设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2047|回复: 5

求助!求助!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-13 01:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我公司近期连续出现--线路正常停电后送电的时候发生线路过流跳闸,当断开部分支线配变后送出正常,然后在合上支线配变后也正常,线路查了也无问题。请教这会是什么原因造成的!谢谢!谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-13 04:54:49 | 显示全部楼层
部分线路有问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-13 08:27:52 | 显示全部楼层
线路中可能有起始电流大的负荷未断开,或保护动作未躲过涌流跳闸吧.不一定对.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-13 09:02:37 | 显示全部楼层
我觉得换个角度来想好了:保护的整定值不合适,对线路的分支系数计算不够准确.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-27 10:11:57 | 显示全部楼层
重新核查线路负荷情况,并且重新计算断路器保护定值。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 16:25:54 | 显示全部楼层
我觉得可能是继保定值问题' p4 A5 C$ x' v4 h3 ^4 S  u
或带变压器投入时涌流没闭锁住
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则