设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4276|回复: 10

四川省电力公司岗位技能考核

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-23 11:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
四川省电力公司岗位技能考核6 D+ L1 H: ]9 Z: [/ X
操作任务书& e  f2 q/ a6 K( Z* A

" h- C- M0 g+ j! G  T一、任务名称
7 K3 {" y) l  k10KV杆架式配电变压器的地面常规检查内容及要求: K* x4 Y- U) r) P+ J+ b3 O
二、适用岗位' E* o# C8 B7 C1 o; q/ o7 u
配电线路运行班长、技术专责、专责工和操作工
3 G& v! s1 Z# U( @三、具体任务# B. j. X7 v" G& a$ ?6 m$ p
对10KV杆架式配电变压器进行常规检查
8 V! j6 @! X+ J" s- o+ f5 Y) O四、工作规范及要求1 x$ a- e+ s1 m  I. z' y
1、检查包括杆架及其附件和搭头处的接触情况是否良好;
( s) y& O1 e" n  r/ y( ~2、变压器的器身位置是否正常;有无浸油、渗油或漏油现象;5 O$ S; F: o+ z4 ]. G
3、变压器的高低压导管及进出线是否正常;
$ i8 \. z8 w& J. x7 w    4、变压器的油枕、油箱、油位、油色、油温及呼吸器(包括硅胶的颜色)和燥声是否正常;+ w& D, n/ Q$ o) Z! `' X
    5、变压器的分接头开关位置是否正常;
. d& @; r. A' X: N    6、变压器的高、低压侧的避雷器是否正常;1 e0 [8 m2 v0 u6 Y9 A
7、变压器的接地装置是否正常。    . N) q1 j' b- e5 W# d
五、时间要求
2 U$ L* m8 n) y& C+ X# x本模块操作时间为10分钟。实际操作时间:从被考人向考评员报告,经考评员同意开始时记时,直至完成全部工作向考评员报告时截止所用时间即为被考核人员的实际操作时间。* T/ o" B# ?+ F1 _! d
四川省电力公司岗位技能考核评分细则
# H( @9 x# z9 W! n/ y编号:              姓名:              岗位:              单位:              
- `" [& {8 s  Y5 k; t6 m8 @) H: l成绩:              考评员:             考评组长:            日期:              2 Z4 h# Z  g$ D) f# y+ s: \
技能操作模块名称        10kV的杆架式配电变压器的地面常规检查内容及要求        适用岗位        配电线路运行班长、技术专责、专责工和操作工        考核时限        10min
( g; N/ g7 B0 r需要说明的问题和要求        1、要求一人单独操作
. S& c$ n/ `9 ?1 w! a' z! _        2、要求着装正确(工作服、工作胶鞋、安全帽)
4 V0 N, c( `( h5 I, M' L' c. C        3、作好记录
1 u- y' t+ }4 g- i' |! y工具、材料、设备、场地        10KV杆架式配电变压器
" @+ }- ^3 S+ s, ]' k序号        项目名称        质量要求        满分        扣分标准        扣分原因        扣分        得分2 ]" ^; D" N& h1 N3 G8 s6 V
1        杆架部份                                                      + Y' _$ ~! @0 y+ o" D* @" X5 J
1.1        变压器杆        是否竖直、杆身是否有裂纹        5        漏一项扣2分                           
: `" Y) w$ _) g' M6 R: Y4 ^% c1.2        变压器台架        是否水平、牢固        5        漏一项扣2分                           
( x5 V1 D! c; O1 |8 t1.3         高、低压侧横担         是否水平、牢固        5        漏一项扣2分                           
& }* b8 _# D( S5 r6 X7 c1.4         高、低压侧导线        是否正常、绝缘是否老化        6        漏一项扣3分                           
' f+ f% E) }3 y' j7 e1.5        高、低压搭头        是否有发热现象        6        漏一项扣3分                           . {- w' N: F( p. f
2        变压器本体                                                   
* B* ]7 [! E" _) i2.1        变压器身位置        有无移位、歪斜、浸油、渗油、漏油现象        15        漏1项扣3分- ^; g& A+ a# Q. Y( N9 L; G- D# K
错一项扣5分                         6 X9 B6 h5 J6 M7 T, N# e
2.2        高、低压导管、进出线        导管有无裂纹;进出线绝缘是否良好        5        每漏查一件扣2分,                            5 e$ ?5 [% B& D/ }2 ?/ q
2.3        油枕、油箱、油位、油色、油温、呼吸器、硅胶、噪声        是否符合要求        20        漏一项扣2分,                            
+ {" ~+ f2 j- L$ Y2.4        分接头开关        位置是否合适         5         未检查扣5分                            . e5 W* `" p: \6 V$ e- @/ a( U
2.5        避雷器        高、低压侧是否齐备、合格        8        缺一组扣4分                           % i. D. ^" U/ Y* r( b# v- {3 t
3        接地装置                                                   
( x' @9 f( M' C3.1        变压器本体接地螺母        是否合格        5        不合格扣5分                           
2 L  B0 K. E! j1 e2 I1 g3.2        接地引下线        是否合格、可靠、有无防盗措施        5        不合格扣5分                           - t9 U, p1 ?1 m0 i' G4 a( h+ ]1 m
3.3        接地网        接地电阻是否合格        5        不合格扣5分                           , u, \9 l! M; z% z2 y8 ]
4        检查时注意事项                                                      
( J' f1 W1 x* U: t! \9 J3 \4.1        记录        详细作好检查记录        5        记录不清、不详扣5分                           
/ \7 l* E% i8 q5        合 计                 100                 原始总分         -%-80329-%--%-80192-%--%-80080-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-26 15:27:31 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD路过帮顶
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-26 22:37:49 | 显示全部楼层
是比较细致的了。有参考价值的哦!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-27 15:15:39 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-26 18:39:52 | 显示全部楼层
"分接头开关位置是否合适  "是不是需要计算啊?; P; c3 k6 G, `
“高、低压搭头是否有发热现象 ”,该怎么判断发热与否,肯定不能用手触摸了,是不是用红外枪探测?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-7-9 22:32
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-9-26 23:36:22 | 显示全部楼层
    飘过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-4 20:02:26 | 显示全部楼层
    回复 1# zjzaj ! U  N! @! C+ j7 {' U9 B9 x

    , R( Z6 y5 B7 v( H0 P: k8 R/ x' |& H) r; R6 t4 u, \
        好东东
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-28 21:04:25 | 显示全部楼层
    这是好东西,呵呵,顶共享
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-28 21:19:39 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-11 08:53:06 | 显示全部楼层
    好东西!bangding!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-11 12:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表