在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法
2 o6 f- }0 M7 R2 Q3 s须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。* D! Q. X. ?, Q" p2 E+ H
* ~" E( e. p4 o! P5 e3 ?式中:Sp——截面积,mm2;
* L8 S. l" s( D% @! I I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;& n! o3 z' X" x) E' k8 o# y+ {
t——保护电器的分断时间,s;0 _ }, V+ W4 @! Q! i6 u6 Q
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。
) U& k5 t. B& ~2 x4 @% y K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
. B' [3 p% S9 {4 I- e3 l 表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值
2 U/ N- g# u# o- V
" C3 R9 o& D* o. l4 K
8 {0 {, p* U9 N# }& g 保护导体或电缆外套的绝缘
/ H: V2 ^4 R( x M 聚氯乙烯9 A% q& ~% T8 H
(PVC) 乙烯(XLPE)
2 C7 ~2 \6 ?1 Q, s6 r/ M; g丙烯橡胶(EPR)2 p) w. ]# r7 O/ E* X( c& z t
裸导体 丁烯橡胶
$ A- H& _9 O: g最终温度 160℃ 250℃ 220℃
! @3 {; n& j3 [; W导体材料 K W! [& J9 o) T, i3 ]9 z
铜
V( F( O( Q$ w' h6 W; e铝
3 H4 P0 O- L5 B钢 143
' D3 t: ]2 P" d% u5 B95+ h0 y" M) o! S7 w2 z$ _
52 1763 T6 N1 \1 ?& s, r
1166 t: G, v7 ]. _
64 166: _% [, k2 V2 Y I- n3 D
110$ W* {+ Y# t2 o0 }1 ^
60: ~0 D- W9 C" u, @- F" }' w
注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|