|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
常见的二次回路绝缘不良主要存在于控制回路,由于其可能引起保护误动或拒动,进而导致严重的电网事故,所以一直在行业内备受重视,然而二次交流回路的绝缘情况,却往往被忽视,现就系统出现的二次交流回路绝缘不良导致的两起故障为例,做简单分析。3 b7 b- k" L. U: l) j3 E& s, _0 n
" E+ O! z# |5 D* ~$ c$ b1 电流回路绝缘不良导致遥测数据异常$ f- A: L. d: s* p- G: q1 R1 n
. @& _: f |$ s/ a" _! M$ l
2006年5月14日某110 kV所新建一条10 kV出线,该线路带上负荷后,运行人员发现该线路有功电能表显示不正常。
& [6 r7 `9 L h, [0 x! O' [4 B6 ^7 U ~) E- x- h0 T
人员到达现场检查设备,四合一线路测控装置(RCS-9611AII)中的遥测电流、电压值均正常,与当前负荷一致,也与保护电流、电压值吻合。由此可排除电流回路分流或TV变比接错等可能,电流计量回路原理如图1所示。
% s: }3 S' w. m7 c0 w: g! |% a8 `9 \0 U& h, l" s! G9 r
, o; L; T0 `6 w- m5 w+ |再用相角仪检查电流角度,Ψ AN = 43°,Ψ CN = -16°。根据电路常识,C相电流应超前A相电流120°,而该线路为滞后60°,则可断定C相的极性接反,遂将线路开关柜二次小室内端子排上LHC-1S1和LHC-1S2两根线交换位置。随后再次检查电流相位,此时电流相位正确,却出现了一个新问题,换线前A、C相电流均在2.4 A左右,换线后A相电流不变,而C相却减为0.7 A。根据现场可判断C相电流回路存在分流。考虑到电流回路开路会引起高电压,甚至其他更严重的后果,带电检查不方便,也比较危险,于是向申请停电检查。3 `* B" t8 v4 h' Q: ?
8 g+ m9 }, X* c4 \% K线路停电改状态后,首先检查了整个交流电流回路,未发现寄生或分流回路,于是将注意点落在了绝缘问题上,很可能是绝缘不良导致分流。拆开电流回路保护接地后,用1000 V摇表对交流电流回路测绝缘电阻,测得绝缘电阻为0,这一结果印证了前面的判断。于是再采用相关手段,缩小排查范围,最终发现绝缘不良?a class="innerlink" href="doc.php?action=viewtitle=氖" target="_blank">氖且桓?喙扇硐撸?覥相经1S2桩头引至开关柜二次小室端子排LHC-1S2端子。为了彻底查明原因,将该多股软线经过的所有线槽的盖板全部拆开,经核查,最终在开关柜背面的线槽发现问题,该处的多股软线有破皮现象。简单推断可能是线槽盖板密封时,盖板压住了多股软线,并压破,导致C相电流回路经盖板与地构成回路,电流回路示意图如图2所示。
$ s- Y. ^, x3 \/ |. A# L3 [- n8 S9 s& y, ^# i6 B% c& K* B
5 L# y/ {& b' _4 O5 [; Y2 V
从图2的示意中,可以清楚看出C相电流回路存在第二点接地,进而导致分流,那么为什么LHC-1S1和LHC-1S2两根线调换位置前电流没有分流呢,再来看一下示意图3。可以看出在LHC-1S1和LHC-1S2两根线调换位置前,虽然电流回路同样存在两个接地点,但是由于测控装置在两个接地点的外侧,所以对测控装置来说不存在分流,TA极性端流出的电流便是测控装置测量到的电流;而在LHC-1S1和LHC-1S2两根线调换位置后,测控装置在两个接地点之间,便多出一个与测控装置并联的回路,同时由于两个接地点间的电阻比测控装置(含电能表)电流回路的电阻小很多,使得流过测控装置的电流大幅减小,仅为0.7 A。
& X" M) Z, O. s5 u# _
8 P( i, Z7 `9 ^& o; X, F; a8 v( I2 a
# s: S' e! L3 ?9 s; M5 x2 电压回路绝缘不良导致电压互感器爆炸' r' k/ v3 ?( G5 r1 C5 J6 ~' a9 s9 w
" I# v C9 ]& v$ W$ {某110 kV所,110 kV采用线变组接线方式,10 kV接线为单母分段,10 kV母线电压互感器采用4TV(防谐振压变)接线。
