在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法; |( U5 t$ y) o
须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。7 f: v% m- e' s+ m0 K- V/ l/ N
1 i, I2 w% H1 Y9 E式中:Sp——截面积,mm2;! q5 V$ g6 E5 v9 h" r
I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;# I# J# @- e: i+ K [6 H
t——保护电器的分断时间,s; u5 Y( x7 F5 Z3 z9 k- r0 g. J
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。
4 Q% a) s: L# `) d+ L4 k3 ^ K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
1 J* M# a' i! P2 I 表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值4 ~( \% B3 B6 U' g
$ }& j7 |! U" v; m @* z" E, f- X s4 T
保护导体或电缆外套的绝缘* f/ l2 q0 J$ u( | g& L& G+ b8 y
聚氯乙烯
, C4 m5 p; W/ F6 q4 ](PVC) 乙烯(XLPE)) i2 ~! F/ S7 |! F6 a2 b& G* k- k
丙烯橡胶(EPR)
6 K" c: V4 U; C1 M. N裸导体 丁烯橡胶' p0 B0 J+ ~1 N% P0 ?( j1 A
最终温度 160℃ 250℃ 220℃) \! ?& T; [- b7 f
导体材料 K5 b+ Y* f. ]$ L8 n
铜
# f; Q8 b+ L& V+ R0 \2 u! N铝) z$ s) C" e' S; V' T. g0 ?
钢 1439 _0 q6 R( s& R L g, g4 v% K
95
/ }1 ^ _- {! }6 k3 P# s( O. _52 176* C1 E4 q% K% n( L8 h5 W
116
) n( q( F( C3 r2 c64 166
" S, m9 v% x# @110- v# d+ V% z" _2 G. B1 p' u
60) u! l/ A# V8 b4 a( V/ O
注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|