关于低压电动机单相接地短路保护的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-25 10:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现有380V电动机一台(55kw),由塑壳开关YSM1-225H/160(苏州万龙),接触器:SC-E6-C(常熟),热继:TK-E6N-C   (常熟)组成回路。3 T2 A3 W; v: a; E
问题如下:% ?/ l6 z" Y6 \- v
1.按技规要求(下面附了技规要求),如何校核相间短路保护?(热继的范围85~125A)
+ P) {6 T  h8 Q: E9 D2.若不满足要求,或是100kw以上电动机,如何选择CT变比及精度?如何选择配套继电器?(我们目前选择的是许继DL-11的继电器,但电流整定范围怎么选?怎么和CT变比配合?)
' e0 f% N  [' R) x请说明理由。谢谢!7 {5 U5 O& P. U; n1 Q# p% W- d
, s, _& }2 N5 o
技规中:低压厂用电系统中性点为直接接地时,对容量为100KW以上的电动机宜装设单相接地短路保护。对55KW及以上的电动机,如相间短路保护能满足单相接地短路的灵敏性时,可由相间短路保护兼作接地短路保护;当不能满足时,应另装接地短路保护。保护装置由1个接于零序电流互感器上的电流继电器构成,瞬时动作于断路器跳闸。