在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法
q0 \& ~3 g) J3 n须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。" y' l q* r( ?
! L; }8 X Z4 [: {1 o+ A8 r" Q
式中:Sp——截面积,mm2;( P. ^: S( R+ h$ R
I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;2 j9 u7 N2 F. Z. k+ T
t——保护电器的分断时间,s;7 s- m7 ~7 p: X/ f! R3 i& T* v5 I
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。
+ @6 O3 {& a2 ^8 k2 K1 a K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。# j/ x& ` r. v5 N. r+ D6 {" q; L
表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值! i) H. V3 F% H/ U
) z9 |: y! f4 u& }3 n
& b1 x% @( d/ q9 j& @9 i 保护导体或电缆外套的绝缘
, ]. j! n0 W2 H2 h 聚氯乙烯) F- P) }$ W, q6 V
(PVC) 乙烯(XLPE)0 X. I4 S: y- ]' Z
丙烯橡胶(EPR)
* I, `) b( C- C. E- a裸导体 丁烯橡胶
/ N" R) ^4 G$ o- _* ~: D/ _: R最终温度 160℃ 250℃ 220℃
3 {8 A/ E9 a8 i+ a. k0 q7 c导体材料 K
) I! A, \* V5 c0 W; ?6 J% }铜
" J' H4 L, }' o4 n8 ]: H: \6 }9 P铝 G- b4 \7 O7 `5 v2 K/ F
钢 143% u8 E$ r- z! U8 V( N4 N8 m
95
+ i& w$ Y6 P" r( b2 w4 J A+ L" L52 176
) I) _- ~- L0 A: Q% S* |116* z$ g& y) @% G( m2 d7 b
64 1667 X$ T3 O" n: L9 c
110
: h; I: M& L2 ~9 M2 {& ?# Y5 [60
* a- v* r- t) Z0 u8 C1 b1 j 注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|