在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法; |( U5 t$ y) o
须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。7 f: v% m- e' s+ m0 K- V/ l/ N

1 i, I2 w% H1 Y9 E式中:Sp——截面积,mm2;! q5 V$ g6 E5 v9 h" r
   I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;# I# J# @- e: i+ K  [6 H
  t——保护电器的分断时间,s;  u5 Y( x7 F5 Z3 z9 k- r0 g. J
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。
4 Q% a) s: L# `) d+ L4 k3 ^  K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
1 J* M# a' i! P2 I  表 B1  不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值4 ~( \% B3 B6 U' g

$ }& j7 |! U" v; m  @* z" E, f- X  s4 T
        保护导体或电缆外套的绝缘* f/ l2 q0 J$ u( |  g& L& G+ b8 y
        聚氯乙烯
, C4 m5 p; W/ F6 q4 ](PVC)        乙烯(XLPE)) i2 ~! F/ S7 |! F6 a2 b& G* k- k
丙烯橡胶(EPR)
6 K" c: V4 U; C1 M. N裸导体        丁烯橡胶' p0 B0 J+ ~1 N% P0 ?( j1 A
最终温度        160℃        250℃        220℃) \! ?& T; [- b7 f
导体材料        K5 b+ Y* f. ]$ L8 n
铜
# f; Q8 b+ L& V+ R0 \2 u! N铝) z$ s) C" e' S; V' T. g0 ?
钢        1439 _0 q6 R( s& R  L  g, g4 v% K
95
/ }1 ^  _- {! }6 k3 P# s( O. _52        176* C1 E4 q% K% n( L8 h5 W
116
) n( q( F( C3 r2 c64        166
" S, m9 v% x# @110- v# d+ V% z" _2 G. B1 p' u
60) u! l/ A# V8 b4 a( V/ O
  注:导体的初始温度假定为30℃。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-6-11 16:59:32 | 显示全部楼层

在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法

在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法

在短时电流引起热应力情况下.rar

5.24 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-14 11:48

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表