在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法
: I* Y! p( |9 R% M须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。
2 ^; B+ J& x6 {, U: Q: \ 4 }" F. z& T+ T* g" e! w$ n
式中:Sp——截面积,mm2;
5 L% l0 q( }8 x8 m' C6 ?, D! } I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;3 j) W1 U& A5 i$ P/ ^# }; Y
t——保护电器的分断时间,s;
1 v6 m/ U1 V% {/ }7 U1 }注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。8 U8 K. X% T' O/ [
K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。$ ~4 B% v3 V5 U
表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值
c) R4 q: `! l# [8 q% C! {
: P! c. R" K: E: E/ H# @
# s }1 L$ Y. Q d) K9 b4 _& {# D1 b2 y. N 保护导体或电缆外套的绝缘
. w' N/ j& n, a: r 聚氯乙烯+ X4 @, P# \; _, }/ W# ^+ ?- O
(PVC) 乙烯(XLPE)
$ \- @1 y" u; L) c& V: r& Y丙烯橡胶(EPR)
9 a% H4 x6 h; Y1 v裸导体 丁烯橡胶
* N. ?0 t5 `2 G5 m: t最终温度 160℃ 250℃ 220℃% d( R% @ f" b- p8 S3 l
导体材料 K& t0 _4 g' H) q
铜3 B( N0 J3 J0 ~
铝
0 p; j$ l+ ~) o3 \# f$ X钢 143, p$ U* ]9 Z5 l4 k
95
- t B- r. L; ^# W52 1767 `1 R; B$ ?' }$ y S" u
116
8 X! t! B( d+ R3 a7 j64 166: m* s; \+ x- ^
110' _' D3 d! q$ p( y7 K
60% M. t( n, z! y7 Q. i5 C
注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|