设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1541|回复: 2

[转载]二次回路绝缘异常分析

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-8 15:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
常见的二次回路绝缘不良主要存在于控制回路,由于其可能引起保护误动或拒动,进而导致严重的电网事故,所以一直在行业内备受重视,然而二次交流回路的绝缘情况,却往往被忽视,现就系统出现的二次交流回路绝缘不良导致的两起故障为例,做简单分析。
/ P1 h& B7 n  U% i0 E9 h1 J
+ b& K. Y) R+ v* v1 电流回路绝缘不良导致遥测数据异常) {2 j9 X- L) W  ^
4 E/ H1 g6 P! Q- k+ b+ B
2006年5月14日某110 kV所新建一条10 kV出线,该线路带上负荷后,运行人员发现该线路有功电能表显示不正常。
2 @2 F6 N: a. f$ E! T4 n9 p; p1 |. H
人员到达现场检查设备,四合一线路测控装置(RCS-9611AII)中的遥测电流、电压值均正常,与当前负荷一致,也与保护电流、电压值吻合。由此可排除电流回路分流或TV变比接错等可能,电流计量回路原理如图1所示。, f' z, o* |! R5 z7 k4 O2 L- j

, }- x6 R# J+ f5 H+ _

' s$ c# O) V* X( |/ o                               
登录/注册后可看大图
7 j: Q( E7 E5 S9 }& ]+ L  L
再用相角仪检查电流角度,Ψ AN = 43°,Ψ CN = -16°。根据电路常识,C相电流应超前A相电流120°,而该线路为滞后60°,则可断定C相的极性接反,遂将线路开关柜二次小室内端子排上LHC-1S1和LHC-1S2两根线交换位置。随后再次检查电流相位,此时电流相位正确,却出现了一个新问题,换线前A、C相电流均在2.4 A左右,换线后A相电流不变,而C相却减为0.7 A。根据现场可判断C相电流回路存在分流。考虑到电流回路开路会引起高电压,甚至其他更严重的后果,带电检查不方便,也比较危险,于是向申请停电检查。
" U5 E0 ]( T8 q2 D* I' u" X$ c* `
$ L9 `& K* k5 q线路停电改状态后,首先检查了整个交流电流回路,未发现寄生或分流回路,于是将注意点落在了绝缘问题上,很可能是绝缘不良导致分流。拆开电流回路保护接地后,用1000 V摇表对交流电流回路测绝缘电阻,测得绝缘电阻为0,这一结果印证了前面的判断。于是再采用相关手段,缩小排查范围,最终发现绝缘不良?a class="innerlink" href="doc.php?action=viewtitle=氖" target="_blank">氖且桓?喙扇硐撸?覥相经1S2桩头引至开关柜二次小室端子排LHC-1S2端子。为了彻底查明原因,将该多股软线经过的所有线槽的盖板全部拆开,经核查,最终在开关柜背面的线槽发现问题,该处的多股软线有破皮现象。简单推断可能是线槽盖板密封时,盖板压住了多股软线,并压破,导致C相电流回路经盖板与地构成回路,电流回路示意图如图2所示。
3 |1 R% U5 M& N" \' O1 D2 b# B3 ~
4 D: J% M) O9 ~3 E1 _% R
2 ^( x5 |: g0 P! U
                               
登录/注册后可看大图

/ [2 e! c2 l7 I5 p& d8 h4 L+ i6 k从图2的示意中,可以清楚看出C相电流回路存在第二点接地,进而导致分流,那么为什么LHC-1S1和LHC-1S2两根线调换位置前电流没有分流呢,再来看一下示意图3。可以看出在LHC-1S1和LHC-1S2两根线调换位置前,虽然电流回路同样存在两个接地点,但是由于测控装置在两个接地点的外侧,所以对测控装置来说不存在分流,TA极性端流出的电流便是测控装置测量到的电流;而在LHC-1S1和LHC-1S2两根线调换位置后,测控装置在两个接地点之间,便多出一个与测控装置并联的回路,同时由于两个接地点间的电阻比测控装置(含电能表)电流回路的电阻小很多,使得流过测控装置的电流大幅减小,仅为0.7 A。
* m/ t! p4 W8 n4 L4 c4 p& i) R. O; M* h* r
. z9 B0 Y  A- a
                               
登录/注册后可看大图
6 l( k( z' I' C
2 电压回路绝缘不良导致电压互感器爆炸
; A/ T+ O- ^' Y1 B
$ @" v( R: y& g( N$ c某110 kV所,110 kV采用线变组接线方式,10 kV接线为单母分段,10 kV母线电压互感器采用4TV(防谐振压变)接线。
3 x7 Z' Q# |/ L
+ Q% X/ i2 c: \  U+ x- s  }2007年3月17日9点55分,报10 kV I段母线接地,经试拉为东仁913线接地(后经供电所检查为80#杆A相扎线断裂,导线碰在横担上引起)。
( T" O3 |7 r6 ?. N5 W2 K+ a/ ?2 b
2007年3月17日10点19分,县调监控发现10 kV I段母线相电压和线电压均为0。0 \2 \# v' q, ?

