TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
|
发表于 2008-6-28 19:59:00
|
显示全部楼层
不得不批评楼主,介绍得太笼统了 + w0 l' m( I8 `# b. y$ f: C
我补充一下:
1 Y8 n3 S1 n% D/ L B3 N南京南瑞继保电气有限公司' I) I8 ]: W1 u! G( j; W! B
1、RCS-915母线保护原理介绍如下:( H( s+ {1 S2 a
母线差动保护原理
: u: e! u2 F* c8 g3 Y电流互感器饱和问题
' k' W+ l6 k5 ~) j" D" q自适应加权式抗TA饱和的差动保护: l s# y M+ n- I5 b
常规比率差动保护
: h! K" c' [: n4 S母线运行方式变化时的自适应调整8 `! F, l/ x- l3 r, i
各连接元件电流互感器变比不一致时的自动调整& L l# ]" O+ q2 H! i
母联充电保护! D0 c5 f% k, ]& k. z7 s
母联过流保护8 W( \: M u2 ~5 `& O
母联失灵保护
. O6 h* Z* Y! W2 {$ M" J; B母联死区保护
& P% D- v/ K; E' o7 Q断路器失灵保护
( U" Q* V8 u$ B, O& t8 Y" w& B# x2、RCS-978变压器保护原理介绍4 [2 ]2 i$ c$ S7 x3 v v
变压器差动保护需要解决的主要问题+ G, Z2 I0 ^; p* k: a7 A0 s2 G
励磁涌流的识别+ y/ t& E0 m; _7 Z9 q, o% ?
变压器差动保护的种类
! y' t+ d3 Y4 Y" \3 L' N变压器差动保护TA饱和判别
3 b" F$ |$ _" \电流相位补偿的新方法
5 h4 B3 ]. p/ D% K零序比率差动和分侧比率差动保护
$ C# D" }7 L2 D9 w' J变压器的过励磁保护+ Z/ G- E) Z! L# J; K8 i& |
变压器接地短路的后备保护
2 i- ^3 a) f; ZTA二次回路断线与短路判别 |
|