|
|
发表于 2008-7-15 20:10:26
|
显示全部楼层
电抗变压器
电抗变压器?它与电流互感器有什么区别?
. P" u" ]0 u/ e4 m p" z& j8 |答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作用。它要求输入电流与输出电压成线性关系。电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性转变,因此要求励磁阻抗大,即电磁电流小,负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态。 6 G& Z7 E5 g& ~3 K
9 `: d) A( T" i/ D- R252、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降? - O5 C" F2 f. O+ d% j1 D; `
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
! c% `* C0 e% _) o% V$ ~$ [7 l# O. w3 Q, w+ m0 x% I- d
253、高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么? 0 e2 ~7 w/ q# x( t' g
答:当母线故障发生在电流互感器与开关之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧开关跳闸切除故障。
0 a- y) L) d& \! ^4 l 跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。
2 Q3 _; r; \. c# x
9 y2 b- x" G2 w* p' W- ?254、何谓远方发信?为什么要采用远方发信? 6 I9 I1 ?, |5 o% C2 J
答:远方发信是指高频保护每一侧的发信机,不但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证"发信"的可靠性。 8 Q9 L% v* M* Z' O+ f
这样做的目的是:考虑到当发生故障时,如果只采用本侧"发信"元件将发信机投入工作,在由"停信"元件的动作状态来决定它是否应该发信,实践证明这种"发信"方式是不可靠的。例如,当区外故障时,由于某种原因,靠近反方向侧"发信"元件拒动,这时该侧的发信机就不能发信,导致正方向侧收信机收不到高频闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动作。为了消除上述缺陷,就采用了远方发信的方法。 * T P9 ~+ F) M
1 Q$ K( ^- g( D4 m- z255、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 + G+ M% \( d5 H. v# q3 z
答:为使距离保护装置动作可靠,距离保护装置应由五个基本部分组成。
' Y; m- `% ~3 a (1)测量部分,用于对短路点的距离测量和判别短路故障的方向。
; H4 B/ C- S5 R2 W* @. j, R (2)启动部分,用来判别系统是否处在故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分还兼起后备保护的作用。 8 p V, g8 N. z2 N5 p' i
(3)振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。
8 k; c: r! i) ^1 _ (4)二次电压回路断线失压闭锁部分,用来防止电压互感器二次回路断线失压时,由于阻抗继电器动作而引起的保护误动作。
* t5 _6 G; Q' J (5)逻辑部分,用来实现保护装置应具有的性能和建立保护各段的时限。
. k/ x3 N* k c2 h* I
' y/ u3 j" B& T8 m256、距离保护装置对振荡闭锁有什么要求?
, _* A7 x" G% w( q% {2 U8 E答:作为距离保护装置的振荡闭锁装置,应满足如下两方面的基本要求: ' p/ e9 K: C( u5 X7 k9 x$ h
(1)不论是系统的静态稳定破坏(由于线路的送电负荷超过稳定极限或由于大型发电机失去励磁等原因引起的),还是系统的暂态稳定破坏(由于系统故障或系统操作等原因引起的),这个振荡闭锁装置必须可靠地将距离保护装置中可能在系统振荡中误动作跳闸的保护段退出工作(实现闭锁)。
8 D _% Y* x' c (2)当在被保护线路的区段内发生短路故障时,必须使距离保护装置的一、二段投入工作(开放闭锁)。 5 x* _5 @8 X8 l2 h" a/ [- N% q
; M! S R1 F3 ^! R5 r; e
257、简述徐州发电厂220KV倒母线操作时,母差保护是如何与一次操作配合的?
