在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法
3 e- {+ s. ~6 z% O" L5 f: i/ k须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。! W) ?2 a4 v" X) q! M
* s; I/ _# g- |1 X a1 r2 v式中:Sp——截面积,mm2;
0 T( X. ~, f, m2 }$ E# _9 q! j0 h I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;
$ w e0 ?" X8 b" N1 N t——保护电器的分断时间,s;
8 {+ L. Z( m" t+ |7 S" W' S注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。
) k* g3 F- a6 v8 u( A1 I K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
7 o3 U* _! c+ @0 o" ]6 C 表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值3 T. L$ I- d1 M
3 j6 {% h5 d+ s d& E4 F, e7 u: ?: m+ Y d( e* r$ W
保护导体或电缆外套的绝缘! Q" _% }6 Z& n! i0 p2 [! U
聚氯乙烯
" @% Y/ Q7 i1 W& Q(PVC) 乙烯(XLPE)& V: k! m1 {# K7 A* [- |' H# S: G
丙烯橡胶(EPR): t2 E$ m, ]( N% d) Y
裸导体 丁烯橡胶
6 w" J9 z6 q# j) N& T最终温度 160℃ 250℃ 220℃' {* P8 {+ A3 I6 N+ u5 w
导体材料 K) u0 x3 t0 V5 U# Z# q' D! S
铜
m- e2 I: w2 a: b6 v) r铝
7 w/ p9 ?. l u P% I; z5 @钢 143
1 D3 o# n% g/ W/ e) H95
) e& s, \% M: l4 |7 x' H52 176
. Q- j* L! L6 N1 J" v) U/ U; u' }1167 d0 |( B0 L0 f" v
64 166
; q0 |$ C9 o! T0 F& z. z+ D110
1 ~+ O# @2 A; q+ h/ T6 k( d60
# V; _6 J. O1 R e, j1 m 注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|