设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1596|回复: 0

关于低压电动机单相接地短路保护的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-25 10:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现有380V电动机一台(55kw),由塑壳开关YSM1-225H/160(苏州万龙),接触器:SC-E6-C(常熟),热继:TK-E6N-C   (常熟)组成回路。
& p+ @! \& A! w# ^7 g问题如下:. J/ Y6 h: k5 J% @
1.按技规要求(下面附了技规要求),如何校核相间短路保护?(热继的范围85~125A)
5 ?; _  q7 N& V# T% `  o4 {2.若不满足要求,或是100kw以上电动机,如何选择CT变比及精度?如何选择配套继电器?(我们目前选择的是许继DL-11的继电器,但电流整定范围怎么选?怎么和CT变比配合?)
' k4 ^4 F1 m; I* X请说明理由。谢谢!
/ `3 u: ~9 g4 ?8 X2 N, G- P
7 l  h# U( }9 I技规中:低压厂用电系统中性点为直接接地时,对容量为100KW以上的电动机宜装设单相接地短路保护。对55KW及以上的电动机,如相间短路保护能满足单相接地短路的灵敏性时,可由相间短路保护兼作接地短路保护;当不能满足时,应另装接地短路保护。保护装置由1个接于零序电流互感器上的电流继电器构成,瞬时动作于断路器跳闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-18 00:42

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表