4 m1 T6 [% I& D3 r5 ~人员到达现场,10 kV开关室充满扑鼻的焦味,打开10 kV I段母线压变柜下柜门(电压互感器布置在电压互感器柜底部),经检查母线TV的B、C、“0”相已经炸开,黑色液体(内部绝缘物质熔化)已经凝固。
7 ]* V. E+ z8 Z3 q8 n& T# r: f4 U% \, b! F5 a8 U8 l
现场对损坏的三只TV进行解剖,发现“0”相电压互感器内部绝缘物质熔化后严重变形,一次线圈、二次线圈均有灼烧痕迹,B相、C相两只电压互感器仅外表破损,内部一、二次线圈完好。通过经验判断,该10 kV电压互感器为4 TV防谐振布置,谐振导致TV炸裂的可能性很小;另外,如果是TV内部一次线圈匝间短路,则一般是一次线圈烧毁,二次线圈仅会发热,不会留有灼烧痕迹;本案例出现的情况,与TV二次短路的情形吻合。# ~3 \9 I5 k! }

, r, G8 t5 v+ J/ Y) o2 {) d根据前面的初步判断,人员重点对TV的二次回路进行了检查,通过1000 V摇表检查绝缘,发现零序电压回路绝缘为零。通过进一步检查,在TV柜内二次小线所经过线槽某一点发现放电痕迹,该处的二次小线外皮破损,示意图如图4所示。5 @8 v7 [- \" g6 J- S

0 C" k7 F. N; X6 l7 Y* Y2 [' w! l
$ q3 Q( e" L- d3 P7 {2 s
                               
登录/注册后可看大图
* O0 k( B' U) d' k9 ~
至此印证了前面的推断,当线路有单相接地时(东仁913线A相接地,共历时24 min),“0”相TV一次侧为相电压,感应到二次侧在零序上的电压为3U0,而L601这根二次小线在线糟内被压伤,外皮破损,引起与外壳短路接地,且N600也接地,使得“0”相压变的二次侧通过N600接地点,和L601破皮处形成短路回路,造成“0”相TV过热灼伤、开裂,同时0”相TV开裂后溅出的液体流到B、C相TV上,使得这两个TV的外表破损。
7 {9 k  C# v; a- P" U( K" I0 z
3 Y4 c' d; ~5 _通过以上两个案例,可以发现二次交流回路的绝缘故障,虽然不会导致保护的误动或拒动,但依然会给的日常运行和带来很大的麻烦,甚至会导致设备损坏,或事故跳闸。因此在工程调试或日常预防性试验中,除了进行二次直流回路的绝缘检查,也要对交流回路的绝缘情况进行检查,根据工作中的经验,着重要做好以下几点。
$ b4 v* c) F% R8 W- |( v/ U  m
. [% e, s+ q3 Z# \& }+ T在工程施工中注意保护电流和电压回路的二次小线,特别是线槽中的二次小线,极易被盖板压伤或被固定螺丝钉破,对容易损伤的回路要重点严格检查。
, _8 q1 D5 K! i  q- M( ?
7 x2 E- J7 m5 w+ Y5 A% L) a" z, L确保电流、电压回路的一点接地,在进行绝缘检查时先断开接地点,再进行检查。特别是电压回路,往往电压回路的接地点不在TV柜,而是在控制室内的某个屏上,需先查阅相关图纸,了解接地点的确切位置,再进行绝缘检查。2 r$ z+ y( |! F4 _$ z% q

2 W! K- _: L' C; v  H查电流回路的绝缘情况时,务必使电流试验端子处于连通状态,以免出现试验端子内侧或外侧被遗漏,进而留下隐患。
; k% Q# W4 _( b5 x9 r2 ?2 G: I; x+ c  G& K& U$ |- ^
检查电压回路的绝缘情况时,要针对电压并联回路多、断开点多的特点,仔细阅读图纸,列出检查表,一一检查,特别对某些经过隔离开关连锁结点控制的回路,要分别进行检查。6 d' K) U9 t" _# Z
7 `9 O0 L& Z2 f1 z0 i$ x: M
除了通过绝缘检查等手段,及时了解二次回路的绝缘情况,工程施工中材料的选用更为关键,如工程中的二次电缆,尽量采用铠装电缆,以防止意外砸伤或压伤,导致绝缘损坏;开关柜内的二次配线也应加装有一定强度的护套,有条件的应采用带金属圈的护套,以确保在封配线盖板时,对二次配线不构成损伤。-%-75663-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-6-8 15:02:45 | 显示全部楼层
该文图文并茂,并且是变电运行人员经常碰到的问题,特转载供广大运行人员学习借鉴。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-8 22:45:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-16 15:28

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表