时间: 2007 年 07月05日 地点 ###变电站主控室及高压室
3 L; n) e! ]7 w' }4 J参加人员:
5 S, D1 i3 q+ K, D n* X w: z9 k反事故演习正值:兰## 反事故演习副值:石##
7 {: l2 R: ~8 }' ]* y" N( w& G反事故演习调度:蓝## 反事故演习导演及设计人员: ###、###
8 ~2 r! p$ B, L! d2 s反事故演习考评人员:### ###
) C1 u7 N( Y! N9 j' E9 @反事故演习安全员: ### #### 4 c8 w1 @* p4 D7 C5 R
参观人员:###变电站值班员及变电工区领导。 & L0 f/ ^& S( g/ M: w+ E
演习题目:10kVI段母线PT C相高压保险熔断 Z4 m" F+ v3 z6 B( m! B( P( r
演习步骤:
3 S7 m. E6 @% k7 z(故障信息提供)
% S l7 s+ f$ T$ w3 O+ P7 O一、中央总控单报警:PT回路断线,
+ \. J* p) K/ y& O二、小电流接地选线单元显示“零序异常”,复归不成功。 / X/ [# Y1 R! W a0 F" k
09:20 值班人员共同检查记录发信时间、复归信号。0 K2 i0 q7 a8 `6 U( W, f3 C
(故障信号提供) 8 a% q, J5 p+ {* b U: t8 i7 D
10kV母线 PT相电压C相5。1kV、 A相6 kV、B相6kV。 9 ~0 p' Y# c ^2 Y# U' @
09:23 值班长安排值班员到10kV高压室进行现场检查,自已在主控室检查。两人均能发现所有异常信号。
( U: `6 ^, {: O9 _3 r! C09:30 值班长向调度汇报故障情况,调度要求其测量10kVPT二次空开的电压。
3 p% u( ]/ ]: h& a# D) o; D(故障信息提供)3.8V、54.1V、54V。 - j) q: l6 i, A& B8 F7 n) y( G
09:33 两值班人员检查万用表完好、选用交流200V档位,分别测量10kVPT二次空开各相进出线端的电压,并能根据一次电压情况选出(故障信息提供的)相应的二次电压。根据测量结果初步判断熔断相为C相 $ f# i5 @9 C6 j" \
09:40 两值班人员回到主控室,初步分析该故障是10kV母线PTC相高压保险熔断。
4 k$ D# w$ G6 @+ a% w: `$ [: `$ |6 ]09:42 值班长向调度汇报检查结果,调度下令“将10kV母线PT由运行状态转为检修状态”,并询问还有什么注意事项,值班长回答:操作前应抄表。 , M: a j; t' L$ W
发现问题及今后拟采取的措施:
5 Z" M2 c- y" F7 N! y! R一、演习过程
9 X4 _5 U& Y! N, T1、本次首次采取不给演习人员透露任何情况的方式进行,由设计人员事先进行事故设计,给定评定标准,从而能在演习中较系统完整的发现问题、总结问题。
; P$ E% i8 }$ K# a) w% O2、整个演习过程中演习人员配合默契,组织分工明确,能正确使用仪表及判断事故性质,能按事故处理流程进行事故处理,总体表现好。
) ]- g* v0 X) p, }1 D- N3 F3、在演习过程中发现的一些细节问题:
4 J J; N6 Q& C$ F* O. o' G, D1、在记录方面稍显不足。第一、虽然设计人员已提所发信息,但演习人员应自行检查,因为真正发生事故时值班人员必须记录信号,再根据记录的信号汇报调度。第二、汇报调度及受令时没有记录时间、调度人员姓名,记录内容不够详细。 : B$ F+ S, E7 `/ r% h# C. x, V' Y9 D
二、设计过程 " b' n* u& q d5 X5 \$ _' J
本次设计虽然经所有非演习人员参与讨论,但由于初次设计,经验不足,还是存在一定的问题。主要在于没有形成一个演习流程,交待注意事项,如事故信息提供方式、演习配合人员及器具等,给演习人员造成一些不必要的麻烦,这是今后有待改进的地方。
) V; J: u) `: N5 V评价意见:
$ F Q) g+ F/ V2 K8 o审阅人: 月 日 |
|