发表于 2012-6-24 14:16:13 | 显示全部楼层
高压线路保护中都有相关控制字的,不对应启动重合闸,或者偷跳重合,只要投入,在重合闸充电的情况下出现偷跳,就会重合。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-20 16:58:00 | 显示全部楼层
    偷跳通过TWJ+无流判据启动重合闸。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-15 16:18:00 | 显示全部楼层
    重合闸的启动方式有两个,一个是保护启动,一个是开关位置不对应启动。保护启动在此就不说了,开关位置不对应启动方式有两个,一个是保护装置中利用断路器的合位继电器和分位继电器的常开接点串联而成,另一个是利用断路器的位置辅助常开和常闭辅助接点串联而成,位置开关本体,在实际的工作中,我们采用的是开关本体的不对应启动防止开关偷跳。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-1-26 15:52
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-16 19:32:13 | 显示全部楼层
    半懂不懂的,糊涂了,断路器机构中TWJ是用来重合闸的吗,不是跳位监视,一个信号接点吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-22 21:01:56 | 显示全部楼层
    重合闸不是解决开关偷跳的正道