不得不批评楼主,介绍得太笼统了 1 {" Y8 H. D3 @
我补充一下:
5 b* Q. l0 s( C& W: I; Z南京南瑞继保电气有限公司
+ o6 R9 R% W( Y- u1、RCS-915母线保护原理介绍如下:% `( s) t! g5 z6 t* [/ F
母线差动保护原理) {4 n" f0 g8 S ]$ q' W g- ]
电流互感器饱和问题
' O v9 v _1 X* V0 D自适应加权式抗TA饱和的差动保护: L" i u9 H- ^
常规比率差动保护
5 ?* k% ^5 F% U2 l) W2 @/ h* H母线运行方式变化时的自适应调整
! e/ e& Q3 Z2 u. F. A8 v各连接元件电流互感器变比不一致时的自动调整0 u$ z) T6 c. ?4 d! ^! o& Y
母联充电保护& g* _0 `" x* T- k
母联过流保护; E9 y3 ]* Y6 x
母联失灵保护- h; U5 z$ J9 h% X# D1 M5 a5 m
母联死区保护+ J! u4 A& m u+ e7 n
断路器失灵保护
/ c; S! Z v/ ]' J, J2、RCS-978变压器保护原理介绍
8 ~* P2 i, D( S9 y变压器差动保护需要解决的主要问题7 N) n6 H% S* I v# O& S
励磁涌流的识别
8 ]; \& a. f; d% b1 @1 }6 k变压器差动保护的种类
* ^- J }+ Y3 t变压器差动保护TA饱和判别3 C6 ~( [+ H4 |
电流相位补偿的新方法
. g) @* `7 B# V6 Q1 Q% [" g零序比率差动和分侧比率差动保护
& {9 X [( V$ m3 g" O变压器的过励磁保护% I7 u& `- G6 U% Q3 V9 a
变压器接地短路的后备保护
8 ^6 x& x- W/ m( fTA二次回路断线与短路判别 |
|