, i! z3 I: [8 @0 z& M9 }7 S答:1、投入Ⅰ、Ⅱ段(Ⅲ、Ⅳ段)母线互联压板,检查互联信号动作正确。2、取下母联开关信号、操作保险。3、投入母线P.T二次电压并列开关。4、合上待合母线侧闸刀。5、检查待合母线侧闸刀辅助接点切换继电器正常。6、拉开待拉母线侧闸刀。7、检查待拉母线侧闸刀辅助接点切换继电器正常。8、断开母线P.T二次电压并列开关。9、装上母联开关操作、信号保险。10、断开Ⅰ、Ⅱ段(Ⅲ、Ⅳ段)母线互联压板,检查互联信号消失。 0 K, F2 a5 {4 m
6 S" `. G% f' i( r; I9 F( W
258、江苏电网220KV线路保护整定计算采用何种后备保护原则是什么?
* X# C# T3 Z# V: O% A* {1 D0 _答:江苏电网220KV线路采用近后备保护原则,联络线均配置两套全线快速保护,正常运行时,保护本身有本线路另一套保护实现后备。当开关本身拒动时,由开关失灵保护来实现后备保护。 4 b0 o5 a1 c% _0 ? G& K. e5 h# q
" b7 z, c, n8 B; s& ~0 w" u259、江苏电网220KV线路距离、零序保护全线有灵敏度段时间整定原则是什么? 8 x; F7 X$ y% X! h
答:、江苏电网220kV线路距离、零序保护全线有灵敏度段切除故障时间一般在1.6秒-2.6秒,个别时间为3.1秒-3.8秒。与相邻线路快速保护配合的整定原则为:与一级(相邻线)快速保护配合,时间取1.1秒;与二级(相隔线)快速保护配合,时间取1.6秒;与三级(再相隔线)及以上快速保护配合,时间取2.1秒。对于运行的线路其快速保护全部停用或对侧母差停,因稳定要求,全线切除故障时间零序保护改0.6秒或1.1秒,距离保护改0.15秒、0.3秒或0.6秒。 & H0 m; N- P" C
% j3 c4 E( d! u4 g6 v% N. a
260、江苏电网对220KV馈线线路重合闸有何规定?
1 T1 n {" z7 n" r2 ?答:1、对于两线一变的变电所,当一线断开,另一线馈供变压器时,该线两侧保护按馈线原则处理。即:其受电侧开关线路保护停用,线路两侧重合闸、高频(分相电流差动)保护停;送电侧距离、方向零序保护直跳三相。 8 j% r8 y( U0 W- N
2、对于正常运行方式即为馈供终端变压器(变压器低压侧无电源)的馈电线路,一般要求电源侧采用"三相一次重合闸方式"(即单相故障跳三相,重合三相,重合不成跳三相;相间故障跳三相不重合。);受电端距离、零序、重合闸停用。
9 T- i, h- g- o! O8 a8 w
3 t# R4 C9 A4 N+ k! l+ N+ e9 a0 `- V261、江苏电网220KV馈供线路重合闸运行中应注意哪些事项? 5 M8 C& V; `- m, C4 J
答:1、有些单位将馈电线路电源侧的重合闸采用三相方式,距离保护接秒R秒端子直跳三相的方式,在线路出口发生单相接地故障时,距离Ⅰ段有可能动作,造成重合闸失效,为此需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。
- j O( S- J5 f1 @2 j2 R0 H! ~ 2、为提高220kV馈供终端变电所供电可靠性,积累运行经验,本网某些变电所试用220kV备用电源自投装置。由于主变励磁涌流影响可能导致电源侧开关跳闸,需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。 4 d/ a, C1 L0 ~4 _
1 r5 }" n0 H6 _( s/ y262、江苏电网220kV线路带零序保护的接地距离保护与相邻线路零序电流保护是如何配合的? / s9 y6 F, L3 X6 x/ Z+ H
答:目前按下列原则整定:1、零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。
4 E4 V, j+ I$ f+ t+ x1 ~ 2、接地距离Ⅰ段按70%ZL整定。
, d0 l/ h: t, Q1 l1 P3 b9 F+ | 3、接地距离Ⅱ段与相邻线路接地距离Ⅰ段配合,若相邻线路无接地距离,则接地距离Ⅱ段定值基本上按照与相邻线路全长的50%左右配合整定。但必须是相邻线路零序Ⅰ段在各种方式下的保护范围均伸过线路中点。与相邻线路配合分支系数选用正序助增系数与零序助增系数两者的较小值,接地距离Ⅱ段保护范围一般不超过相邻变压器的其他各侧母线。 & S0 V' u' z# R: x8 N7 G& {
