在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法. n) s" Y" c6 S. g" A6 w$ f
须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。
7 |( f0 l) j! C4 _ ! m: H: t$ m9 _
式中:Sp——截面积,mm2;% k) r: u7 j( }4 t9 a/ i. E
I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;
" C( l! f& K. x7 |2 B- x t——保护电器的分断时间,s;' e, i3 @6 O) Z
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。. M( |- w1 {2 G5 k8 y; W
K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。& M& h7 V- \8 x1 z
表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值
M' k2 Q5 {6 k+ C, p% r$ b! r1 d- I Q9 \( h* `# H/ y
7 W6 o; T) e, ~! N( |0 s$ |4 \ 保护导体或电缆外套的绝缘 {' T, ^ r4 N# w& h, ]! A' e) D
聚氯乙烯; P2 n# K% D, _: g0 t4 \, |4 m
(PVC) 乙烯(XLPE): z q# ]4 I5 i! C
丙烯橡胶(EPR)5 L8 q! E6 `3 S9 |- v( R8 A
裸导体 丁烯橡胶: f1 `6 C x ?
最终温度 160℃ 250℃ 220℃
) r, P/ k% g c( m* c$ O导体材料 K
: W+ ^& n( @ o. l铜6 C1 i( R, ^! w* `+ n
铝' v m0 X5 ?: R) I$ m1 L5 k7 {; }
钢 143
7 k7 T2 E7 F2 _95
+ y3 X+ X- Q% Y+ R( F52 176
) j2 i6 y% }4 e' X. B9 t, v116
8 N. `- v, t8 f64 166% K- y5 T0 {. v4 _7 ?- ~
110
' E8 M% X. ^% I, c0 n' p3 s$ [600 v7 w% W2 X" R+ G+ d: D/ Q* a' l
注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|