设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2170|回复: 2

变电运行技术练兵理论考试试题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-18 10:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
变电运行技术练兵理论考试试题
. |7 j4 B% m  T+ z6 L# C5 x: L7 T一、填空题:(每空2分,共40分)
& [# a& D2 S* K7 q' B# r1、蓄电池单体标称电压一般为2V、6V和( 12V )三个系列。110kV及以上变电站蓄电池组的宜选用单体电压2V系列。
4 j( x0 s/ R' ]& O3 M; T5 W2、蓄电池组的引出线与接地体或其他物体应保证足够的绝缘间距,一般不小于( 50mm )。
$ @  Z/ u1 U* s& T1 V3、标称电压为12V的蓄电池,运行中的电压偏差值为(±0.3 V  ),放电终止电压为( 10.8 V )。
5 T7 H2 e# z- t  P3 ?! Z) U4、新投运的蓄电池组,在运行(72小时)后,巡视检查正常,方可签字验收。
  h0 K4 x6 [1 y! @$ \8 W5、交流电源中断时间超过(10min),交流恢复供电时,要自动或手动进行补充充电。; v! d! C/ J; G& ], O" j2 H; T
6、运行规定,合母电压合格范围是(245—248V  ),控母电压合格范围是( 220(1±5%));充电装置的交流电源输入宜为三相制,额定频率为50HZ,额定电压为(380(1±10%))。5 U6 I) y/ x# \0 b5 z) o; n
7、蓄电池组的核对性放电的周期,按1-2-2-1方式进行。即新投运1年内进行一次,此后每2年进行一次,运行(5年)后每年进行一次。
7 n$ @( x' w  |8、安装和搬运蓄电池时要戴(绝缘手套),装卸导电连接片时应使用绝缘工具,防止电池电击危险。
3 l' H  @4 I# d9、安装处应远离热源和易产生火花的如变压器、电源开关等地方,安全距离应保持在(0.5米)以上。" b' \% t4 Q* |) J# t# P
10、进入蓄电池室前应首先进行(排气通风)。
! B$ l4 q1 ?0 G" y( p* I11、温度对蓄电池的寿命影响较大,若在35℃及以上的持续温度下运行,预期寿命减少一半。温度过低,充电时产生氢气使内压增高,电解液减少,电池寿命也将缩短。故蓄电池柜或蓄电池室应安装空调,温度宜设置在(25℃)左右。
: _# I6 V* B* ]- f/ p  ~12、禁止对蓄电池进行过充或(过放)。长期处于过充状态会使板栅腐蚀加速,活性物质松动,蓄电池容量失效。放电末期要加强对蓄电池端电压的监视,任一只达到放电终止电压值,应终止放电随即进行补充充电。
9 Y" Q5 z  A7 j& k13、维护测量蓄电池时,操作者面部不得正对蓄电池顶部,应保持一定(角度)或(距离)。; {- ^3 [% Z0 M" [7 o
14、直流母线的绝缘状况应保持良好,对地绝缘电阻不小于(10MΩ)。
/ Z1 K" q1 _1 u" ^& n6 x' V15、充电模块或装置的直流输出实测值不得偏离设定值(±0.5%)。2 H9 }2 [; r: \# @! D- ]/ [/ ?
充电模块或装置的均流不平衡度超过(±5%)时,调整或更换模块。
( E& Y  P8 J5 N二、名词解释(每题5分,共20分)
$ ?4 g4 _2 l, c0 }* \, W1、浮充电:在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。2 S5 R# Y, I8 P, }% @  _* _5 ?
2、均衡充电:为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电,以及大容量放电后的补充充电,通称为均衡充电。$ q/ r1 ^/ W- l. [
3、核对性放电:在正常运行中的蓄电池组,烟了检验基实际容量,以规定的放电电流进行恒流放电,只要电池达到了规定的放电终止电压,即停止放电,然后根据放电电流和放电时间,计算出蓄电池组的实际容量,称为核对性放电。
7 `- q) E  K' k, H4、终止电压:蓄电池容量选择计算中,终止电压是指直流系统的用电负荷,在指定放电时间内要求蓄电池必须保持的最低放电电压。对蓄电池本身而言,终止电压是指蓄电池在不同放电时间内及不同放电率放电条件下允许的最低放电电压。一般情况下,前者的要求比后者要高。, O: X& i) b8 v# ]; r* l
三、问答题:
3 k( w; L" P  S' n1、请问蓄电池的巡视检查项目有哪些?(8分)
& l$ j. M2 U) c4 S' `" M/ S0 Ka)        蓄电池组标示电池电压实测值;
$ j3 I! ~8 w! x. ?6 W; h! gb)        蓄电池单体电压实测值 (每月1次);
9 x, f) E! G4 v6 C8 R; Q6 Pc)        蓄电池组的浮充电压实测值和电流值;
, ]5 S1 i+ D: k% c% Y1 e, \d)        蓄电池单体有无温度异常、壳体变形和渗液现象;
0 d) x* {* O  N8 U9 e8 F/ Ne)        蓄电池极柱与安全阀周围无酸雾溢出(结霜现象);% U( y% r! m+ Q% b* w; d* a# g; F1 c
f)        蓄电池组中连接片有无松动和腐蚀现象;, o% p- h1 D- K- a. c5 o$ C
g)        蓄电池及柜(室)的温度实测值;7 W$ i8 D9 S7 m4 H
h)        排气通风和温度调节装置工作状态(每月1次)。$ S! T( W. ~. H8 |
2、哪些情况下应增加对蓄电池的巡视检修次数?(6分)
* T# X) x  }" {* j4 ?' q8 J答:1、新投运的设备应增加巡视检查次数。投运72小时后转入正常运行的巡视检查;4 G9 o, Z: w3 b0 _, x* M/ Q2 |
2、在高温季节、高峰负荷期间和开关电磁机构动作频繁时应加强巡视检查;1 ]9 P9 x! f1 E6 P. p
3、在雷雨季节有雷电发生后,应进行巡视检查;
: ]9 c! E/ w( y, h4 S6 e* t, M$ G4、特殊用电期间,应进行巡视检查。
0 d' \$ U. C% l8 G$ o* l! j3、请解释以下几点异常情况发生的原因及处理方法。8 e. `/ e$ \- p" L
(1)、蓄电池外鼓胀变形的原因及处理方法:(5分)
7 H4 P. k! Q& A% i7 Z% h原因:①充电电流大,充电电压超过规定要求;2 `' x% j" j: d
②内部有短路、局部放电等造成温升超标;
) _6 c) d9 F# S1 ~4 B③安全阀失灵,内部压力超标。
4 ^0 \' ?4 b9 m处理方法:①进行核对性放电,容量低于80%额定容量应更换;  w" M9 G3 b& H( c! u
          ②运行中减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀是否堵塞。
5 b. t! z- ^' k6 x' e/ i(2)、运行中浮充电压正常,放电时电压很快降至终止电压:(3分)# |0 K1 r, r0 D- f

