# r
变压器的过励磁保护
6 n, Q! z, u/ o7 W* G变压器接地短路的后备保护7 E) Z- `+ W9 C, ~0 v
TA二次回路断线与短路判别 |
|