4、接地距离Ⅲ段按保证本线末端故障灵敏度大于2来进行整定,其时间与相邻线零序保护后备段时间配合。
6 E) H! O% ~" b) q/ f/ G4 R1 y
0 Q7 q) Z3 Y8 _9 c7 g263、江苏电网对有互感的220KV线路另序补偿系数整定原则如何考虑?
; d# P; y7 a2 U# t# N答:具有互感短线(小于10欧姆),为了简化线路保护操作,暂定具有零序互感线路的零序补偿系数整定原则: N j/ N3 {8 X7 g! a
1、零序补偿系数Ko(Kx、Kr)取零。如Kr不等于零,其接地距离保护特性灵敏度略有下降。 ( J3 F! F/ w* w1 B/ a1 [: d7 S; F
2、取消零序补偿系数Ko后,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0。(因为Zo=Kk(1+Ko)Zl,如Ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。)
9 H1 g/ H' Z5 N$ o0 E 具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则: 5 s( ?- w& K# R+ T* `9 C1 i" B/ v
1、高频保护距离停讯元件、零序保护选相元件、重合闸选相元件的零序补偿系数取正常运行双线时的值,以保证全线有灵敏度;
$ y4 f" F) G* m 2、距离保护中零序补偿系数取单线时的值,以保证有选择性,避免外部故障时保护误动。 0 {+ g, W6 r' d; }) p
( v2 D# B2 V+ m1 ? u5 z264 、江苏电网对有反向互感的220KV线路,零序电流另序补偿系数整定原则如何考虑?
* G$ I- @. t7 j/ q% X答:目前按下列原则整定:1、方向零序电流Ⅰ段:可靠系数取1.5,躲对侧母线故障电流,若无保护范围,停用。
3 n' g+ v. r$ u5 @" ~' t* s 2、方向零序电流Ⅱ段:配合系数取1.3以上,与相邻线路高频保护配合。 / u# s3 H9 i5 p( l
3、方向零序电流Ⅲ段:灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度,并力争正常方式下,能够实现逐级配合。 4 Z4 S) {' U8 z. d0 r& k
4、方向零序电流Ⅳ段:按100欧接地电阻考虑,取小于300安。 , T. ?2 M1 S7 A6 o# w! Q6 M. H
- |$ g: h9 Q3 g3 U/ i265、江苏电网对有反向互感的220KV线路,接地距离保护另序补偿系数整定原则如何考虑?
: ]: l! U1 R1 u- a8 _答:为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,"11"型微机保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。
2 x- |+ R1 K/ e' F/ y1 z! n, D 采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。
4 E% G2 d" _2 f 因此,正常方式下要求相关线路高频保护接跳闸,任何一条线路高频保护全停时,要求该线路两侧相间距离保护有灵敏度段时间改0.6秒、方向零序保护有灵敏度段时间改0.6秒,作为系统解环点。 % F1 m: G9 j l# G, B
- ~0 {& Q7 Y- i- d$ B0 y( i266、对单回线、双回线构成环网运行线路,《继电保护整定规程》有何规定? 3 Z! L* F b" y% i2 T7 R9 ?
