时间: 2007 年 07月05日 地点 ###变电站主控室及高压室 " L6 }) P+ l, `8 {2 H
参加人员:
+ _4 H6 g5 r! g3 F反事故演习正值:兰## 反事故演习副值:石## 0 m/ Y$ N2 P$ {. j1 r) U
反事故演习调度:蓝## 反事故演习导演及设计人员: ###、### 3 A. c. p* s( e) O s7 A
反事故演习考评人员:### ### # O( e9 H' f9 Q* o- m! t8 o
反事故演习安全员: ### #### 2 T6 N0 [- d* Q. R# @" K7 f
参观人员:###变电站值班员及变电工区领导。 ! j$ A* B; |7 F+ o4 j
演习题目:10kVI段母线PT C相高压保险熔断
( F% m% s1 Y. E8 F& ~ k8 ]演习步骤:
/ Z& K0 j( { @! m$ k# Z5 n: C(故障信息提供)
& H' X$ D J+ n: A4 Z9 _一、中央总控单报警:PT回路断线, . ?$ \0 D0 w; W) [
二、小电流接地选线单元显示“零序异常”,复归不成功。 % P# k3 D; |7 T8 c' x
09:20 值班人员共同检查记录发信时间、复归信号。0 Z- l0 T# {6 L6 r2 a; s d5 ~
(故障信号提供)
% G; A5 G$ L5 Y) ^+ L10kV母线 PT相电压C相5。1kV、 A相6 kV、B相6kV。 9 Y0 m+ A U K; m- s2 y
09:23 值班长安排值班员到10kV高压室进行现场检查,自已在主控室检查。两人均能发现所有异常信号。 : J' K( _( X4 U. x4 ^" v
09:30 值班长向调度汇报故障情况,调度要求其测量10kVPT二次空开的电压。 y3 y# i* W) G# b
(故障信息提供)3.8V、54.1V、54V。 : {4 K( i+ m8 G$ o7 y2 E* f4 O
09:33 两值班人员检查万用表完好、选用交流200V档位,分别测量10kVPT二次空开各相进出线端的电压,并能根据一次电压情况选出(故障信息提供的)相应的二次电压。根据测量结果初步判断熔断相为C相 # o8 j$ ~( `) y* T8 \; b9 s
09:40 两值班人员回到主控室,初步分析该故障是10kV母线PTC相高压保险熔断。 ( u! D4 \' l# F0 ^( g1 i% u ]8 p6 }# ^
09:42 值班长向调度汇报检查结果,调度下令“将10kV母线PT由运行状态转为检修状态”,并询问还有什么注意事项,值班长回答:操作前应抄表。
2 v* W9 y' a/ g/ u8 A0 D发现问题及今后拟采取的措施:
% m7 c( J* ~9 p' o4 L! E一、演习过程
& m" d1 k: ?6 d( P; S; R1、本次首次采取不给演习人员透露任何情况的方式进行,由设计人员事先进行事故设计,给定评定标准,从而能在演习中较系统完整的发现问题、总结问题。
, Z* c3 [7 A4 w. o2、整个演习过程中演习人员配合默契,组织分工明确,能正确使用仪表及判断事故性质,能按事故处理流程进行事故处理,总体表现好。 8 S1 r& Y6 S5 N% Z* ^
3、在演习过程中发现的一些细节问题: , m4 m0 h: a; }- o+ h: b& _
1、在记录方面稍显不足。第一、虽然设计人员已提所发信息,但演习人员应自行检查,因为真正发生事故时值班人员必须记录信号,再根据记录的信号汇报调度。第二、汇报调度及受令时没有记录时间、调度人员姓名,记录内容不够详细。
; ]3 B% B g* G7 w; v/ S8 S9 f! O" K二、设计过程
& w" r- c1 S/ X9 L3 s本次设计虽然经所有非演习人员参与讨论,但由于初次设计,经验不足,还是存在一定的问题。主要在于没有形成一个演习流程,交待注意事项,如事故信息提供方式、演习配合人员及器具等,给演习人员造成一些不必要的麻烦,这是今后有待改进的地方。 0 G0 b7 g; h% q0 ]
评价意见: 7 l! R2 c/ k# T7 f# s
审阅人: 月 日 |
|