设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1084|回复: 0

变电所常见故障的分析及处理方法

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-15 15:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
一、仪用互感器的故障处理; r1 q3 P7 A& i. ~3 ^
当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。4 G! z5 @5 ]9 j$ |! b
1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:
% W# V; ]9 [4 W4 [, `1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。7 H  \$ L+ l; q7 k6 Z
2)冒烟、发出焦臭味。
0 n" M+ ?) S7 L8 J6 Q3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。1 A' ]8 k+ Q+ B' u+ T
4)外壳严重漏油。
( ~4 v, ~! x+ o/ Q发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。
; o: u# u4 L, @6 a' h' E/ q9 U1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。
& B' x, m. |1 G2 J5 G# N1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压 33v)。; Q2 [/ @4 i  \* }5 I8 M
当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:
# g8 L7 _" C$ h* ]8 c拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。# t- T; s' Q2 y! x: j
若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。* M5 a( R1 X0 v8 I- f
2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。
4 ]* z, e5 \/ L4 c) T4 H$ g6 U当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。3 X5 J. s; ~' Z& k' L& D1 h2 q
2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:3 T, d1 n9 c. ^% |/ p% j; `
1)有过热现象) y2 i$ z# n( F) b7 I6 `
2)内部发出臭味或冒烟8 R+ \  l7 ?6 z2 D
3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象9 e6 E+ _) B; |4 n" u* A
4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障# D0 j4 J; U4 e
5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路+ |, m: r% }" n5 Z' z2 |
6)充油式电流互感器漏油
& `+ ]. Q1 ^$ x5 N7)二次回路发生断线故障
. A5 c, a3 V! W0 _* c0 L# Q当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。1 c; r) j( Z! u: @( Q$ C
二、直流系统接地故障处理3 f6 }1 e3 M- J7 Q( `
直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源610KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺 应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。
$ o5 V# w0 P% X确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。1 @, K3 y! I7 q; o# O0 b+ h6 c4 E
有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。$ Z, O- l# c- U
三、避雷器的故障处理5 M7 M* M8 C  s" z0 @3 ~
发现避雷器有下列征象时,应将避雷器与电源断开。/ E, N. I6 N8 C6 P2 F# g
1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸( P+ X" p; h: b3 W& v+ ?' H
2)雷击放电后,连接引线严重烧伤或烧断,切断故障避雷器前,应检查有无接地现象,若有接地现象则不得隔离开关断开避雷器,而应汇报上级听候处理。
" G8 A- `: A6 e. P6 i四、母线的故障处理变电所发生母线故障时,影响很大,严重时会使整个变电所停电,母线故障的原因多是由运行人员误操作时设备损坏而造成的,也有外部原因(如小动物、长草等)和线路断路器的继电保护拒绝动作 越级跳闸造成的。
  v9 A6 M/ K  p$ ?当母线断路器跳闸时,一般应先检查母线只有在消除故障后才能送电,严禁用母联断路器对母线强送电,以防事故扩大。当母线因后备保护动作而跳闸(一般因线路故障而线路的继电保护拒绝动作发生越级跳闸)时,此时应该判明故障元件并消除故障后再恢复母线送电。若母线断路器装有重合闸装置 ,在重合闸失败后,应立即倒换至备用母线供电,若跳闸前在母线上曾有人工作过,更应该对母线进行详细检查,以防误送电而威胁 人身和设备的安全。 9 \9 p/ d2 {$ y7 l+ {) i( I/ p
五、电容器的故障处理
. k% V( F& U7 [+ @; v1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。
/ q6 t5 m+ Z/ V3 v) H) I4 ?/ F1)电容器外壳膨胀或漏油。$ ^8 X8 T, k+ z
2)套管破裂,发生闪络有为花。
1 e) {/ g) L* T- ]% a. [7 F* }/ e3)电容器内部声音异常。' E4 i$ p; a$ e; g) S+ z0 p5 d
4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。
) \+ b  [3 J5 ^3 C$ b3 r; V$ x0 P# R2、电容器的故障处理" q, a4 w5 @3 D+ s/ p" g$ {$ N
1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。
+ h) M4 {- k6 a: `' W2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。
3 P& l9 q# B( {, I- C( Z3)电容器的断路跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。/ U: _3 T: v3 p- P# q! F; F. z
3、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。
$ R! T) _( |' `6 N( H六、断路器拒绝合闸& Q+ f+ }& T+ d: y$ d
断路器拒绝合闸常见的故障是在远方操作断路器时拒绝合闸,此种故障会延迟事故的消失,有时甚至会使事故扩大。+ W2 Z7 J( k2 S$ [( ^! g5 I
断路器拒绝合闸时,应首先检查操作电源的电压值,如不正常,应先调整电压,再行合闸。当操作把手置于合闸位置时,绿灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示,喇叭响,断路器机械位置指示器仍指在分闸位置,则可断路器未合上这可能是合闸时间短引起,此时可再试合一次(时间长一些);也可能是操作回路内故障或操作机构卡住,此时应作如下处理:3 P& ~& D% t, F9 O) q  I! z' ~0 Y& ?& r4 P
1、操作回路内故障。如果操作把手置于合闸位置而信号灯的指示不发生变化,此时,可能是控制开关接点,断路器辅助接点或合闸接触器接点接触不好,中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈,同期开关未投入等造成,待消除设备缺陷后,再行合闸。如果跳闸绿灯熄灭而合闸红灯不亮,则可能是合闸红灯灯泡烧坏,应更换灯泡。
9 g5 f* _4 O  e7 c6 f* _2、操作机构卡住。如果控制开关和合闸线圈动作均良好,而断路器呈跳跃现象(跳闸绿灯熄灭后又重新点亮),此时操作电压正常,这种现象说明操作机构有故障,例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确,挂钩脱扣等,则应将操作机构修好或调整后,再行合闸。
' B; v# i5 A$ V6 H当操作把手置于合闸位置时,跳闸绿灯闪光或熄灭合闸红灯不亮,表计有指示,机械分合闸位置指示器在合闸位置,则可断路器已合上。这可能是断路器辅助接点接触不好,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,到使绿灯闪光和红灯不亮;也可能是合闸回路断线及合闸红灯烧坏。此时操作人员将断路器断开,消除故障后再合闸。断路器合闸后,跳闸绿灯熄灭,合闸红灯瞬时明亮又熄灭跳闸绿灯闪光且有喇叭响,则可断路器合上后又立即自动跳闸了。这可能是操作机构拐臂的三点过高,因振动而使跳闸机构脱扣;也可能是操作电源的电压过高,在操作投弹手置于合闸位置时发生强烈冲击,使挂钩未能挂隹或操作投弹手返回太快。此时,应调整好拐臂的三点位置和操作电压后,再行合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-18 15:34

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表