答:单回线、双回线构成环网运行的线路,《整定规程》允许: - | p& f/ J" O. u5 c P) u; @" W4 j
1、环网内设置一条预定的解环线路; s- {( V( j# b% [& B9 K0 |1 ^0 t
2、环网内某一点上下级保护后备段之间配合无选择性; ) Z5 E' z4 @: f
3、延时段保护正常按双回线对双回线整定配合; , f3 d1 G3 z6 Q- \$ U
4、双回线其对角线开关,线路保护延时段配合无选择性;
9 ~% ^ ]+ J1 L3 |+ [ 5、根据预期后果严重性,改变系统运行方式。
1 u1 ^8 C& i/ b! D: K% b0 m2 k" E2 B, V5 m' v* A# s, M
267、江苏电网500kV单线与220kV系统构成复合电磁环网运行,解环点的设置原则是什么? 0 [% Z, p T* R7 n; E+ V" O2 b
答:目前解环点的设置原则一般为:1、根据已确定的主力电厂线路保护后备段时间相继配合选定。2、应尽可能减少负荷损失或变电所失电。 2 k, z8 B) ~# x2 T3 E7 M) x( u
因此在系统发生故障时,如线路全线速动保护拒动,线路保护延时段有可能非选择性动作跳闸,引起系统解环或损失部分负荷。
$ j( g1 B2 | h% z8 J7 `+ g+ x7 \ p3 L: u4 o* v7 s7 l
268、江苏电网对于并入电网的地区电厂,为保证电厂的安全有何要求? 3 e; m" X& {+ u/ X4 l r5 H% u% O
答:1、地区电厂功率宜就地平衡,与系统交换功率尽可能小,并配置有足够的低频减负荷装置。
* n1 I$ }9 D$ p# P% f2 F 2、电厂侧设有方向低频、低压等解列保护。
/ \9 Z8 \2 m0 {5 E2 K* t: K: u# A 3、地区电厂宜经110kV单线,220kV单变与主系统并列运行,110kV并列线出线线路保护后备段在220kV联络线全线有灵敏度的保护段拒动时,有足够灵敏度自行解列。
: e) F5 K- F4 Y0 J0 a 4、若地区电厂与220kV系统单线并列时,220kV线路故障时连跳110kV电厂并列线。 : |6 y. _; s0 S r& G
5、应在地区电网适当地点设置解列点(如功率平衡点),当主网发生事故或与主网相连的线路发生故障或振荡时,将部分电网与系统解列。
1 I7 ~: b! C% L4 o3 {4 H
$ Y. p2 t; }7 f' h T269、江苏电网中进口的RADSS母差,失灵保护有什么特点? 6 d; F4 Z& a: h( U: T
答:进口的RADSS母差保护(如徐州、南通、利港电厂及江都变、斗山变等220kV母差)后备接线回路,当线路开关拒动时,开关失灵保护0.3秒跳母联开关和失灵开关所在母线的其它线路开关。因此,与出线的快速保护0秒段只有半个级差,与国产的220kV母差及进口的REB103型220kV母差后备接线0.25秒-0.3秒先跳开母联开关,0.5秒-0.6秒再跳开其它出线开关不同。 4 {& D" o" `' E: b$ z$ H- I
/ p4 B: o2 T) T* b; g" z270、什么是LFP-901方向高频保护弱电转换功能?运行中有何规定? 8 i1 G3 l3 }& _! f% T$ y
答:对于一侧是弱电源(包括无电源)的线路,可通过整定(调整控制字),启用弱电源(包括无电源)侧LFP-901方向高频保护的弱电转换功能,以避免高频保护的拒动。但当负载电流不大,接地主变容量较小时,受电侧启动元件动作发信,而方向停信元件灵敏度不够,高频仍然会拒动。
3 G! ]3 D, w4 }1 P5 p 为减少发电机停、启用时对保护的操作,同时考虑到LFP-901方向高频保护弱电转换功能的上述不足,江苏电网目前按以下原则试用LFP-901方向高频保护弱电转换功能:
* Y$ `( ^! C* \. m; t. J 1、发电机运行时,LFP-901方向高频保护按原逻辑切除故障(弱电转换功能不起作用)。 # z3 \5 h; _" Y, J3 b+ W8 F
2、发电机停用时间不超过4小时,线路保护不作调整。 ' k5 i0 |1 x7 C8 {& a
3、发电机停用时间超过4小时,按稳定要求将系统侧保护定值作相应调整
( d% d1 W( q { s' b6 [" ^$ c5 Y/ s. L
271、江苏电网对WXB-11(C)保护中距离保护Ⅰ段,运行中有何特殊规定? $ ~ i/ }. v) z
答:1、WXB-11(C)保护5公里及以下线路(对任何型号导线),快速距离保护Ⅰ段停用。
& ^- B" Y1 t1 k( w. t x 2、2公里及以下线路(对任何型号导线),距离保护Ⅰ段和接地距离保护Ⅰ段停用。 ) K) Y% u& n }( q3 X
& T% X( i5 ?8 |# I, Z5 o
272、江苏电网对110KV系统运行方式有何规定?
