在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法$ g) z( E2 r" p$ s" |. @
须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。( n3 R3 {* U5 Z% b$ e; v4 Z
& d$ U1 x' m9 _8 o- }: G5 i5 s7 V
式中:Sp——截面积,mm2;0 A6 a! Z8 G4 {, T* [
I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;1 @& P9 b5 Y3 k, f3 A( }- L: q
t——保护电器的分断时间,s;
" ~2 d+ p4 y# v1 {' \- D! C" C注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。* c7 Z+ i3 y5 E5 ]& C
K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
7 D1 W- V# F' W! ?2 T( O: D# d( w 表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值
/ `: Y3 F; r7 z# N
2 t# W; v v' R% [4 j: \5 \: A$ M
保护导体或电缆外套的绝缘
) [. [9 _7 |# w5 N 聚氯乙烯, e8 A: x6 q$ M: s
(PVC) 乙烯(XLPE)4 z" g8 C7 d/ J0 o1 h" Z
丙烯橡胶(EPR)
5 X6 C6 X: p$ U: r裸导体 丁烯橡胶2 U) r) s' v3 M, q" n
最终温度 160℃ 250℃ 220℃& m3 M8 v' [! b' q" `
导体材料 K% ^* f' {7 P# e; s' L9 E" [
铜( H( y4 n1 S) c7 F- P
铝+ S8 D$ g9 k7 x7 ~0 U1 x1 x
钢 143
6 O& Y+ Q4 ~* q3 e7 H956 i) p: t( `* I. {5 h7 d( @; P
52 176
& Z5 l: \; @3 D116
# v7 B/ O3 v: _; f$ O3 |64 166) `( b; A- J9 m# v R1 K- a6 G
110
3 ?0 |, ~5 r j60
K4 J$ f9 k; w3 d# i- w 注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|