0 r; ]+ ?4 n% p1 F; G原因:蓄电池内部电解物质变质、失水干枯。# M! D. d- z5 X+ J- v+ R& G
处理方法:更换蓄电池。
* k. b6 ?2 }8 R0 C8 n( z(3)、蓄电池核对性放电时容量低:(5分)- X! ^# h9 n6 y/ k8 X/ K
原因:①蓄电池长期欠充电,浮充电压低于规定值,造成极板硫酸盐化;7 J( E, C2 p% k( M! i
②深度放电频繁;
/ o1 J1 E  O4 g. s③蓄电池放电后未立即充电,造成极板硫酸盐化。7 b$ h7 U1 f% {
处理方法:①调整浮充电运行时的电压值;
1 F7 |8 e! k% M5 \/ V1 u, w②避免深度放电;2 a4 M7 N' C6 X) s  ]
③进行核对性放电,容量达不到要求时,进行全充、放循环2~3次。若仍低于80%额定容量,应更换蓄电池组。
, q* w, U7 {' r( G7 |4、人工查找直流接地故障的一般顺序。(6分)" T3 s; P$ H" R6 A7 X; i* l
答:1、分清接地故障的极性,再分析大致原因。查清二次回路有无人员工作,是否与工作有关。阴雨天气可能使绝缘受潮,检查室外端子箱、机构箱等有无密封不良进水受潮。
4 W5 D" |' {0 A) g5 t2、将直流系统用分网法缩小查找范围(即分成几个不相联系的部分),同时应使双回路供电的分路(如操作、信号、合闸电源)并环的先解环。注意不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。2 e4 I% j5 P8 a4 c; R" P) K
3、对不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬停法”。
) B* `( b7 C) Y9 ^3 W4、对重要的直流负荷,采用“转移负荷法”。
  k7 B9 E6 z; M& ]5、人工查找直流接地故障的注意事项有哪些?(7分): k9 w" b6 F5 E; t8 Y# J; ]5 q( @
答:1、当直流系统发生接地故障,先用绝缘监察装置判明极性,应向当值调度员汇报,办理完相关手续征得同意后,方可进行拉路寻找。; z7 F3 e. t1 z1 |* X$ V
2、拉路寻找应遵循先拉不重要的,后拉重要回路的原则。在试拉控制、保护回路时,动作应迅速,拉开时间一般不应超过3s。对可能误动的(高频)保护应征得当值调度员同意,短时退出。
/ [- W6 {4 n" z2 G3、在试拉直流熔断器时,应先拉正极,后拉负极,合上时顺序相反。+ D0 c8 L. W' |& Y; @# G
4、寻找直流接地时,禁止把蓄电池未接地的一极接地,造成直流短路。
2 o5 ^6 e, {* @' s0 ~! o) Z& J! i5、各站应根据现场情况在运规中明确拉路顺序。
/ ]- R$ Y4 N9 w1 P% W1 s' k6、查找接地故障严禁使用灯泡寻找的方法。( Y2 V* t  C& v2 B2 P: ~5 C
7、使用仪表检查时,其内阻不得低于2kΩ/V。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-22 23:07:55 | 显示全部楼层
怎么都是蓄电弛的题目,晕死了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-19 10:49:07 | 显示全部楼层
要是内容丰富些就好啦。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-31 16:09

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表