5 v' x3 t* H4 c2 r4 G8 Q6 B答:1、在正常情况下,不允许110kV(或者35kV)与220kV主系统构成电磁环网运行。 ; I' l! D$ z* K
2、为满足系统稳定和继电保护的要求,有两台主变同时运行的220kV变电所,其110kV侧的运行方式宜采用分排运行,即110kV母联打开运行方式。
1 p6 \+ G! x j! F7 p) _; n) r273、谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护有什么特点?为什么? 2 F) W3 V Q$ g, ]2 ?0 G! t; K7 N9 G
答:谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护带时限不带方向,作为110kV、220kV母线及出线的后备保护,是系统有选择性的解列开关。在谏厂110kV侧故障时,2503动作跳闸能保持220kV系统安全运行。在谏厂220kV侧故障时,2503开关跳闸,能保证谏厂110kV系统安全运行。
4 j3 f1 O+ D( B: Y: r% j) a
" Z ~% c4 C. Y9 r274、沙溧4576线路保护运行中是如何考虑的? % m0 s! J$ r+ x$ Z
答:沙河抽水蓄能电厂为发电、抽水交替运行方式,开停机频繁。为此继电保护整定原则考虑如下:
9 t; I ^3 |3 f- Y: p& q0 ~3 W1、沙溧4576线路溧阳侧:后备保护一段按伸过沙河220kV母线整定。2、沙溧4576线路沙河侧:LFP-901和CSL-101保护启用弱电转换保护功能。当电厂由发电转换为抽水运行时,如沙溧4576线路发生故障,沙河侧靠弱电转换功能和后备接地保护跳闸。3、按沙河电厂[2001]04号文要求,沙溧4576线路两侧重合闸停用。
9 a& E) J7 a4 Q9 Y
/ }( r( o! [0 b1 x275、任庄变220KV部分,线路保护交流电气量有何特点?
/ `! g! O0 Y+ }2 m' D5 P1 o$ \答:保护交流电气量:电压取自线路侧电容式压变的电压,电流取自相关两组开关CT的和电流。当线路停役出线闸刀断开时,线路保护失去交流电压量。 " ^5 ~- B8 l. X) L' v" Y4 b. K# ~
