楼主: jordan_zz

请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-13 23:30:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的讲解,前段时间我们两个主变的调试方案,就有这个运行方式,当时还不明白,终于在这里找到答案,谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-15 05:53:49 | 显示全部楼层
变压器运行规程和保护规程上就有,我资料不全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-15 11:31:06 | 显示全部楼层
保证系统运行状态过渡后零序网络的稳定
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-22 20:48:20 | 显示全部楼层
这个问题在国调编的《电力系统继电保护实用技术问答》里面有很详细的解释的。因为变压器中心点的接地方式的选择应该尽量保持变电站零序阻抗基本不变。如果变电所只有一台变压器,则直接接地,整定定值可只考虑接地运行方式,变压器检修时要改定值;如果有两台变压器,如楼主所说,要一台接地,在接地变压器因故退出运行时,另一台不接地的再接地运行;如果有三台或以上,则两台接地,分别接在一条母线上,其中一台退出运行时,不接地的那台再接地运行。

评分

参与人数 1威望 +2 +200 收起 理由
ywhywh + 2 + 200 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 13:48:44 | 显示全部楼层
看了大家的回答,真的长知识了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-31 16:33:00 | 显示全部楼层
谢谢大家解释. `! E; d$ q+ S( c! u
我这主变这次改造成这样,还以为没干完呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-31 16:58:36 | 显示全部楼层

回复 14楼 freelylei2008 的帖子

了解了,现在就去看实用技术问答,谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-31 22:11:54 | 显示全部楼层
实用技术问答?7 O* T& l1 N1 n/ \9 x9 i4 T
谁有?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-7 21:49:30 | 显示全部楼层
嗨!!我是一个刚刚学继保的新人 不懂啊!请指教了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-9 20:30:13 | 显示全部楼层
一个中性点就是一个零电位标准,两个不是两个标准了吗8 j! z9 X3 D4 z! c: u
个人理解
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】