不得不批评楼主,介绍得太笼统了 1 U! a. ]2 {; Y( r, m( q
我补充一下:
$ Y: G9 |: N0 v4 t* a4 w南京南瑞继保电气有限公司
. k" [% W1 }) `( f+ |1、RCS-915母线保护原理介绍如下:
& v# `; X, p5 C2 q母线差动保护原理+ ^$ Q7 Z' K% o! r" x, n
电流互感器饱和问题0 z5 U0 [% Y, m0 K, v6 E. ]
自适应加权式抗TA饱和的差动保护* x8 w, n; l0 ]( w% v
常规比率差动保护
2 k' X( B3 {3 P# U. ^母线运行方式变化时的自适应调整
# G) }, a/ K% X$ f8 L各连接元件电流互感器变比不一致时的自动调整
1 { M6 `) L; t- A( x4 R# `母联充电保护: k# x2 N0 q9 {
母联过流保护9 n. n! r" D" u# L" K& X
母联失灵保护
0 K; h, h& A7 C( R0 G6 i母联死区保护* k1 u. q" T* ^$ s( F+ Y
断路器失灵保护
4 E4 v0 W* p- ~3 j0 j+ b8 u2、RCS-978变压器保护原理介绍% \% p9 @% n* ^
变压器差动保护需要解决的主要问题
5 K- J, C1 [9 N- B3 {/ F$ @励磁涌流的识别
0 W+ H' w1 Q3 D变压器差动保护的种类+ }# B% l: \! m: S" G
变压器差动保护TA饱和判别3 {* J7 w h$ ]; j: h
电流相位补偿的新方法$ _% f+ c X8 O* X( u
零序比率差动和分侧比率差动保护
. O2 o0 K/ e( z) R变压器的过励磁保护! ^4 f6 T+ K- G8 ^ V4 Z
变压器接地短路的后备保护
: S3 y: k+ Q5 G1 |; ZTA二次回路断线与短路判别 |
|