在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法
8 x' q8 H6 |/ K+ v u$ l' P0 b须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。* i, ~# {: {% R1 |
8 V9 e' n8 x- @3 \* k' ]
式中:Sp——截面积,mm2;
" U$ \$ n, Y! h9 }* ]9 U! N( F I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;
: u& L& l [9 _+ M7 e5 M t——保护电器的分断时间,s;$ u, A- H0 B# f3 A0 a [
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。; V' D( A2 S) \7 ~) C: Z
K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
6 c8 N7 [8 Y6 Q2 p 表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值
4 H( b$ M$ L. O8 ^; U2 a4 q' y0 e
: ?$ c. c; p: K4 O1 ^: f
保护导体或电缆外套的绝缘
( X0 {, U: _/ [. i: ]- q+ l3 [ 聚氯乙烯% u( y* Z* S+ j$ S7 P
(PVC) 乙烯(XLPE)4 o4 Q! M8 q4 t w
丙烯橡胶(EPR)
; @1 ^- Q" e/ l9 Y- i" p9 N% `5 u裸导体 丁烯橡胶- l4 @$ n" `% j: m. ]
最终温度 160℃ 250℃ 220℃
+ _+ ?% V Y+ R% }3 W v导体材料 K
. t& s$ Q, y! K) |" @% m5 E铜
5 M1 c8 M }7 s3 j& i2 ?3 Z5 h9 B铝
" I" s5 ?$ A$ x" O# H钢 143
7 D3 f1 C/ v. r5 ?95
, }# y& @1 o' j5 a52 176
! T1 k: f6 Y. Z$ J: Q! R) T8 b116
1 o$ p7 M4 \/ H( `, J+ c- d64 166& i6 r# m2 j" R" p7 Z/ V2 ?- c
110
5 v+ k6 ^# p" }; I60
- q" T9 K! H3 `8 ?) x+ r- P6 t 注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|