# X9 \, Z3 g" Y# K' A276、任庄变220KV部分,后加速保护运行中有何特点和要求?
8 v2 s$ F: h% e6 f B答:WXB-11D(不含重合闸)微机保护利用电流判别实现重合后加速功能,并由相关的两个开关保护柜内手合、重合后加速接点实现手合、重合后加速。LFP-901A微机保护利用电流判别实现手合、重合后加速功能。 " \/ l* |# \3 f, B9 k
当需用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现合闸后加速:
+ o# S- B( D5 {0 E% Q; }$ l& ^FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较两个线路PT合闸前电压,一个有电压,一个无电压,则后加速无电压线路的保护,而不对有电压线路后加速。
* F% O, G$ F* P) k" i" G4 z1 ]! d/ W! t# A
277、试述综合重合闸停用,重合闸装置可能有几种主要状态? ; ?: U; n! X: T4 A8 G% o
答:保护作用于开关跳闸后不再重合,此时重合闸装置可能出现下列几种主要状态: , f6 g# ?- V, z6 ]8 ^' y) A/ W
1、装置直流电源断开,保护不经重合闸而直跳三相(零序保护如经选相元件闭锁的保护段,应将选相闭锁接点短路)。 + }- Q! U% _% |$ N% S
2、装置直流电源投入,保护经重合闸跳三相而不重合。 5 R9 t, s; ?3 w7 O. o
3、装置直流电源投入,不经重合闸而直跳三相。 4 ?% u4 |/ \+ i
现场运行值班人员根据需要,可自行决定采用何种状态。
D! }/ ]0 i6 e) R' r' B' X" s1 q7 s' Z8 W- f
278、简述什么叫母差双母线方式?什么叫母差单母线方式? " R6 N7 F! W9 X- s# Y) n( f9 }) l- Z
答:母差双母线方式是指:母差有选择性(一次结线与二次直流跳闸回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。
/ k/ l' _! M7 n' o1 Q9 @母差单母线方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性,一条母线故障,引起两跳母线上所有开关跳闸。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
; c& P* R0 B/ R# F# V7 L/ y- L5 c; o1 e" `! f4 ]# H2 ]- X
279、简述什么叫母差固定连接方式?什么叫母差非固定连接方式?
: m3 C2 @1 v+ c1 Z答:母差固定连接方式是指:母差有选择性(一次结线与二次回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。 4 [5 ~0 l4 _% H, k# r S3 c; v
母差非固定连接方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性(一次结线与二次回路不对应,或虽然对应,但母联为非自动),一条母线故障,跳开两条母线上所有开关。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
# A$ i7 i, u* `0 v" q6 e) W- M+ e9 A
280、试述设备有"运行"转为"检修"的主要操作过程是什么? " m l( E, n K, O
答:1、拉开必须切断的开关;2、检查所切断的开关处在断开位置;3、拉开必须断开的全部闸刀;4、检查所拉开的闸刀处在断开的位置;5、挂上保护用临时接地线或合上接地闸刀;6、检查所合上的接地闸刀处在接地位置。 . ?+ T3 o+ T7 r i! t, a, R" I
7 W9 {" M; b* o: V0 Z) q2 s& e1 \281、试述设备有"检修"转为"运行"的主要操作过程是什么?
5 K9 D$ [0 o6 D* m% G m答:1、拆除全部保护用临时接地线或拉开接地闸刀;2、检查所拉开的接地闸刀处在断开的位置;3、检查所断开的开关处在拉开的位置;4、合上必须合上的全部闸刀;5、检查所合上的闸刀在接通位置;6、合上必须合上的开关;7、检查所合上的开关处在接通位置。 + s* ]( W+ b) d/ r' `7 }0 K8 o" F
9 ~# }$ c& h2 P* G3 Z
282、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点? - J. M' l7 j. w8 n
答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。 ( Z4 ~- S$ \9 {' P" o
其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
4 X7 m! ~' x9 W) f9 K8 s6 ~" @' y) Q) O
283、简单分析变压器并联运行时,变比不等有何后果?
0 C5 Z3 V _! u3 Z- z答:当并列运行的变压器变比不同时,变压器二次侧电压不等,并列运行的变压器将在绕组的闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。
' I7 x+ ~/ _9 z% @* Z
$ Q6 E% ~; t, S3 I( {- q284、简单分析变压器并联运行短路电压不等有何后果? + o; l1 |& ]5 U7 s/ \
答:满足变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器,各台变压器的额定容量能得到充分利用。当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的额定容量的比例分配的;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按与变压器短路电压成反比的比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。 ; _3 ^4 M2 X7 i& v
/ U, M1 P: o+ ]
285、简单分析变压器并联运行连接组别不同有何后果?
