时间: 2007 年 07月05日 地点 ###变电站主控室及高压室 7 C3 g0 B+ q2 B% t3 S& _
参加人员: t& X/ G7 \% v0 D& J6 x
反事故演习正值:兰## 反事故演习副值:石## 4 b6 {+ j; j7 m0 D
反事故演习调度:蓝## 反事故演习导演及设计人员: ###、### 2 f6 C9 Y% ]" k$ F/ F. V( p Y' v
反事故演习考评人员:### ### ; Z* N/ B8 h* F& L1 D
反事故演习安全员: ### #### ) S5 Z, C6 T u! l& E
参观人员:###变电站值班员及变电工区领导。 9 v3 X. B+ y8 c+ _
演习题目:10kVI段母线PT C相高压保险熔断 - l- A! ?5 j- u; n
演习步骤:
# O# S' C6 o1 N1 Q- T$ \(故障信息提供)
! G% J3 n, K! }$ m A) J5 p一、中央总控单报警:PT回路断线,
4 j% _0 R2 y6 _$ t" z二、小电流接地选线单元显示“零序异常”,复归不成功。 + Z( |; S1 z( C. I
09:20 值班人员共同检查记录发信时间、复归信号。* d6 I1 [* g% |& ]! K8 q
(故障信号提供)
H I: \7 f" {$ P3 J8 F6 J10kV母线 PT相电压C相5。1kV、 A相6 kV、B相6kV。
8 o7 K) D0 V1 `09:23 值班长安排值班员到10kV高压室进行现场检查,自已在主控室检查。两人均能发现所有异常信号。
3 w$ G7 x$ s6 ]* g3 f09:30 值班长向调度汇报故障情况,调度要求其测量10kVPT二次空开的电压。 : y9 u: h& _9 R" [
(故障信息提供)3.8V、54.1V、54V。
0 ?; P$ n3 ?. N. r8 k09:33 两值班人员检查万用表完好、选用交流200V档位,分别测量10kVPT二次空开各相进出线端的电压,并能根据一次电压情况选出(故障信息提供的)相应的二次电压。根据测量结果初步判断熔断相为C相 0 S, n9 A o" M9 g+ C. @6 A3 L, J
09:40 两值班人员回到主控室,初步分析该故障是10kV母线PTC相高压保险熔断。
1 c9 _, S# y# z09:42 值班长向调度汇报检查结果,调度下令“将10kV母线PT由运行状态转为检修状态”,并询问还有什么注意事项,值班长回答:操作前应抄表。 & M& i4 {" Z: e! P/ q$ ?$ }% R! K8 W- g
发现问题及今后拟采取的措施:
" c; `' c4 D. |" z3 R: V* ~! r一、演习过程 + W9 q. q/ Q2 n2 g' g2 ~5 L
1、本次首次采取不给演习人员透露任何情况的方式进行,由设计人员事先进行事故设计,给定评定标准,从而能在演习中较系统完整的发现问题、总结问题。
* g% |% w7 F* ~! S% H8 @3 [2、整个演习过程中演习人员配合默契,组织分工明确,能正确使用仪表及判断事故性质,能按事故处理流程进行事故处理,总体表现好。 2 [% N7 d8 c/ q* O
3、在演习过程中发现的一些细节问题:
" [$ e' \) A1 a" t+ s4 P1、在记录方面稍显不足。第一、虽然设计人员已提所发信息,但演习人员应自行检查,因为真正发生事故时值班人员必须记录信号,再根据记录的信号汇报调度。第二、汇报调度及受令时没有记录时间、调度人员姓名,记录内容不够详细。
5 t0 }0 ` ?' F, p, w二、设计过程
! C- c* t! x& n$ a8 Y2 c本次设计虽然经所有非演习人员参与讨论,但由于初次设计,经验不足,还是存在一定的问题。主要在于没有形成一个演习流程,交待注意事项,如事故信息提供方式、演习配合人员及器具等,给演习人员造成一些不必要的麻烦,这是今后有待改进的地方。
M2 F/ k1 i' R6 p8 r+ k9 S. q评价意见: 6 ]8 T4 X F) m, Y7 W0 h% w" j
审阅人: 月 日 |
|