最近在工程现场安装一套容性设备绝缘在线监测系统,监测500kV母线CVT和避雷器的绝缘状况,采用就地采集信号,然后通过485总线上传数据的方式,一个装置从CVT二次取电压信号,通过FFT计算后上传,另一个装置从CVT末屏取漏流信号,通过FFT计算后上传,每个装置都以其220V供电电源作为参考,即作为基准相位,装置采集的信号都以它作为相位基准比较,但是经过计算,漏电流和电压的相位是86度多,即介损角是3度左右,但是根据现场停电检修的数据看,CVT的介损角应该在零点几度,有没有高手帮我分析一下啊?是我安装有问题还是现场什么原因导致的,如何解决啊???补充一点,现场安装的测量装置在公司做实验时没有问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-6-20 08:18:17 | 显示全部楼层

期待中

期待中,请专家帮帮忙啊!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-21 05:01:13 | 显示全部楼层
    从CVT末屏取漏流信号时,存在电磁干扰,数据要就地数字化!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-22 12:11:30 | 显示全部楼层
    参考信号和采集信号不同步
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-7-10 14:25:20 | 显示全部楼层
    1、CVT三相是呈一字排列,我将取漏流装置装在了B相(中间)的电杆上,A、C两相用屏蔽信号线取到测量装置,A、C两相到测量装置的距离不超过10米,请问会是电磁干扰引起的吗?3 n" l6 |+ @. Z4 e7 D. G& n! B
    2、参考信号和采集信号不同步:漏流测量装置和PT二次电压测量装置都在同一时刻开始采集,请问还存在不同步的问题吗?两个测量装置所用的参考信号是一个(装置供电AC220)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-11 07:10:23 | 显示全部楼层
    CVT介损角停电试验和高压下试验,数据就可能不一样.  
    7 _9 D! B! C- ]" V6 z& x$ J如果带电测量数据正确, 可以与停电后进行的高压下介损值比较.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-7-28 15:47:56 | 显示全部楼层
    正常情况的介损角应该是零点几度啊,离线做实验,介损是0.5%,有没有高手指点一下啊?500kV开关站现场安装都注意什么问题啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-15 18:28:51 | 显示全部楼层
    CVT二次的信号做参考是不是在相角上有偏差,那应该在母线互感器上取,CVT电容有介损啊,大家分析一下!!!谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-15 19:32:08 | 显示全部楼层
    是不是信号不同步( ~4 n8 L/ w' K' N' ~
    同问
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-16 13:01:22 | 显示全部楼层
    参考信号和采集信号不同步的原因是?请9楼版主详细介绍一下,谢谢!