/ M; V* h+ h0 t
n* l- \5 ^/ _5 r' l1 d2007年3月17日9点55分,报10 kV I段母线接地,经试拉为东仁913线接地(后经供电所检查为80#杆A相扎线断裂,导线碰在横担上引起)。
& V9 L0 R k$ E# d1 H% I4 |* l. X2 |+ A, Z
2007年3月17日10点19分,县调监控发现10 kV I段母线相电压和线电压均为0。7 H9 S0 ]4 U7 M! \, M
" T7 S, F4 @/ P
人员到达现场,10 kV开关室充满扑鼻的焦味,打开10 kV I段母线压变柜下柜门(电压互感器布置在电压互感器柜底部),经检查母线TV的B、C、“0”相已经炸开,黑色液体(内部绝缘物质熔化)已经凝固。
( k* S' u3 b3 Z3 [( U" G( M9 Z
7 E6 l2 r4 @: Z现场对损坏的三只TV进行解剖,发现“0”相电压互感器内部绝缘物质熔化后严重变形,一次线圈、二次线圈均有灼烧痕迹,B相、C相两只电压互感器仅外表破损,内部一、二次线圈完好。通过经验判断,该10 kV电压互感器为4 TV防谐振布置,谐振导致TV炸裂的可能性很小;另外,如果是TV内部一次线圈匝间短路,则一般是一次线圈烧毁,二次线圈仅会发热,不会留有灼烧痕迹;本案例出现的情况,与TV二次短路的情形吻合。7 T% U- d; r! j' L; `
# J& G6 h- `# j2 H) b根据前面的初步判断,人员重点对TV的二次回路进行了检查,通过1000 V摇表检查绝缘,发现零序电压回路绝缘为零。通过进一步检查,在TV柜内二次小线所经过线槽某一点发现放电痕迹,该处的二次小线外皮破损,示意图如图4所示。 Y; ?0 P: J$ j! o
4 d0 P+ Y3 n/ M. h- G- G, ~" t# [: ]- E. J* I" d% g E
至此印证了前面的推断,当线路有单相接地时(东仁913线A相接地,共历时24 min),“0”相TV一次侧为相电压,感应到二次侧在零序上的电压为3U0,而L601这根二次小线在线糟内被压伤,外皮破损,引起与外壳短路接地,且N600也接地,使得“0”相压变的二次侧通过N600接地点,和L601破皮处形成短路回路,造成“0”相TV过热灼伤、开裂,同时0”相TV开裂后溅出的液体流到B、C相TV上,使得这两个TV的外表破损。
$ i4 D2 }( q1 x/ K, R/ d
& w @4 B- ]) w4 g. y通过以上两个案例,可以发现二次交流回路的绝缘故障,虽然不会导致保护的误动或拒动,但依然会给的日常运行和带来很大的麻烦,甚至会导致设备损坏,或事故跳闸。因此在工程调试或日常预防性试验中,除了进行二次直流回路的绝缘检查,也要对交流回路的绝缘情况进行检查,根据工作中的经验,着重要做好以下几点。+ v9 ]3 `$ `/ q" L+ u" C# P
+ c; W6 P+ w) U% R
在工程施工中注意保护电流和电压回路的二次小线,特别是线槽中的二次小线,极易被盖板压伤或被固定螺丝钉破,对容易损伤的回路要重点严格检查。
1 L/ g i& Y4 N- B6 s
. j$ q) q3 @& i, t0 | ]确保电流、电压回路的一点接地,在进行绝缘检查时先断开接地点,再进行检查。特别是电压回路,往往电压回路的接地点不在TV柜,而是在控制室内的某个屏上,需先查阅相关图纸,了解接地点的确切位置,再进行绝缘检查。- ?: ?- E. T+ L' \# A6 ^
6 u1 e; ^! y2 G9 k* H
查电流回路的绝缘情况时,务必使电流试验端子处于连通状态,以免出现试验端子内侧或外侧被遗漏,进而留下隐患。
9 j2 w& i0 d6 n# m( u
# T1 e$ _, S% _+ u- d% w检查电压回路的绝缘情况时,要针对电压并联回路多、断开点多的特点,仔细阅读图纸,列出检查表,一一检查,特别对某些经过隔离开关连锁结点控制的回路,要分别进行检查。& S) c& m7 O7 g. T
6 s5 d( b( `$ u8 d除了通过绝缘检查等手段,及时了解二次回路的绝缘情况,工程施工中材料的选用更为关键,如工程中的二次电缆,尽量采用铠装电缆,以防止意外砸伤或压伤,导致绝缘损坏;开关柜内的二次配线也应加装有一定强度的护套,有条件的应采用带金属圈的护套,以确保在封配线盖板时,对二次配线不构成损伤。-%-75663-%- |
|