9 u! { C3 n2 K, S' `答:将不同连接组别的变压器并联运行,二次侧回路将因变压器各副边电压相位不同而产生电压差ΔU2,因在变压器连接中相位差总量是30°的倍数,所以ΔU2的值是很大的。如并联变压器二次侧相角差为30°时,ΔU2值就有额定电压的51.76%。
! K" b O+ \( k2 W* V' u8 f) w举例说明;若变压器的短路电压Uk=5.5%,则均衡电流可达4.7倍的额定电流,可能使变压器烧毁。较大的相位差产生较大的均衡电流,这是不允许的。故不同组别的变压器是不能并列运行的。 6 G, ? S# Z, ]3 E( C3 Y. Y) M
7 n- D) v4 u. M4 b' _2 J286、自耦变压器运行中应注意什么问题? 2 W3 N* j% X2 K7 [( p% L p
答:1、由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可靠的直接接地。 " J8 F, U4 @- \7 D3 o8 U- P; J
2、由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。
0 B2 v* N/ [% i9 J3、由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。 & s7 ?" F7 }% Q: ^0 Z' h. M
4、运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。 ( C w; G) W( T) s4 I+ y0 H
$ z' i7 ~9 F8 o7 |% F3 r. ^
287、简单叙述电力变压器调压方式有哪几种?任何实现?
( L0 R5 X7 p) t7 \答:变压器调压方式分有载调压和无载调压两种。
$ ^+ |+ C5 P- X; d# c有载调压是指:变压器在运行中可以调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压器中又有线端调压和中性点调压两种方式,即变压器分接头在高绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变压器在运行中中性点必须直接接地。 9 E% x' X8 K* G! I- V* `+ S
无载调压是指:变压器在停电、检修情况下进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。 8 ^# m' b) Y& ^6 H4 T. }9 H
" Q8 j0 `$ D0 l
288、电力变压器分接头为何多放在高压侧?是否一定要放在高压侧? 6 |6 t# v; w4 Q2 t) f1 Q) g
答:变压器分接头一般都从高压侧抽头,主要是考虑:1、变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便;2、高压侧电流相对于其它侧要小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良的影响较易解决。 4 W' ?, G1 I! I j r' Q' L4 s! o( e
从原理上讲,抽头从那一侧抽都可以,要进行经济技术比较,如500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。 . F( L' Y/ x9 R' J0 Z7 t
4 C d' J. J$ h289、什么是变压器的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的? ( m2 L7 K" a6 H' }
答:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,当变压器的铁芯磁通进入饱和区时,称为变压器过励磁。 $ P3 V! U' x' y4 J' M! B
当出现下列情况时,都可能产生较高的电压引起变压器过励磁:
% \: e1 g l$ l' {2 I* k1、系统因事故解列后,部分系统的甩负荷引起过电压;2、铁磁谐振过电压;3、变压器分接头连接调整不当;4、长线路末端带空载变压器或其他误操作;5、发电机频率未到额定值过早增加励磁电流;6、发电机自励磁等情况。
, M# ~# d- s# b& n# T) K5 k) V) F! Q" o; C n0 \
290、变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免?
+ e' N# `' i' `6 u1 l答:当变压器电压超过额定电压的10%时,将使变压器铁芯饱和,铁损增大。漏磁使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。避免方法: ! ]' Y U }' i- G
1、防止电压过高运行。一般电压越高,过励情况越严重,允许运行时间越短。
: ]" t, V- a0 w& W$ d5 h( F2、加装过励磁保护:根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。
! V7 R4 t* U- |
- F5 b- T* ]8 F1 b e/ S291、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
% A# r h' S% B( l( C答:电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用。
2 H7 F5 `( g J# ]0 ~- m1、电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。
4 F1 l! x+ S6 N. Z. Z2、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。
4 L& f& C! G' x! l4 F. g3、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。 % p6 S$ j* b& |
# d) a3 ~1 V% n, C( S- D9 a阅读全文(54次) / 评论(1条) / 给yoogeng留言 / 扔小纸条 " P r6 r1 @8 [! l8 B1 L
收藏: QQ书签 del.icio.us / 订阅: Google 抓虾 ! h6 ?# D1 Y: B& h! t
( M9 _ }0 n4 Z* C
$ C6 ?; y3 l+ D' T5 @+ E
菲菲开业了!^_^ |
|